Строители напутали плёнки в крыше

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фываа, 06.12.20.

  1. Фываа
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Фываа

    Участник

    Фываа

    Участник

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Tuapse, Russia
    Строители напутали плёнки в крыше
    Хелп! При строительстве крыши напутали плёнки.
    Пирог из дома наружу выглядит так:

    пароизоляция
    утеплитель
    плёнка Изоспан D паронепроницаемая (так делать нельзя)
    обрешетка
    ОСП
    Мягкая кровля

    строители распороли пленку на коньке и установили коньковый аэратор. Спасёт это ситуацию?
     
  2. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.209
    Благодарности:
    8.310

    Pil18

    Модератор

    Pil18

    Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.209
    Благодарности:
    8.310
    Адрес:
    Одинцово
    Если они сделали такую грубую ошибку с верхней плёнкой, почти уверен, что пароизоляция не проклеена по всем стыкам и напускам специальной лентой/клеем.

    Плюс, в описанном вами пироге отсутствует контробрешетка - брусок вдоль стропил, за счёт которого и образоыювывается вентилируемый канал.
     
    Последнее редактирование: 07.12.20
  3. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Вряд ли.
    И
    это тоже серьёзная ошибка.
     
  4. Фываа
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Фываа

    Участник

    Фываа

    Участник

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Tuapse, Russia
    @Фываа,
    Все проклеено. Вензазор сформирован сами стропилами. Стропила 200мм. Утеплитель 150.
     
  5. Cizov
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.596
    Благодарности:
    971

    Cizov

    Живу здесь

    Cizov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.596
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Тула
    Т. е. получилось 2 вентзазора?
     
  6. Фываа
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Фываа

    Участник

    Фываа

    Участник

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Tuapse, Russia
    нет один. тут похоже на мой вариант. Только без нижнего бруса.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  7. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    1.277

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Москва
    Если пленка между стропилами висит и есть вентзазор между утеплителем и пленкой, то проблем нет.
     
  8. Фываа
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Фываа

    Участник

    Фываа

    Участник

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Tuapse, Russia
    спасибо.
     
  9. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Обратите внимание - ВЕНТзазор, то есть - ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ. Есть внизу свободный вход воздуха в зазор, а вверху - свободный выход воздуха. Возникает тяга воздуха (за счёт перепада высоты), за счёт тяги и осуществляется вентиляция в зазоре.
     
  10. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Вельск
    Если пленка натянута или провисает то утеплитель продувается потоком воздуха в вентзазоре что ведет к снижению сопротивления теплопередаче слоя утепления и увеличению теплопотерь в кровле.
     
  11. Cizov
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.596
    Благодарности:
    971

    Cizov

    Живу здесь

    Cizov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.596
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Тула
    Возможно поинтересоваться - а на сколько снижается сопротивление и увеличиваются теплопотери? Желательно в цифрах.
     
  12. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Вельск
    К сожалению нет таких методик расчета теплопроводности материалов учитывающих инфильтрацию воздуха в утеплителе. Все калькуляторы и методики теплорасчета оперируют теплопроводностью материалов определенной экспериментально в стационарных условиях.
    Производителям теплоизоляции данные с учетом инфильтрации не нужны, более того в рекламных материалах отдельных производителей до сих пор встречаются расчетные значения коэффициента теплопроводности меньше коэффициента теплопроводности воздуха :faq:
     
  13. Cizov
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.596
    Благодарности:
    971

    Cizov

    Живу здесь

    Cizov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.596
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Тула
    Тогда откуда утверждение?

     
  14. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    1.277

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Москва
    Нутром чует :aga:
     
  15. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Вельск
    Из СП 23.101 «Проектирование тепловой защиты зданий» (п.8.14): «При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями: — применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 — 90 кг/м3, имеющие на стороне, обращенной к прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки ...».
    Мансарда ни чем по сути от вентфасада не отличается, механизм и расчет идентичен.