1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает система радиаторного отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prorab88, 03.11.20.

  1. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Ковров
    Не работает система радиаторного отопления
    Добрый день. Дом, два этажа, на первом этаже тёплый пол и два радиатора, на втором этаже четыре радиатора. Газовый котёл, от него идут трубы ПП 32 на коллектор тёплого пола и на коллектор радиатора (через тройник). Разводка тп и радиаторов сделана сшитым полиэтиленом. Радиаторы стальные панельные, подключение нижнее. Тёплый пол работает отлично, а вот радиаторы никак... Максимум сверху немного тёплые, подозреваю что нет циркуляции (если на коллекторе перекрыть кран на обратке то через сливной кран обрати вода не идёт), воздух через кран маевского спускал, даже полностью его выворачивал, чуть водички сольется и все... В чем может быть причина? Что можно сделать?
     

    Вложения:

    • IMG_20201102_203323.jpg
    • IMG_20201102_203257.jpg
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.885
    Благодарности:
    6.430

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.885
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Россия
    Насос какой на все это хозяйство? только тот что в котле?
     
  3. ВладиславХ
    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    533

    ВладиславХ

    Живу здесь

    ВладиславХ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    533
    Схему подключения радиаторов набросайте...
    По Вашему описанию мало что понятно...какой кран и какой ветки Вы перекраваете ? и что за кран для слива ?
     
  4. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Ковров
    У тёплого пола свой насос в смеситель ном узле, а так да, только в котле, длина трасс до радиаторов 10-15 м
     
  5. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Ковров
    У коллектора для радиатора с одной стороны стоит отсекающий кран и на подаче и на обратке, а с другой стороны коллектора стоит сливной кран
     
  6. ВладиславХ
    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    533

    ВладиславХ

    Живу здесь

    ВладиславХ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    533
    Ветка на радиаторы отдельная от полов?
    Без схемы все равно ничего не понять...
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.071
    Благодарности:
    23.910

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.071
    Благодарности:
    23.910
    Адрес:
    Калуга
    а где он ? на фото не видно
    может бодаться с котловым - запросто
     
  8. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Ковров
    Он у коллектора тёплого пола...
     

    Вложения:

    • IMG_20201103_205259.jpg
  9. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Ковров
    Пробовал отсекать теплый пол, эффекта нет
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.310
    Благодарности:
    18.980

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.310
    Благодарности:
    18.980
    Адрес:
    Донецк
    Схему /фото контура РО. На фото в #1 это что?
     
  11. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Ковров
    Это коллектор радиаторов
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.310
    Благодарности:
    18.980

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.310
    Благодарности:
    18.980
    Адрес:
    Донецк
    Ну и что? С коллектором всё нормально?
    Воздухотв_1.jpg
     
  13. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Ковров
    Обратка откручена, а по расходу точно не скажу, завтра посмотрю и отпишусь
     
  14. Shamill86
    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    20

    Shamill86

    Живу здесь

    Shamill86

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    ХМАО-Югра, г Мегион
    ООО? Только сейчас сам заметил. По-моему как раз обратка закрыта
     
  15. ВладиславХ
    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    533

    ВладиславХ

    Живу здесь

    ВладиславХ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    533
    И где регулировочный клапан на ветке т. пола ?
    Сопротивление то у него гораздо меньше чем у радиаторов...если не "придушить" т. пол - то можно ничего и не добиться...
    И пайки у радиаторов проверьте...могут быть пережаты при сборке - тогда отверстия сильно сужаются и проток затруднен