ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Конкретно чего сказать то хотели?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.687
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.687
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Ценность температурного потенциала - это что-то вроде запас энергии температурой.
    А правила Кирхгофа - это электротехника.
    Сразу видно - специалист, сам не понимает, о чем пишет.
     
  3. Ginpost
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ginpost

    Участник

    Ginpost

    Участник

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кемерово
    Как-то не хотят обсуждать мою схему... Понятно, что уже устали, столько лет...
    Буду задавать поконкретнее вопросы, которые у меня возникают.
    1. ЭК находится на расстоянии 422 см от врезок ТТК и на 23 см выше верха ТТК. Это сильно влияет на работу оптимобвязки?
    2. Расстояние между врезками 42 см (по осям труб). Такое расстояние на самом ТТК. Судя по теме, и по конкретным практическим уже схемам, должно быть 4-5 диметров труб, т. е. в районе 20 см (если труба Ду 1 1/4). Надо ли мне уменьшать это расстояние? Как и в каком месте?
    3. Высота от выходов подачи/обратки из ТТК до врезки, соответственно, 115/205 см. Это сильно влияет на работу оптимобвязки?

    Забыл указать, что ЦН стоит - DAB VA 55/180X.
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    1. Не влияет
    2. Расстояние между врезками может быть и 50 мм. И это работает, и неплохо. Тем более вы планируете оставить подключение с прямыми врезками.
    3. Для работы котла влияет незначительно. А вот влияние на циркуляции во всей СО на ЕЦ, имеется.
    А вообще, вы не написали своей цели для обвязки котла. Чего хотите получить?
     
  5. Ginpost
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ginpost

    Участник

    Ginpost

    Участник

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кемерово
    Не совсем понял вопрос, но постараюсь изъясниться. Цель - днем работает ТТК, ночью - ЭК. При этом не ходить, не крутить краны. Сейчас, если посмотреть действующую схему: ТТК остановился, открываю кран для работы ЭК, для работы ТТК кран на ЭК закрываю - это неудобно и небезопасно.

    У меня есть еще один вопрос по работе БКН. Сейчас, когда работает ТТК, кран на БКН открываю, когда ТТК не работает - закрываю, чтобы ТЭН БКН не грел СО. Вобщем гемор. Но эту проблему думаю решить, поставив на подачу БКН отдельный ЦН, который будет включатся/отключаться по датчику температуры на подаче от ТТК.
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    С первой задачей (автоматический вывод из системы неработающего ТТК) такая обвязка справится. Крутить краны не придется. Но защиты ТТК от от холодной обратки не будет. Что сократит срок его службы.
    По поводу подключения БКН с помощью насоса, это правильное решение. А вот если стоит задача управлять этим насосом, загрузки БКН, от датчика термостата расположенного на трубе подачи, думаю будут нюансы связанные с местом расположения датчика.
     
  7. semba59
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    58

    semba59

    Живу здесь

    semba59

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Сосновоборск Красноярский край
    Юра :victory:когда ты только успеваешь и работать и отвечать :super:
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    В перерывах:)]
     
  9. Ginpost
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ginpost

    Участник

    Ginpost

    Участник

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кемерово
    А что для этого надо сделать? Поменять местами врезки от от ТТК?

    А чуть-чуть поподробнее можно?
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Для увеличения температуры обратки на ТТК, нужно поменять врезки местами. В этом случае обратка в ТТК будет подогреваться его подачей.
    По поводу места расположения датчика термостата насоса загрузки БКН. Если стоит задача чтобы этот термостат срабатывал только при работе ТТК, то датчик надо располагать не на общей трубе подачи, а на трубе подачи ТТК, как можно ближе к котлу.
     
  11. badyisrael
    Регистрация:
    20.06.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    badyisrael

    Участник

    badyisrael

    Участник

    Регистрация:
    20.06.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бийск
    Здравствуйте. Подскажите по обвязке. Сейчас имеется такая система отопления как на фото первом и втором. Хотелось бы не греть ТО ТТ котла будерус.
    На третьем фото я дорисовал как думаю должно быть, но так как я в отоплении не понимаю, то прошу поправить.
    Уточню, что ЭК включается при достижении заданной температуры в комнате (подключен внешний датчик температуры через zont), можно перенастроить чтобы включался от температуры теплоносителя, датчик тоже есть, сейчас он прикреплен к выходу из тт котла (подача).
    Где помечено оранжевым, где сейчас стоит насос, там заглушена труба (нет соединения с синией линией). На фото это может быть непонятно

    Будет ли работать система в таком виде? Дом 2 этажа. На подаче из тт котла стоит гребенка, из нее две полипропиленовые трубы, идут обе наверх, там на радиаторы, спускается вниз в противоположном конце дома и далее по первому этажу обратно в котельную.
     

    Вложения:

    • IMG_20250519_212608.jpg
    • IMG_20250519_212617.jpg
    • IMG_20250520_123309_edit_304534321622005.jpg
    Последнее редактирование: 20.05.25
  12. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот такая штука, что в предлагаемом виде работать не будет. Эту обвязку потребуется не модернизировать, но полностью переделать. Если готовы к полной переделке, то можем продолжить.
     
  13. badyisrael
    Регистрация:
    20.06.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    badyisrael

    Участник

    badyisrael

    Участник

    Регистрация:
    20.06.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бийск
    Да, конечно, хотелось бы знать каким образом нужно сделать обвязку.
    Не будет работать по отдельности котлы или ЕЦ? Или и то и другое?

    А можете пояснить для общего развития, почему не будет работать?
    ЭК должен быть после ТТ стоять обязательно?
     
  14. badyisrael
    Регистрация:
    20.06.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    badyisrael

    Участник

    badyisrael

    Участник

    Регистрация:
    20.06.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бийск
    Вот набросал схемку. Посмотрите пожалуйста.
    Вопросы:
    1. Трубы, которые нарисованы, нужно делать обязательно из металла или можно полипропилен?
    2. Какое должно быть расстояние от подачи ТТ котла до ЭК минимальное (на картинке? см)?
    3. Нужно ли ставить краны (а в случае с ЭК еще и перемычку же делать), чтобы можно было отдельно отсоединять ЭК и ТТ котел на случай каких то проблем.
     

    Вложения:

    • обвязка.jpg
  15. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В принципе, последняя схема принципиально рабочая.
    Но есть одна подробность. Между врезками подачи и обратки ТТК не должно быть никаких угольников, заужений, отводов. По последней схеме получается, что межу врезками есть отвод или угольник. Соответственно, гидродинамического равновесия между врезками не будет. А равновесие это надо обеспечивать обязательно. Если перевесить электрокотёл выше, то сможете организовать врезки в прямой участок. И да, очень желательно, чтобы к местам врезок трубы подачи и обратки подходили по горизонтали. Картиночка внизу. Была пара случаев, когда при врезке труб ТТК в горизонтальный участок снизу, циркуляция в ТТК затормаживалась. Почему так получается, никто так и не понял. В общем, лучше не рисковать.
    Подводите врезки по горизонтали.
     

    Вложения:

    • Старт1.jpg
    Последнее редактирование: 22.05.25