    Здравствуйте, форумчане!
    нужен совет по устройству разводки теплого воздуха от камина в соседние помещения без устройства распределительного кожуха.
    Имеем:
    - каминную топку Астра2, облицовка заводская
    - топка установлена у внутренней стены дома
    - над камином перекрытие отсутствует (свободный проем 470х800). Перекрытие ЖБП
    - дымоход почти по всей высоте внутри дома из "голой" трубы, сэндвич только под потолком 2 эт.
    Хотим отвести теплый воздух:
    - в смежную комнату на 1 этаже
    - в 2 верхние комнаты на 2 этаже (находятся над камином)
    - подача теплого воздуха в нужные помещения - конвекционное
    Не хотим:
    делать/покупать распределительный кожух

    В смежную комнату воздух отведем через обычную решетку в стене (газобетон 100 мм).
    Воздухоотводы для 2 этажа выведем через отсечку, которую установим на уровне 30 см от перекрытия этажей. Сами воздуховоды внутри тепловой камеры опустим от отсечки на 20-30 см и сделаем чуть ниже чем боковые решетки этой камеры. На 2 этаже от пола поднимем на 15-20 см. не больше. Под потолком 2 эт. установим решетки в короб для окончательного забора теплого воздуха из короба.

    Вопрос:
    можно ли обойтись без распределительного кожуха? И что мы потеряем если его не будет. IMG-20201122-WA0002.jpeg
     

    Вложения:

    • 20201125_223323.jpg
  2. KaminExp
    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    112

    KaminExp

    Живу здесь

    KaminExp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    112
    @nateda, приветствую.
    Ничего особо не потеряете, многие так делают.
    Короб из гипса на 2-м этаже делайте с утеплением файрбаттсом. И добавьте еще одну отсечку сразу после перехода на сендвич, под нее поставьте решетки выхода, а у пола решетки на вход.
    Чтобы из гофры нормально поступал горячий воздух на 2й этаж, надо предусмотреть "обратку" для холодного воздуха из этих комнат в помещение с камином. То же касается и смежной комнаты на 1-м этаже: надо у пола сделать еще одно отверстие в камин, под топку.
    Если общий объем всех помещений, куда планируете разводку, включая каминный зал, больше 200 м3, эффект будет довольно слабый.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.544

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.544
    Адрес:
    Москва
    Можно без металлического дистрибутора разводки воздуха.
    Гофры в этом случае лучше не использовать. Берите нержавейку.
    Перекрытие должно быть герметичным.

    Нужно лучшен продумать и камин и короб.
    Вата в коробе - не есть хорошо.