1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.

  1. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.223
    Благодарности:
    1.292

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.223
    Благодарности:
    1.292
    Ваш анализ
    PH 7,4
    ПМО 2,8
    Железо 0,12
    Марганец 0,84

    Для железа РН норм, для марганца чтобы реакция пошла нужно выше 9.
    0,12 железа это мизер, очень легко убрать.
    0,84 марганца, это уже приличный уровень. Как выглядит ваша кипяченая вода? Есть темный осадок?
    Темные следы на сантехнике?
    ПМО 2,8 уже не мало, будет потреблять кислород.
    Итого: все это легко убирается умягчителем.

    Или, если хотите можно поступить экспериментально.
    Колона 1054, Клапан умягчителя F65B3 на 3/4 Но лучше дюймовый клапан (посмотрю модели, f63c3)
    Строим оксидайзер, 1 мешочек кварцевого гравия фракция 2-5 мм 10 литров. Насыпаем в колону литров 5-7.
    И 1 мешок Сорбент МС фракция 0,3-0,7 мм.
    Загрузки получится примерно половина колоны.
    По обещаниям производителя, Сорбент МС способен поднять PH в зоне реакции на два.
    Еще как вариант, добавить к МС 1-2 маленьких мешочков феролокс, он марганец содержащий, но очень дорогой.

    Если эксперимент не покажет результат, замените загрузку на смолу, и будет вам, умягчитель.

    Оно бы конечно 1254 колону, но сорбент МС тяжелый, его и в 10 колоне промыть не легко, а в 12 придется с воздухом промывку мастерить.

    https://www.forumhouse.ru/posts/34025544/
     
    Последнее редактирование: 10.09.25
  2. Aratron
    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    55

    Aratron

    Живу здесь

    Aratron

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Волгоград
    К сожалению не каких умягчителей и иных ионообменных смол (универсальных) рассматривать нельзя т. к. сброс воды будет в реку. Вариант только колонна обезжелезивателя с некой засыпкой + окисление чем либо, воздуз, гипохлорит.
     
  3. Vikt7
    Регистрация:
    16.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vikt7

    Новичок

    Vikt7

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Скважина на 4 дома, 70 метров. Постоянно проживают в одном доме. У меня вопрос возможно очистить воду с моими параметрами без регенерации солью? У меня септик, боюсь что промывочный соляной раствор будет убивать бактерий. Возможен вариант Оксидайзера с определенными засыпками, которые справятся с задачей очистки?
     

    Вложения:

    • Изображение WhatsApp 2022-07-24 в 19.21.23_f119e244.jpg
  4. Vikt7
    Регистрация:
    16.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vikt7

    Новичок

    Vikt7

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    У соседа, запитанного от этой же скважины, стоит Оксидайзер, состав заполнения которого не известен, но результаты анализа очищенной воды меня очень бы устроили, если конечно тот кто ставил очистку, их не взял с потолка.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2025-09-17 084913.jpg
  5. Помогите мне
    Регистрация:
    30.07.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Помогите мне

    Участник

    Помогите мне

    Участник

    Регистрация:
    30.07.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по анализу, вода техническая, пить не собираемся, только на водогрей, в баню и посуду мыть, можно ли обойтись картриджами (стоят два SL на трубе из скважины), без установки системы водоочистки? Самое главное уменьшить железо - поставил новый унитаз, через день уже полоские ржавые на нём.
     

    Вложения:

  6. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.223
    Благодарности:
    1.292

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.223
    Благодарности:
    1.292
    Очистка будет стоять на все 4 дома сразу? Или на один?
    Сколько точек разбора воды?
    (Полив до очистки)
     
  7. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.223
    Благодарности:
    1.292

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.223
    Благодарности:
    1.292
    Железо 3,5
    Марганец 0,2
    Ph 7,6
    ПМО неизвестно, но так как скважина 70 метров скорее всего не высокая.

    А потому главный вопрос, сколько надо воды? Точек разбора сколько?
    Железо высокое, да и жесткость 6, хотя и при 20 можно жить.

    Обойтись картриджами нельзя. Минимум колона 1252, а может и 2 колоны, смотря как чистить.
     
  8. Помогите мне
    Регистрация:
    30.07.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Помогите мне

    Участник

    Помогите мне

    Участник

    Регистрация:
    30.07.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    150 литров. Живёт два человека. Что такое точка разбора?
     
