1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Реальная практика подключения по ПП1314 (16-я часть темы)

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 31.10.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    829

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А такой вопрос: если подключение по стандартизированным ставка, вследствие того, что п. 26 (22) не соответствуешь, то по ставкам считаешь лишь диаметр и фактическую протяженность (у меня она 800 метров) газопровода-ввода (если доказано, что распределительный не нужен), открытым способом согласно ТУ.
    1. При этом проектирование данного газопровода не нужно?
    2. И сам (с помощью специализированных организаций) ты этот газопровод положить тоже не можешь, если диаметр прокладываемого газопровода для подключения меньше 200мм.
     
  2. plynin
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    78

    plynin

    Живу здесь

    plynin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Самара
    Я еще ничего не выбрал, у вас какой стоит?
    Какая у вас сумма по договору? У нас как я понял схожая ситуация.
    Мне ГРО утверждает что в любом случае нужно делать кусок трубы от шгрп для подключения к их трубе, а я никак не пойму почему нельзя сразу к шгрп
     
  3. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    5.999

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    5.999
    Адрес:
    МО
    Нужно. За ваш счет, cтоимость включат отдельной строкой в приложении
    Можешь, но это уже в рамках индивидуального проекта...
    .
     
  4. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    829

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Нижний Новгород
    на каком основании требуется проектирование газопровода-ввода?
    для индивидуального проекта тоже должно быть основание, например такое, как отказ в договоре из-за отсутствия тех. возможности. А как ее нет, если газопровод, и от которого будут подключать по прямой от заявителя в 300 метрах например? Какой тут индивидуальный проект может быть?

    Т. е. получается гражданин не может спроектировать и создать сам газопровод за пределами своего участка, согласовать его с ОМСУ, а потом чтоб его ГРО врезало в сеть? Разве в Правилах №1314 есть такой запрет?
     
  5. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    5.999

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    5.999
    Адрес:
    МО
    Просто газопровода в сети газопотребления. СП62
    А кроме ПП1314 других законов не существует?
     
  6. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    829

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вот если бегло от туда пункт4.15* Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления рекомендуется осуществлять в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке, или рабочей документацией, а также с учетом требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и настоящего свода правил.
    То бишь всего лишь рекомендуется, а не обязательно! А т. к. подключается один объект частного застройщика, то согласно ГрК РФ проектирования не требуется. А для подключения нужен не
    а именно газопровод-ввод!

    я не вижу такого ограничения в существующих законах? Если вы знаете, какой закон запрещает физическому лицу запроектировать и построить газопровод к своему дому, который например стоит один в поле - дайте знать плз!
     
  7. evgenij1987
    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    3.143

    evgenij1987

    Живу здесь

    evgenij1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Лобня
    Согласно пункту 3 ПП878 об охранных зонах газопровод ввод входит в состав сетей газораспределения.
    Из пункта 7 ПП870 так же следует что граница сети газораспределения и газопотребления проходить по границе участка заявителя.
    Следовательно, все что за пределами участка - это сеть газораспределения, и проект нужен согласно ПП870. При этом тех. регламент - это специальная норма по отношению к ГРК.
    Из статьи 2 ФЗ-384 конечно можно попробовать обосновать, что газопровод ввод - это часть здания, но там это в явном виде не написано.
     
  8. evgenij1987
    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    3.143

    evgenij1987

    Живу здесь

    evgenij1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Лобня
    Да наверное нет никакой истории.
    Но честно говоря, я уже запутался.
    Пункт 4г ПП878 об охранных зонах:
    В состав газораспределительных сетей входят
    отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках;


    Пункт 7 - размеры охранных зон
    Пункт 4 -что нельзя в охранной зоне
     
  9. plynin
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    78

    plynin

    Живу здесь

    plynin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Самара
    Если шкаф сеть газораспределения то и проект нужен получается?
     
  10. maximys99
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    363

    maximys99

    Живу здесь

    maximys99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    363
    А как Вы шкаф с газопроводом соедините? Конечно же посредством трубы (либо стальной, либо ПЭ). Тем более газопровод-источник - подземный. И тем более, как я понял, на землях муниципальных
     
  11. evgenij1987
    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    3.143

    evgenij1987

    Живу здесь

    evgenij1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Лобня
    В ПП878 одно определение сети газораспределения, в ПП870 - другое. Они малость не согласованы. Каждое применимо к своему НПА.
     
  12. maximys99
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    363

    maximys99

    Живу здесь

    maximys99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    363
    и причем здесь сеть газопотребления ИЖС?
     
  13. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    5.999

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    5.999
    Адрес:
    МО
    Не бывает газопроводов самих по себе, они часть или сети газараспределения или газопотребления как единого технологического комплекса. В чистом поле за пределами вашего ЗУ будет сеть газораспределения. Остальное @evgenij1987 обозначил...
     
  14. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    829

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я не спорю что газопровод-ввод это сеть газораспределения. Это само собой, от винтиля на отводе от ГРС и до вводного газопровода - это сеть газораспределения. А не сеть газопотребления жилого дома.

    тогда получается что-же, если подключаешься по стандартизированным ставкам, и фактическая длина газопровода 220 метров, то еще заплати и за проект за газопровод-ввод, по ставкам, где у меня в регионе стоимость проекта 174 618,85 без НДС при от расстоянии от 101 до 500 метров и диаметром до 100мм.

    Что-то как то не алё, не? Т. е. стоимость стротельства по ставкам Д32 мм 220 метров почти такая же (228 т. р.), как и проектирование?
     
  15. maximys99
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    363

    maximys99

    Живу здесь

    maximys99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    363
    Шкаф может входить в сеть газораспределения и быть в принадлежности ГРО - если Вы в договоре ТП об этом укажите, тогда ГРО его в составе своей части запроектирует и построит (за Ваши деньги), включит его в свое имущество и будет обслуживать за счет тарифа.
    А может быть шкаф и Вашим - если Вы договором о ТП доведете до своего ЗУ только то давление, которое есть в источнике - у Вас - 6 кгс, и будете его редуцировать в пределах своего участка. В этом случае, он не входит в сеть газораспределения и проект с ИТД не требуется. Но поставить его сможете только на своем ЗУ, он будет Ваш, и содержать его будете Вы.
    Как-то так
     
Статус темы:
Закрыта.