1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2

Помещение для котла с закрытой камерой сгорания

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.

  1. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    199

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    @amix333, 31-106-2002
     
  2. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693
    А что Вас сподвигло обратиться именно к этому СП, а не к СП 402.1325800.2018 или на крайняк к СП 42-101-2003?
    Просто про СП 31 газовики вряд ли догадываются, а вот с СП 402 знакомы хорошо.
    В СП 402 размер щели под дверью вроде прописан только для кухонь с газовой плитой, а для помещений с котлом я таких требований не помню. Хотя могу ошибаться, давно не перечитывал.
     
  3. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    199

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    Этот сп смотрит проектировщик газовый, и говорит про щель 200см длинной под дверью, шириной 1 см. (0.02м2) это щель 2.5см на дверь 80см, что меня смутило и хотелось бы не более 1.5 см, что явно эстетичнее и ищу лазейки
     
  4. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693
    Проектировщику сколько лет?
    Не удивлюсь если он еще живет по конституции 1936 года.
    Вообще есть более новые СП 55.13330.2016 и СП 402.1325800.2018.
    Вы конечно можете и давить на п. 8.4.1 СП 31-106-2002, ведь у котла с закрытой камерой забор воздуха происходит через коаксиальный дымоход.
    А можете спросить проектировщика каким образом будут выполнятся требования Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ). К 384-ФЗ есть два перечня Гостов и СП. Обязательный перечень утвержден постановлением правительства 815, но там практически ничего нет. А добровольный перечень можно посмотреть тут https://docs.cntd.ru/document/564577621. Так вот СП 31-106-2002 в нем я не нашел. Зато там есть СП 55.13330.2016 и СП 402.1325800.2018. Т. е. применение СП 31-106-2002 не обеспечивает исполнение требований 384-ФЗ.
    Только прежде чем говорить с проектировщиком почитайте СП 402.1325800.2018 в последней редакции (с изменением №1 от 2023 г). Может там вылезут какие-нибудь другие требования.
    А так можете временно поставить другую дверь, где будет необходимый зазор, а после того как пустят газ поставить что хотите.
    У меня у знакомого вообще не было двери на кухню, только арка. К нему пристали, ставь дверь. Он сверху прикрутил фанеру на петлях, так что у него до пола оставался метр. И сказал что это у него зазор для поступления воздуха. После пуска газа эту фанеру он просто окрутил.
     
  5. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.212
    Благодарности:
    864

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.212
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    МО
    если проектировщик живет по Конституции 1936 года, то вряд ли он знает более свежие СП и ФЗ в том числе:)]
     
  6. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693
    @Derzk1,
    Еще посмотрите область применения СП 31-106-2002:
    Настоящий Свод правил устанавливает рекомендации...
    Т. е. речь идет не о "требованиях", а о "рекомендациях"
     
  7. Serg_177
    Регистрация:
    30.04.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Serg_177

    Участник

    Serg_177

    Участник

    Регистрация:
    30.04.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Добрый день. хочу установить газовый котел в частном доме на первом этаже на кухне площадь кухни 17 км. м. высота потолков 2,7 м. 2 окна на кухне, котел одноконтурный для отопления с закрытой системой горения настенный с коаксиальной вытяжкой через стену., вентиляция на кухне есть это шахта высотой где то пять метров до конька крыши. Вопрос заставят газовики делать еще вытяжку для естественной вентиляции с выходом через стену непосредственно от газового котла. У нас многих заставляют, IMG-20240418-WA0021.jpg
     
  8. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.766
    Благодарности:
    20.084

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.766
    Благодарности:
    20.084
    Адрес:
    Минск
    Если сечение соответствует, то нет
     
  9. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.192
    Благодарности:
    1.335

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.192
    Благодарности:
    1.335
    Адрес:
    Краснодарский край
    а ваша шахта разве не является естественным вытяжным каналом? Какое расстояние от отверстия в шахте до потолка помещения кухни? Если у вас газовая плита и котел, то воздухообмен должен быть 146 куб. метров в час. Газовики при подключении газа имеют право убедиться в наличии вентканала и акт на вентияцию и дымоход. Проверять тягу, согласно Правил подключения 1547, они не должны
     
  10. Serg_177
    Регистрация:
    30.04.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Serg_177

    Участник

    Serg_177

    Участник

    Регистрация:
    30.04.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    а какое нужно сечение и они что будут проверять сечение шахты?
     
  11. Serg_177
    Регистрация:
    30.04.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Serg_177

    Участник

    Serg_177

    Участник

    Регистрация:
    30.04.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    а как это можно рассчитать воздухообмен?
     
  12. СашаАлесеевич
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    384
    Благодарности:
    194

    СашаАлесеевич

    Живу здесь

    СашаАлесеевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    384
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Москва
    Для Вашего помещения, где-то 200мм в диаметре вентканал должен быть (это если круглый)
     
  13. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693
    Вспомнить школьные задачки.
    Только у Вас будет не объем бассейна, а объем помещения и вытекать будет не вода а воздух.
    Дополнительное условие - скорость воздуха в воздуховоде - 1 м/c.
     
  14. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.192
    Благодарности:
    1.335

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.192
    Благодарности:
    1.335
    Адрес:
    Краснодарский край
    пытался найти основание (свод правил, гост, и т. д.) но так и не нашел однозначного правила по которому нужно скорость воздуха принимать именно 1 м/с. А в остальном конечно расчет простой
     
  15. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    693
    СП 60.13330