  9. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.223
    Благодарности:
    1.292

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.223
    Благодарности:
    1.292
    Самое простое.
    Колона 1054, оксидайзер.
    Клапан runxin f65b3
    Засыпка кварцевый гравий 2-5 мм. 6-7 литров. Сорбент АС 0,3-07 мм 1 мешок (25 литров).
    Дальше смотрите на результат. Возможно досыпка Сорбент МС 10 литров.

    Железо высоковато, может не добить.
    Ну и если два душа разом, колоны 1054 не хватит, нужно побольше.
    Попробуйте вашу воду побулькать автомобильным компрессором в большой бутылке. Должна желтеть быстро, минут за 10-15.

    Варианты развития дополнить колонной и компрессором.
    Или дополнить умягчителем.

    Или сразу ставить дозирование гипохлорита.
     
    Последнее редактирование: 17.09.25
  10. Vikt7
    Регистрация:
    16.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vikt7

    Новичок

    Vikt7

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    У соседа, запитанного от этой же скважины, стоит Оксидайзер, состав заполнения которого не известен, но результаты анализа очищенной воды меня очень бы устроили, если конечно тот кто ставил очистку, их не взял с потолка.
    Полив до очистки, система на один дом. Кухня, туалет и душевая
     
  11. Denis191919
    Регистрация:
    22.09.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Denis191919

    Новичок

    Denis191919

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    В общем ситуация такая нанял фирму что бы сделали подготовку воды ребята все заделали но результат оставляет желать лучшего, но по их меркам все в порядке меня это не устраивает.
    Вода из скважины начального анализа нет но со слов сантехников железо было 20 все остальные параметры в допуске. Установили 3 фильтрующие колонны
    1- АС МС
    2- МЖФ
    3- уголь кокосовый
    Изначально насос качает в накопительную емкость где постоянно работает песочный фильтр с аэрацией
    Второй насос IMG_2935.png качает из первой емкости во вторую через колонны ил 2 фильтра 20бб
    Третий насос качает из второй емкости уже на подачу воды через УФ лампу.
    По итогу вода идет хуже чем из скважины, подскажите что добавить или поменять анализ итоговой воды приложил.
     
  12. Filipytsch
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    116

    Filipytsch

    Живу здесь

    Filipytsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Егорьевск, Троицк
    Анализ нужен из скважины и без фильтров. Только тогда уже можно подбирать систему очистки. А у вас получается, типа поставим побольше, авось что и сработает. Жесть просто, где вы таких мастеров находите?
     
  13. Denis191919
    Регистрация:
    22.09.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Denis191919

    Новичок

    Denis191919

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А если считать что это исходная вода что нужно добавить? Больше всего хотелось бы избавиться от мутности
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.394
    Благодарности:
    5.875

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.394
    Благодарности:
    5.875
    Адрес:
    Москва
    Покажите фото своей системы. Ну и анализ исходной воды хотелось бы увидеть.
     
  15. oksliz
    Регистрация:
    02.10.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    oksliz

    Участник

    oksliz

    Участник

    Регистрация:
    02.10.22
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Добрый день всем, памажите, люди добрые, в выборе фильтрации.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): тех. помещение в доме 3*2*2.7 м
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): скважина 30 м, что такое дебет не знаю, но вода не заканчивалась ни разу за 2 года проживания, с учетом того что пару раз забывали выключить и насос качал воду всю ночь в озеро.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважинный - подробностей не знаю.
    6. Характеристики насоса: _ не знаю, но довольно мощный.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ имеется, 100 л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - тоже не известно.
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 0,5-1 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: 5 раковин, 3 унитаза, 2 душа, 1 ванна, посудомойка, стиралка и 4 аквариума (около 300 литров замены воды от 1 до 7 раз в неделю).
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 человека.
    12. Тип канализации и её характеристика: трубы ПВХ 50, 110, в конце пути септик бетонный из 2 отсеков общим объемом около 5 м3
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: не знаю что это.
    14. Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение

    Вода прозрачная, не мутнеет и не выпадает осадок. пока в использовании предварительно без анализов влупили на вход 4 корпуса10sl с механикой на 20,10,5 мкр + угольный. вода мягкая, мыло с рук смыть целое дело, но при этом белье после стирки и волосы после мытья головы - жесткие как не знаю что, если не использовать кондиционер, после кондиционера все нормально. на белой сантехнике - рыжие подтеки. пьем воду из под осмоса. анализ на воду не фильтрованную. и вроде бы он даже соответствует санпину, но в аквариумах за неделю вода буреет, и напрягает наличие нитритов/аммония - для аквариумов это совсем не хорошо.
    подскажите какой лучше собрать комплект очистки чтоб можно было со спокойной душой и голову помыть и в аквариумах воду поменять
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 30.09.25 в 07:41