1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система без реле давления, возможен ли гидроудар?

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Garo65, 25.11.20.

  1. Garo65
    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Garo65

    Участник

    Garo65

    Участник

    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Система без реле давления, возможен ли гидроудар?
    Приветствую всех.
    Скажите пожалуйста, может ли произойти гидроудар в схеме приведенной ниже:
    Скважинный насос без обратного клапана. В трубопровод вмонтирован датчик потока. Два накопительных бака, оборудованных датчикам уровня, расположенных на разных уровнях в 50 метрах друг от друга. Поступление воды в баки перекрывается соленоидными клапанами. Насос включается по датчикам нижнего уровня баков и выключается по датчикам верхнего уровня. В случае если наполняются одновременно два бака, клапан бака который заполнился первый закрывается, насос продолжает работать пока сработает датчик верхнего уровня второго бака, по сигналу датчика верхнего уровня второго бака сначала выключается насос и через две секунды закрывается клапан второго бака чтобы не создавать давление в системе. Возможен ли гидроудар при срабатывании клапана первого заполненного бака, так как насос продолжает работать? Нужно ли в такой схеме ставить обратный клапан где то на трубопроводе? (в скважину уже не установить)
     

    Вложения:

    • Схема подключения водоснабжения (логика).jpg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    уверены ? мб он внутри насоса ?
     
  3. Garo65
    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Garo65

    Участник

    Garo65

    Участник

    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Вот такой насос Denzel WC-4-80 97256. В инструкции про обратный клапан ничего не написано
     

    Вложения:

  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    На схеме мануала про клапан ни слова
    в ошибках он есть
    поставить его можно где угодно - обычно до входного крана в дом
    диаметром не меньше дюйма, проследите, чтобы с латунным седлом, не пластиковым.
    предусмотрите возможность замены - отсекающие краны и разборное соединение
     
  5. Garo65
    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Garo65

    Участник

    Garo65

    Участник

    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    А нужно ли ставить обратный клапан если система работает без реле давления? Надо ли установить на трубопровод до залива в баки гидроаккумулятор для сглаживания возможного гидроудара при срабатывании клапана первого из заполненных баков?
     
  6. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344
    Адрес:
    Дубровки
    А что в этой схеме отслеживает датчик потока?
     
  7. Garo65
    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Garo65

    Участник

    Garo65

    Участник

    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    После включения насоса, датчик потока отслеживает наличие воды в скважине, и в случае его обнаружения оставляет насос включенным. В случае если в течении 30 секунд, а именно это время, вернее 25 секунд, нужно чтобы вода от скважины доходила до датчика, который находится в доме, поток не будет обнаружен, то насос выключается и системы переходит в ожидание на 2 часа, для набора воды в скважине. Скважина иногда начинает плохо набирать воду и датчик служит защитой от сухого хода.
     
  8. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344
    Адрес:
    Дубровки
    Баки открытого типа безнапорные?
     
  9. Garo65
    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Garo65

    Участник

    Garo65

    Участник

    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Баки закрыты крышкой и имеется в верхней части отверстие для выхода воздуха при наполнении. Емкости из которых два насоса забирают воду для снабжения дома и полива участка
     
  10. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.436

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.436
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При отключении клапаном первого бака, никакого гидроудара быть не может. У вас же в это время идёт заполнение второго бака. Он, если совсем небольшой и будет в ответвлении на этот бак. Надеюсь там не 50 мм труба туда идёт, и не не 50 метров длины, где несколько десятков литров воды в отключаемой трассе. У меня в теплицы идет трасса, запитывающая ёмкости с водой. Там то же электроклапана стоят и поплавок на отключение. Правда давление 1 атм. И трубы пластиковые ПНД 25 мм сечением. При срабатывании клапана ни разу не слышал гидроудара.
     
  11. Garo65
    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Garo65

    Участник

    Garo65

    Участник

    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Один бак находится в доме другой приблизительно в 50 метрах от дома. Оба клапана хотел смонтировать в доме. То есть от одного клапана до бака 5 метров от другого клапана до бака 50 метров. Или может нужно клапан поближе поставить и ко второму баку?

    Сечение труб в оба бака 3/4.
     
  12. Garo65
    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Garo65

    Участник

    Garo65

    Участник

    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    У Вас в трасе от насос и до бака присутствует обратный клапан? Я не могу понять нужно ли ставить обратный клапан при входе трубы в дом, до фильтров например.
     
  13. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344
    Адрес:
    Дубровки
    Обратный клапан на поверхности скважины даст возможность его обслуживания, так же он избавит вас от определенного кол-ва воздуха, которое образовывается в напорной магистрали при простое насоса.
     
  14. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.436

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.436
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня скважина 69 метров, клапан обратный стоит на насосе, далее идет труба ПНД 32 до самого дома и через дом выходит на участок к поливочным шлангам, теплицам, летней беседке с мангалом. В эту же трассу подключена и летняя башня на тонну. Там летом вода греется для полива. Клапан полностью латунный. Если он хорошего качества, то работает десятилетия. Дальше обратные клапана никакие не нужны. Стоят где нужно краны. Единственный минус в такой системе, если это как у меня, дачный вариант, это нужно предусмотреть слив на зиму всей трассы. У меня она выходит из кессона, в полутора метрах от поверхности, и идет дальше в 50 см от поверхности. Скважина стоит на самом высоком месте, поэтому при осушении трассы, вода остается только на участке выхода трубы из кессона, там метра два. В кессоне стоит кран спускной, при осушении на зиму, берешь ведро, открываешь этот кран и вода сливается полностью. Остается столб воды до насоса.
     
  15. Garo65
    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Garo65

    Участник

    Garo65

    Участник

    Регистрация:
    25.11.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Так и сделаю, так как на насос уже не поставить, доставать не хочется. Поставить обратный клапан при выходе, и сделать байпас вокруг него для слива в зимнее время.

    В моем случае выход из скважины на поверхность находится ниже уровня дома и вода из системы при наличии байпаса вокруг обратного клапана.
    Но я так понимаю, что если не поставить обратный клапан, то воздух, который будет набираться при простое, будет создавать проблему, даже если при включении насоса соленоиды будут открыты?