1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Размер котельной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Svojskiy, 04.12.20.

  1. Svojskiy
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506

    Svojskiy

    Живу здесь

    Svojskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Москва
    Размер котельной
    Добрый день!
    Есть проект бани с котельной на соседний дом, но в преддверии его реализации у меня появились сомнения в целесообразности размера помещения котельной. Задумался о возможности его уменьшить в пользу площади помывочной.
    Размеры и план расположения оборудования прилагаю.
    Вопрос - возможно ли без ущерба для эксплуатации сократить ширину котельной до 150 см, допуская иное расположение приборов? Уточню для гитаристов - задача приборы все оставить, в другие помещения не переносить.

    Котельная - N17 на плане
    План котельной.jpg Котельная на плане.jpg
     
    Последнее редактирование: 04.12.20
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    Возьмите настенный закрытый - и котельная не нужна
     
  3. Svojskiy
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506

    Svojskiy

    Живу здесь

    Svojskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Москва
    У меня базово электро отопление. Газа, вероятно, не будет. Электрокотел на протоке не сильно погоняешь при 15 квт на участке
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    У Вас на первой фотке четко написано газовый настенный атмосферный котел
    разберитесь уже какнибудь, что хотите и что надо
    под элкотел я вообще не вижу смысла
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    Вы про БКН ? под него котельная нужна ?
     
  6. Svojskiy
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506

    Svojskiy

    Живу здесь

    Svojskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Москва
    Я разобрался и написал, что надо. Посмотрите в 1 пост. Котельную делают под газовый на всякий случай, если будет газ. А его пока не будет.
     
  7. Svojskiy
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506

    Svojskiy

    Живу здесь

    Svojskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Москва
    Я не знаю точно, нужна или не нужна. Но полагаю, что мне так было бы удобнее. Возможно, в вашем варианте он стоит в гостиной.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    а я Вам еще раньше написал
    удобнее выделить под БКН отдельное помещение ? и изо всех сил его ужать ?
    Ваше право
    я бы убрал ужатое помещение и поместил БКН в шкаф - если не нравится внешний вид
    расстояние между котлами и БКН чем меньше - тем лучше
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    висит в бойлерной именно у меня
    но клиенты обычно просят ставить рядом/под котлом
     
  10. Svojskiy
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506

    Svojskiy

    Живу здесь

    Svojskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Москва
    Да, я хочу выделить под все это хозяйство отдельное помещение без излишней его площади.
    Я ваши односложные ответы не понимаю. Ставить БКН на пол или вешать на стену в котельной мне без разницы. Вопрос был лишь в том, чтобы понять, влезут ли все указанные на схеме приборы в мЕньшую площадь.
    Я уже понял, что на форуме некоторые пользуются такой моделью продаж - давать загадочные ответы, побуждая интерес к частному заказу.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.837
    Благодарности:
    33.268
    Адрес:
    Калуга
    выбираете прибор, смотрите его габариты. для понимания можно макеты по площади вырезать из картона, расчертить на полу.
    впихнуть несложно
    а вот предусмотреть место для обслуживания/прохода - сложнее
    каков вопрос - таков ответ
    я в Москву не рвусь - хотя приглашают часто.
    но если Вы видите в моих ответах попытку выудить из Вас "частный заказ" - то жаль
    я же даю советы, что и как лучше
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - то есть форум нужен, чтобы за вас сделали расчеты по габаритам и вам сказали ?
    Таких здесь не найдете!
     
  13. Svojskiy
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506

    Svojskiy

    Живу здесь

    Svojskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Москва
    Форум для обмена опытом, насколько я знаю. Ну и для продаж своих услуг.
    Соответственно, опытные строители котельных могут, если захотят, передать опыт тем, кто еще только в начале пути. Соответственно, если есть те, кто уже планировал котельные и ставил котельное оборудование уже имеют представление, какая нужна площадь на 2 котла, БКН и прочую требуху.
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -опытный представитель форума вам дал дельный совет -
    . Согласны?
    -нет единых стандартов и не может быть .
     
  15. Svojskiy
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506

    Svojskiy

    Живу здесь

    Svojskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Москва
    Согласен отчасти, потому как тупо наложить габариты на площадь - это уже сделано выше. БКН в случае уменьшения ширины перекроет проход, его надо переносить (куда лучше?) и сколько-то места оставлять вокруг на обслуживание (сколько?), а может быть вообще на стену поверить (горизонтально или вертикально)... и еще дохерище нюансов, о которых узнать невозможно.