1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Воздушит система теплый пол + батареи

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем apv123, 29.11.20.

  1. apv123
    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    apv123

    Участник

    apv123

    Участник

    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Воздушит система теплый пол + батареи
    Здравствуйте. Частный дом, 2 этажа. Новая смонтированная система отопления. Где-то хапает воздух.

    Исходные данные:
    1. Котельная на 1-ом этаже (см. фото): газовый котел BaltGaz Turbo E24 (24 кВт, встроенный расширительный бачек и насос), внешний насос Wester WCP 25-60G (93Вт), термостат-смеситель (38-60 градусов)
    2. На 1-ом водяной теплый пол в 3 контура примерно одинаковой длины. Площадь этажа 55 м2. Теплый пол по всему этажу (кроме лестничного проема 2 м2).
    3. На 2-м этаже 4 алюминиевых батареи на 10 секций каждая. Площадь этажа 55 м2.
    4. Источник воды для отопления - собственная насосная станция, магистральный фильтр + фильтры грязевики.
    5. Автоматические воздухоотводчики в: котле (штатный), на коллекторе, в 2-х из 4-х батарей.
    6. Давление в системе 1.5Ба (как и предписано инструкцией котла), при высоких температурах может повышаться до 1.7, при низких падать до 1.4. Само по себе не снижается со временем.
    7. Термостат открыт на полную, расходометры и обратки теплого пола открыты на полную.

    Контур каждого этажа после заполнения и развоздушивания по отдельности работает нормально, не завоздушивается. Проблема, возникает когда система запускается в сборе (оба этажа).

    После развоздушки работает нормально первое время от часа до 12 часов, потом появляется воздух. При развоздушивании выходят конкретные пузыри воздуха.

    Замечено, что воздух может появляться в момент повышения температуры на котле (с 45 до 60 градусов, например). При резком прибавлении температуры появляется резкий шум в котле (как при закипании, но температура держится в заданном диапазоне). При этом можно и услышать шумы в трубах (очень похоже на бульканье воздуха).

    В документации к котлу нашел, что встроенный в котел расширительный бак (6л) мембранного типа рассчитан на подключение котла к системе отопления емкостью не более 70 литров. Может объем моей системы превышает это значение (как высчитать его пока не знаю) и из-за этого бак хапает воздух, не справляется? Может такое быть?

    Удалось обиться стабильной работы системы без набора воздуха, закрыв обратку одной из веток теплого пола! Это тоже видимо может свидетельствовать о проблеме в котле (избыточная нагрузка)?

    Что проверено:
    1. Герметичность всех соединений, гаек.
    2. Вода из насосной станции на предмет явных воздушных пузыре. Наливаем ведро с опущенным в нее шлангом. Пузырей нет.
    3. Рзвоздушку делаем по правилам: батареи через краны маевского, теплый пол - слив через обратку какждый контур отдельно с одновременной подпиткой системы.

    Есть еще подозрение на подпитывающий клапан в котле. Не может он воздушить при подпитке системы? Может кто-то сталкивался с таким... Ну и вообще интересует мнение о котле BaltGaz Turbo E24. Какие особенности у него. Знаю, что в целом БалтГаз ругают, но модель модели рознь. Хотелось бы получить информацию именно по этой модели.

    Котел новый, настройки после покупки не производилось. Следует это сделать, пригласив специалиста из СЦ?
     

    Вложения:

    • DSC_0079.JPG
    • DSC_0082.JPG
    • DSC_0081.JPG
    • DSC_0083.JPG
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    до закрытия расход в ней какой был ? меньше 1.5 ?
    что вообще по расходам ?
     
  3. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Ваша система может только потечь, подсасывать воздух - вряд ли. Добавляйте воду и стравливайте воздух, обычное явление при пуске новой системы, уделите внимание пробкам на насосах. И закрой те автоматическую подпитку, и не включайте никогда. ручная подпитка рулит
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Система до месяца примерно выводит воздух из воды - зависит от режима работы
    просто где-то скорость невелика и воздух там скапливается
    по описанию похоже на ТП - обычно когда расход меньше 1.5 - где-то 1.3 и ниже.
     
