Щит для котельной с тремя входами и одним выходом

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VSBor1, 06.12.20.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Он где-то на стене будет прикручен или внутри какого-то щита?
    Это зависит от того, где будет переключатель находиться физически.
    В щитке котельной будет стоять 2 автомата...для котла и для домика. Больше от этого щитка ничего не будет запитано? Даже розетки в щитке не будет?
     
  2. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Он будет внутри щита котельной.
    В схеме, что я прикладывал, всё, что НЕ в щите котельной - обозначено прямоугольниками, обведенными пунктирной линией. Всё остальное - внутри щита котельной. Кроме того оборудования что на схеме есть, больше ничего подключать не предполагается, если не будет к этому показаний при обсуждении.
    Щит котельной перенос РВФ.png
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Значит я не совсем правильно понял, когда рисовал первую структурную схему.
    Хорошо. Теперь с этим определились.
    Структурная схема щитка такая.
    Безымянный.jpg
    Переключатель...ручной или автоматический - это сейчас значения не имеет.
    Сначала составляется силовая часть, а потом дорисовываются прибамбасы
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    @VSBor1, в первую очередь надо решить как подружить котел и генератор.
    Генератор 5 кВт, а котел 4 кВт минимум. Если на одной фазе.
    С помощью чего?
    Я не смог найти ту приблуду, которая измеряет ток и дает команды котлу.
     
  5. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Не понимаю, в чем сложность? Производитель мне написал следующее:
    -Вопрос по Скат Протерм 12 кВт - что будет с котлом, если отключится одна фаза?
    -Если пропадет фаза, питающая плату управления, то котел не будет работать, иначе будет работать на неполной мощности.

    На какой фазе генератор - известно и она точно будет подключена к плате управления котлом, хотя бы из-за РВФ. Кроме того, на этой же фазе будет стоять, например, РМТ-101 и отключать домик от этой фазы (см. ниже). Сейчас написал уточняющий вопрос про что будет с котлом, если останется только одна фаза.

    Например, РМТ-101 использовать как реле приоритета. В качестве отключаемой при превышении тока нагрузки подключить через контактор нужный разъём в котле. То есть если в данном случае домик потребляет, например, больше 4 А, с NС контактора (на схеме, кстати, нет, дорисую), подключенного к разъему снимается питание, он замыкает контакт в котле, котел отключает потребление по заданной фазе.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Забудьте пока про питание платы управления. С ней вопросов нет

    Рассмотрите работу ТЭНов.

    Режим 1. Питание от столба. Все ТЭНы котла могут работать. Ограничение мощности нужно, чтобы не выбило автомат на столбе.

    Режим 2. Питание от генератора. В котле может работать только один ТЭН (одна фаза). Два ТЭНа - это 8 кВт. Генератор не потянет. Две другие фазы в этом режиме просто не подключаются.

    В этом случае ограничитель тока нужен один...на той фазе, которая идет от генератора.
    И этот ограничитель даст возможность включить в маленьком домике свет. И все.

    Вопрос.
    Если ток слишком большой. Что должно отключиться? Котел или чайник в маленьком доме?
    Обычно отключают котел. Пока чайник греется, дом остыть не успеет.
     
  7. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Там два ТЭНа на три фазы, как от одной фазы работать будут не знаю. Увеличивает мощность по 2 кВт, емнип.
    Я за отключение чайника. Иначе в розетку чайника запросто включат телевизор, обогреватель и т. д., а что, электричество же только в этой розетке есть... И дом остыть успеет только так.
    Если уж котел потребляет на единственной рабочей фазе, то да, в домике только свет останется, зато дом не заморозим. А за чаем в большой дом придут, там 15 метров расстояние.
    В схеме щита домика у меня как раз на эту фазу заведена несиловая линия кухоньки и внутреннее освещение домика.
    В теории можно добавить в схему термометр и включать котел от генератора, только если температура упала.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    В котле три блока с ТЭНами.
    В каждом блоке по два ТЭНа 2 кВт.

    Таким образом, на каждой фазе блок ТЭНов 2+2.

    Сам котел может управлять каждым ТЭНом в отдельности. Поэтому и шаг 2 кВт.

    Но управлять каждым отдельным ТЭНом со стороны нельзя. Можно только целый блок отключить, отключив фазу.

    В котле есть клемма...типа можно присоединить внешнее управление и отключать не блок, а каждый ТЭН в блоке.

    Но я такое устройство найти не смог.
    Тех. поддержка Протерма говорит, что они такие устройства не производят. А кто производит - они не знают.

    Чуть выше я говорил о том, что котел и генератор надо как-то подружить.

    И вариантов не много.

    1. Оставить так, как есть...отключать фазы полностью.

    2. Залезать в котел, переделывать подключение ТЭНов...разделять блоки на отдельные ТЭНы.

