ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.

  1. MypaBeu_Nk
    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    66

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемеровская область
    Возможно есть какие-либо типовые схемы для данного случая? Можете кинуть ссылочкой? Те схемы которые нашел в инете - это, практически, параллельное включение котлов, т. е. электрокотел при затухании твердотопливника будет греть и твердотопливник.
     
  2. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    При параллельном не будет: в ветвях ставят обратные клапаны.
     
  3. semba59
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    65

    semba59

    Живу здесь

    semba59

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Сосновоборск Красноярский край
    ну вот же в этой теме всё есть [​IMG]
     
  4. MypaBeu_Nk
    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    66

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемеровская область
    1. В данной теме есть как варианты «последовательного» так и варианты «параллельного» подключения двух котлов. Последовательное подключение основанное на ЕЦ не очень простое в реализации и требует выполнения определенных условий (диаметры трубопроводов, расположение врезок, расположение котлов относительно друг друга и т. д.) для обеспечения естественной циркуляции нагретой жидкости из котла в контур. Не уверен что осилю и учту все нюансы.
    2. Последовательное подключение с насосом у каждого котла – не очень удобное для меня решение в плане реализации.
    3. При стандартном параллельном подключение котлов жидкость из обоих котлов подается на смесительный узел, а я хотел использовать смесительный узел только для ТТК чтоб существенно повысить температуру теплоносителя только в контуре ТТК (чтоб ТТК не «плакал») а контур эл. котла эксплуатировать на низкой температуре поэтому и появилась предлагаемая схема (в ней была ошибка – обратные клапаны были нарисованы наоборот. Исправил).
    4. Почему вообще задал вопрос в этой теме по своей схеме… Затупил… представил что насосы ЭК и ТТК будут пытаться давить друг в друга. Забыл, что они оба будут давить в «гребенку» системы отопления и потом «высасывать» теплоноситель из второй «грбенки». Т. е. будет не «передавливание» а «параллельная работа». При этом теплоноситель, который будет прокачиваться через контур эл. котла будет, фактически, выполнять роль «смесительного узла» - добавляя прохладный теплоноситель из обратки в подающий контур.
    Теперь вопросы, ответы на которые пытаюсь найти сейчас:

    1) Можно ли все-таки использовать полипропиленовые трубы непосредственно от ТТК или категорически нет? Хочу попробовать установить стальные трубы хотя бы до смесительного узла, но не уверен в своих сварочных способностях.

    2) Планирую сразу после котла установить трубы Ф32 (ду25). Категорически недостаточно или все же можно использовать? (Циркуляция только принудительная) (насос запланирован 25/40, смесительный кран 1” и толку от установки труб бОльшего диаметра -мало) Котел 20 кВт (реалные примерно 15 кВт, производитель по сравнению с конкурентами - завышает. Площадь теплообменника 2 м2)

    3) Смесительный узел (точнее трехходовой кран 1”) ТТК ставить в подачу или обратку? Изначально планировал в обратку, сейчас считаю, что логичнее будет в подачу.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  5. Павел_Гуков
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Павел_Гуков

    Участник

    Павел_Гуков

    Участник

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток всем! Прошу помощи. Если не в данную тему прошу удалить. Делаю отопление гаража 6.5х11, гараж разделен на две половины. Одна из них будет мастерская с котельной и отапливаться радиаторами. Вторая рем. зона отапливаться тепловентилятором т. как ворота открываются часто. В место эл. котла планирую установить мокрую вебасту. Вопрос в подключении тепловентилятора и вебасты в данную систему. Гидравлический разделитель из проф трубы 100. Воздухоотводчик один и установлен на обратке тепловентилятора в самой верхней точке. Взрывной клапан на котле.
     

    Вложения:

    • 1759301475613863145377468098874.jpg
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    АВО устанавливается в верхней точке вашего "гидравлического разделителя" вместо подачи на калорифер.
    Калорифер на свой насос, схема малоинформативна.
     
  7. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Это лишнее.
     
  8. Павел_Гуков
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Павел_Гуков

    Участник

    Павел_Гуков

    Участник

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    ГС планирую оставить т. к имеется в наличии да и система мало объёмная и планируется подключение ВТП. АВО на калорифере установлен сверху зачем ещё один? Обратки калорифера подключена к насосу СО. Будет ли правильно работать подогрев обратки в такой обвязке котла с ГС?
     
    Последнее редактирование: 01.10.25
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    Не связанные вещи, ни обьем, ни ТП.
    Калорифер не всегда работает плюс он наверняка наверху, не всегда удобный доступ и контроль.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    как-то не вяжется
    нет котла - ГБ нужна полноценная.
     
  11. Andrew23
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Andrew23

    Участник

    Andrew23

    Участник

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Приветствую всех. Подскажите по оборудованию, часть котельной уже смонтирована с электрическим котлом. Решил добавить в систему твердотопливный котел (дрова). Предполагается начинать топить дровами, а электрокотел подхватывает, когда температура понизится. Нужны ли обратные клапаны ставить перед электро котлом, обозначил желтым на схеме (где то читал что в электрическом Proterm уже стоит) ? И по обвязке твердотопливного котла, нужен ли байпас с трехходовым клапаном (против конденсата) или и так будет все работать ?
     

    Вложения:

    • IMG_2604.jpeg
  12. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    2.497

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    2.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это твоя котельная?
    Если да, то поздравляю, работать не будет, от слова вообще.
    Ни электрический, ни ТТК.
    Дом греть не будут.
     
  13. Andrew23
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Andrew23

    Участник

    Andrew23

    Участник

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер. А можно поподробнее, почему не будет греть ? Может что то изменить /перепаять? Котельная 1 сезон уже отработала и все окей.
     
  14. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    2.497

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6.242
    Благодарности:
    2.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому что это ГС с коллектором.
    И требует установки насосов на каждый контур.
     
  15. FVV76
    Регистрация:
    11.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    FVV76

    Участник

    FVV76

    Участник

    Регистрация:
    11.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, нужен совет профессионалов. При горизонтальном подключении (участок смешения потоков), между обраткой и подачей ТТК какое должно быть расстояние (минимум - максимум), и если использовать схему с тремя подключениями (режим "форсаж") есть ли аналогичные ограничения ? Заранее Спасибо