  5. apv123
    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    apv123

    Участник

    apv123

    Участник

    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Давление в системе показывается только на дисплее котла, больше манометров нигде нет. Расходометры на каждой из веток выставлены на максимум открытия. После закрытия обратки этой ветки общее давление в системе не поменялось.
     
  6. apv123
    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    apv123

    Участник

    apv123

    Участник

    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Добавляем воду и стравливаем уже 1.5 недели. Сколько по Вашему это может еще занимать?)
    Автоматической подпитки в системе нет. Только ручной клапан на котле - им и пользуемся при развоздушивании системы (вот уже 1.5 недели с ним плотно дружим).
     
  7. apv123
    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    apv123

    Участник

    apv123

    Участник

    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Извините, не понял, что такое ТП? Давление в системе немного повышается при увеличении температуре на котле, и падает при уменьшении (градусов на 15-20). Думаю это нормально, разве нет?
     
  8. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Дешёвый алюминий может выделять водород, в начальный период работы системы в результате коррозии поверхности алюминия, пока не будет достигнут эффект пассивации. Дорогие радиаторы типа Глобал, Фондитал анодируются, т. е. проходят этот этап в процессе производства, простенькие в процессе работы, поэтому газят. Не обращайте внимания, травите газ, подпитывайте, когда-то это прекратится
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.183
    Адрес:
    Касимов
    Теплый пол. И из него сейчас удаляется оставшийся воздух.
     
  10. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    это зависит от того, сколько изначально воды было залито в систему, учитывая. что объем залитой воды далеко не всегда равен объему системы. По опыту при правильной заливке и грамотной расстановке воздухоотводчиков до недели. а нет. так и через год будет воздух гонять. Можно еще грязевик почистить, тот что на фото.
     
  11. apv123
    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    apv123

    Участник

    apv123

    Участник

    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Спасибо за информацию. Будем продолжать процесс! Радиаторы Глобал стоят!)
     
  12. apv123
    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    apv123

    Участник

    apv123

    Участник

    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Да, согласен.
    Поправьте, если не так - даже не очень грамотную заливку системы ведь можно было исправить 1.5 недельной работой по развоздушиванию системы? Откуда браться воздуху, если это мы проделываем регулярно? Описанное спецами выше понятно (алюминевые радиаторы, новая система, насосы, "негамотное" возможно заполнение системы), разве не компенсируется работами по развоздушиванию? Совет про грязевик принял на вооружение, прочистим!
     
  13. apv123
    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    apv123

    Участник

    apv123

    Участник

    Регистрация:
    09.06.20
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Ну ведь уже 1.5 недели уже выгоняем его оттуда - раз за разом. Вопрос откуда он там появляется снова? Не может быть дело в котле все же? Или это нормально до месяца выгонять воздух из системы, причем так нормально. Радиаторы алюминиевые Глобал шипят постоянно при открытии кранов Маевского - идет вода, но с шипением.
    П. С. Вода в радиаторах стоит с лета, когда монтировали отопление на 2-ом этаже. Проверили контур 2-го этажа после монтажа, и выключили после проверки.
     
    Последнее редактирование: 29.11.20
  14. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
    Следите за полетом мысли. Заполнили систему. включили насос, воздух разлетелся, часть в радиаторы, часть в ТП, часть по "карманам" часть по трубам с контруклоном. Насос давит по контурам ТП, воздух - сопротивление, вода идет по пути наименьшего сопротивления. далее по аналогии. Далее, вода греется, скорость процессов +10% на 1градус, диффузия и инфузия, где то воздух выделяется из воды, где то поглащается, где то продавило, где то встало, далее вода к +60 начало кипения, и увеличение объема теплоносителя и тд до бесконечности. поэтому на серьезных системах стоит водоподготовка, которая кроме прочего уменьшает вспенивание теплоносителя, и связывает свободный кислород ну и станции что то вроде стоят. как то так
    variomat_1-700.gif
     
    Последнее редактирование: 29.11.20
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.183
    Адрес:
    Касимов
    Он не удален полностью.