1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите подобрать фильтрующую засыпку в колонну

Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем SDM2202, 07.11.20.

  1. SDM2202
    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SDM2202

    Участник

    SDM2202

    Участник

    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Помогите подобрать фильтрующую засыпку в колонну
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите подобрать фильтрующую засыпку в колонну. Анализ воды прилагаю.
    Источник водоснабжения центральный водопровод. анализ воды.jpg
     
  2. SDM2202
    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SDM2202

    Участник

    SDM2202

    Участник

    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: городской водопровод
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования достаточно
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1-1.5 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: два санузла, душевая и ванная.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 3 человека
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.283
    Благодарности:
    6.829

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.283
    Благодарности:
    6.829
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что за колонна и автоматика?
     
  4. SDM2202
    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SDM2202

    Участник

    SDM2202

    Участник

    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Колонна 1054. Клапан clack. Так как железа не много, решил не ставить аэрацию и хочу обойтись одной колонной. Читал про засыпки promix и ferosoft ни ту ни другую не хвалят.
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.283
    Благодарности:
    6.829

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.283
    Благодарности:
    6.829
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если запаха от воды нет, а также выбросов ржавой воды, то это решение будет работать.

    Засыпать можно любой сильнокислотный катионит. Европейский DOWEX, Китайские HYDROLITE и пр.
     
  6. SDM2202
    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SDM2202

    Участник

    SDM2202

    Участник

    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Запах бывает редко. В основном когда воду отключают. Проживаю в поселке 4000 население. Водоснабжение осуществляется из скважины поселковой.
    В инструкции для dowex содержание железа не более 0.3. Или я чего то не понимаю?
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.283
    Благодарности:
    6.829

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.283
    Благодарности:
    6.829
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А оно в части окисленного для всех смол такое. Только местные кудесники со своими чудо загрузками не пишут об этом. Поэтому, чтобы вы туда не засыпали ржавчина прикончит и Давекс и Экотар и пр.
     
  8. SDM2202
    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SDM2202

    Участник

    SDM2202

    Участник

    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Другими словами мне необходимо ставить вторую колонну обезжелезывания или можно обойтись бнз нее с моими анализами воды?
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.283
    Благодарности:
    6.829

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.283
    Благодарности:
    6.829
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если рассматривать идеальный вариант, то нужно. Но если нет выбросов ржавчины с водопровода система с одним умягчителем может прослужить достаточно долго до замены загрузки.
     
  10. Ivanof
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    44

    Ivanof

    Живу здесь

    Ivanof

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какую смолу вы выбрали?
    Меня мучает вопрос, разные производителя предлагают одно и то же, работают ли китайские, российские, имеет ли смысл покупать дорогую европейскую?
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.169
    Благодарности:
    5.745

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.169
    Благодарности:
    5.745
    Адрес:
    Москва
    Для вашего корпуса 1054 с комбинированной смолой расход до 1,3 м3/ч.
    Если рассматривать линейку promix, то подходит promix-А.
    Однако нет ясности с показателем "аммиак и ион аммония", в анализе должно быть точное значение, а не - более 3 мг/дм3. А это может быть и 5-10-20-50... мг/л.
    Анализ не даёт ответа, сколько его там в воде? Для аккредитованной химической лаборатории такая формулировка, количественная оценка показателя (4 класс опасности), недопустима.

    Если больше 4 мг/л, то комбинированные смолы неэффективны. Поэтому сперва разберитесь с количеством аммония в воде, потом будет решение.