Моя система водяного отопления "Теплая стена" - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 08.11.20.

  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @svlabm, спасибо:hello:, но что-то на второй схеме совсем ничего не осталось. :faq:

    Смотрю на вторую схему и пытаюсь понять принцип регулирования температуры в комнатах с Тст. Если на коллектор приходит теплоноситель с определенной температурой +35С, то значит именно эта температура идет в ТП и Тст. Каким образом при одинаковой температуре теплоносителя, можно увеличить подачу в ТП и снизить в Тст? Насос ведь один и скорость насоса и для ТП и для Тст. общая.

    P. S. Первый вариант на мой взгляд вообще отличный. :super: Он конечно подороже выйдет, но как я понял у него выше гибкость регулирования СО (это если я правильно понял).

    P. S. На схеме до этого на обратке коллектора Тст. был нарисован запорно-регулировочный вентиль VALTEC VT. 052. N на 1 дюйм, а сейчас на обоих схемах его нет. Он стал не нужен или вы просто этот момент упустили?
     
    Последнее редактирование: 09.11.20
  2. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604
    Адрес:
    Москва
    Идём от сложного к простому :).
    Да одинаковая, 35 градусов это не расчётная, а ориентировочная, ее подбирать уже по факту эксплуатации. Она может быть и меньше и чуть больше. Как пример ТП на максимуме будет жарко в комнате, снижаем до приемлемого, потом смотрим как с этой Т прогреваются стены. Ищем баланс.
    Принцип.
    1. За Т в комнате следит комнатный датчик, если достигнута установленная, контроллер даёт команду закрыть сервоприводы ТС данной комнаты.
    2. ТП работают ночью и утром контроллер закрывает сервоприводы 4 веток.
    По Т комнат или согреваете днём ТС или нет.
    Если будет желание позже купить сервопривод на 3-х ходовой и если включаются ТС, снижать Т подачи до 30 гр, а на ТП ночью поднимать. Это можно докупить и донастроить после запуска.
    ИМХО не понадобится.
    В плане регулировки да, но и дороже.
    ИМХО. Про кран думал, но остался 1 коллектор на одном насосе, не нужен он там.
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @svlabm, есть над чем подумать. Спасибо. :hello:
    А на той схеме где два коллектора, 1 на ТП и 1 на Тст. запорно-регулировочный вентиль тоже не нужен?
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.797
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.797
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Я ни кому ни чего не собираюсь доказывать, и тем более чьи то домыслы. Мне это не интересно. Вам надо, вы и доказывайте и обосновывайте.
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.797
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.797
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Считаю что с двумя НСУ система более правильная. Больше вариантов настройки.
     
  6. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604
    Адрес:
    Москва
    Нет не нужен, в предыдущей схеме были 2 коллектора ТС, их надо было балансировать.
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @Юрген72, визуально схема с двумя НСУ выглядит раздутой, но на картинке размещения на стене, которую svlabm нарисовал чуть раньше, все выглядит очень компактно.

    На счет настроек. В схеме с двумя НСУ я понимаю принцип подачи разной температуры в разные комнаты Тст. и в ТП, поэтому для меня она воспринимается легче. А вот регулировку температур в схеме с одним коллектором, на котором и ТП, и Тст. я пока не до конца понимаю. Разница между вариантами будет наверное тысяч тридцать с учетом работы, а может даже и меньше, что по-моему вполне приемлемо.

    ВОПРОС: в схеме с двумя коллекторами (1 Тст. 8 сосков и 1 ТП 4 соска) мне нужны насосы простые, типа UPS Grundfos 25-40 или все-таки Альфа 1?
     
  8. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.069
    Благодарности:
    7.604
    Адрес:
    Москва
    @a991ru, На ТП простой 25/40. На ТС можно и Альфу и простой 25/60.
     
  9. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Насосы упс и альфа 1л у Вас отличаются в цене? У нас alfa 1L в среднем 120-130 евро, ups нет в продаже, хотя раньше пару лет назад ещё видел ценои почти не отличались
     
  10. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @Ilgar,
    Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 180 с гайками 8800 руб (100 евро)
    Насос циркуляционный Grundfos ALPHA1 L 25-60 12400 руб (140 евро)

    Кстати насосы есть 130 мм. и 180 м. с гайками и без них. Мне какие нужны?
     
  11. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Андрей расстояние больше нужно когда вы собираете НСУ например между колекторами подачи и обратки ТП или ТС, в Вашем случае не важно, веть вначале будет коллектор отопления как я понимаю, от него НСУ собираете и уже потом только коллектора ТП и ТС, но лично мне 130 мм не нравиться, какоито маленький (чисто визуально выглядит), но немного дешевле, но наверное надо по месту смотреть как у Вас что на стене будет
     
  12. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @Ilgar, только что Альфу 1 за 10500 руб. нашел, а это 116 евро уже. Если разница будет 20-25 евро, то лучше Альфу 1 взять?
     
  13. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Вот вариант номер 1 когда не важно, и номер 2 когда важно :)
    9F97D2C4-055F-4458-8DB2-6A7DE90A8DD9.jpeg C82ABBB9-0B4C-4BB5-B8D0-13A5B47B6470.png
     
  14. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Я считаю да, но с Вашими ценами на электричество без разницы, просто упс доказали свою выносливость за много лет, как будут работать альфа не знаю, но у меня б/у упс тоже парочку валяются дома, в этом году и на ТТК контур поставлю альфу
     
  15. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @svlabm, попробовал посчитать длину контуров в варианте трубы 16 мм. из расчета 1 контур = 1 внешняя стена или 2 контура на 1 комнату. Получается длина самого длинного контура 59 м. п. :hello:

    ВОПРОС: а вот в этом варианте на коллекторе ТП кроме шаровых больше ничего не надо? Манометры, воздухоотводчики?
     

    Вложения:

    • ! Схема от svlabm труба 16 мм. (Тст. 8 шт. отдельно, ТП 4 шт. отдельно).jpg
    Последнее редактирование: 10.11.20