    3. Купить простейшие котлы, типа ТЭН в трубе...а мозги приделать на свой вкус.
    И никакой гарантии не надо.

    @VSBor1, а где у Вас котельная? В каком доме?
     
  9. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Судя по рисункам в инструкции и видео в интернете, в моем Скат 12 - два блока по три ТЭНа

    Это точно? В моем понимании отключение фазы отключит по одному ТЭНу в каждом блоке...
    Это какая-то тайная клемма, не описанная в документации?
    Единственное, что я нашел похожее, это "реле нагрузки", оно же "сброс нагрузки", которое можно настроить на:
    • 0 = без сброса нагрузки
    • 1 = сброс нагрузки на фазе L1
    • 2 = сброс нагрузки на фазе L2
    • 3 = сброс нагрузки на фазе L3
    • 4 = сброс нагрузки на всех фазах
    На вид эту клемму просто надо замкнуть, ею я и собирался отключать одну фазу.
    Никак не пойму, чем плохо, если при работе от генератора, котел будет работать на одной фазе и греть на 4кВт, какая еще дружба нужна?
    Котельная на приложенной картинке в правом нижнем углу квадратного дома. Домик посередине - домик и есть.
    План.jpg
     
  10. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Беру таймаут, оказывается, я на сайте Протерма документацию к какому-то не своему котлу скачал. Брал тут https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/ray-18752.html#downloads, а список артикулов, на которые дока распространяется, вообще не похож на нужный. В тематической ветке на ФХ нашел правильную, смотрю теперь.
     
  11. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Принципиальных отличий не нашел в этой части, так что сказанное в предпредыдущем посте остается неизменным.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Ничего плохого не будет, если котел сможет давать хотя бы 4 кВт тепла.
    Дружбу можно усовершенствовать, если влезть в котел и разделить блок ТЭНов на отдельные ТЭНы.
    Ведь часто бывает, что 4 кВт и не нужны. Достаточно 2-х.

    Мне вообще вся эта система кажется не рациональной.
    Небольшой котел 12 кВт находится в другом строении и гонит теплоноситель в удаленный домик.
    Как-то не складывается картинка.

    Впрочем, может я лезу не в свое дело.
    Тогда вернемся к схеме щитка котельной.

    Котел к генератору подключается только одной фазой.
    Реле приоритетов отслеживает общий ток на проводе генератора и в случае перегрузки отключает маленький дом полностью. Ну или одну фазу.
    Безымянный.jpg Так?
     
  13. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Я совсем другое объяснял :hello:
    Щит котельной находится в помещении котельной большого (квадратного на рисунке) дома. Этот щит питает электричеством котел большого дома и домик (на рисунке в центре примерно). Котел будет стоять тут же, в котельной большого дома. Домику тепла никто не передает, он будет пытаться на доставшихся остатках электричества сам себя протопить, если вдруг в холода кто-то там захочет погреться.

    Не совсем. Реле отслеживает только ток к котлу и только в случае, если он есть определенной силы, включает ограничитель тока для этой фазы домика. Грубо говоря, если потребление котла больше 0.5 кВт, значит ток идет не только на плату котла, но и на ТЭН, значит домику оставляем 1кВт. Если котел почти не потребляет, значит домику даем возможность потреблять на полную.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Вы выделяете 15 кВт для большого дома.
    Вторые 15 кВт Вы отдаете электрокотлу 12 кВт + обогреватели маленького дома + хоз. постройки.

    В большом доме избыток мощности.
    В малом доме - недостаток.

    Не будет рациональнее малый дом запитать от большого?
    Т. е., если котел включился на 2 кВт, то малому дому оставляем 1 кВт? А могли бы и 3 кВт дать.
    И как можно оставить ему один киловатт?
    Вы для этого поставили еще один комплект токовых реле?

    @VSBor1, чтобы помочь клиенту, надо понять желания клиента. :)
    Вы готовы заморозить малый домик?
     
  15. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    1. Всё, кроме большого дома, с абсолютным преимуществом будет эксплуатироваться только в теплое время года.
    2. Работа от генератора предполагается в виде исключения, в штатном режиме домику будут части от всех трех фаз доставаться.
    3. Одна из фаз (не генераторная) преимущественно на домик работает, отключая фазу на котле при большом потреблении домика. И именно на ней будут обогреватели и чайник в домике висеть.
    4. Не хочу сложно разводить основной щит для балансировки не избытка электричества. Смотрю на Ваш список проводов из параллельной темы и не хочу столько. У меня в городе похоже - на каждое помещение отдельно свет и розетки, плита отдельно, холодильная группа отдельно, электрополы, водогреи, слаботочка. В реальности свет точно получился излишне раскинутый.

    Да, для этого. На фазу, которая может быть от генератора, в домике заведу внутреннее освещение и не силовые розетки.

    Да, он летний.