1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Термоклапан на 40 град для ТТ котла

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nikpol, 02.11.20.

  1. nikpol
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    nikpol

    Живу здесь

    nikpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    Термоклапан на 40 град для ТТ котла
    Специалисты, помогите пенсионеру разобраться!

    В магазине вместе с котлом продали термостатический трехходовой клапан Stout на 60 градусов для сбережения котла (пропускная способность 3 куба в час, макc. температура 100 град.) SVM-0050-326005. Но вот из-за него батареи в доме фигачат по 60 градусов. Нет ли такого же, но чтобы был 40 градусов?

    Знаю, что будет конденсат. Но от 60 градусов у нас со старухой болит голова и жара в доме страшная. Пытался найти регулируемый - но у него параметры хуже (пропускная способность 2 куба в час и макс температура 90 град.) и в описании у него сказано, что он для теплых полов.

    PS
    На теплоаккумулятор пенсии нашей не хватит.
    Извините, что отдельной темой - не нашел подходящей.
     
  2. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    708

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    708
    Если Вы не боитесь конденсата и коррозии внутри котла, то самый бюджетный вариант - снять клапан, поставить вместо него пустой тройник и регулировочный вентиль на байпасную перемычку.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @nikpol, для начала, скажите
    - какой марки и модели котел
    - какая схема системы отопления (и какими трубами/диаметрами сделана, и какие радиаторы установлены)
     
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Отключите часть батарей- кранами, одеялами и пр. Смысла в клапане на 40 гр нет никакого.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Почему это смысла нет?!?!
    У меня в СО сейчас идет 40-:-45 град. Несмотря на то, что котел работает на 60-:-80 град.
     
  6. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.430
    Благодарности:
    35.015

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.430
    Благодарности:
    35.015
    Адрес:
    Москва
     
  7. nikpol
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    nikpol

    Живу здесь

    nikpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    Котел у нас купер-про 2.0 28 кВт. Чтобы совместить с нашим стареньким электрическим котлом продавец в магазине посоветовал такую принципиальную схему (прилагаю).

    При этой схеме получается удобно, что если ночью остывает дом, то электрокотел подхватывает отопление, а насос из твердотопливного после охлаждения ночью гоняет воду по малому кругу и не подмешивает ее в систему (термоклапан перекрывает ему вход ниже 60).

    все собрано 25 трубой - двухтрубная система, а радиаторы самые дешевые, которые были в магазине - Роммер алюминиевые.
     

    Вложения:

  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @igor28111966, а ТА не при чем. Узел регулирования температуры в СО - аналогичен узлам регулирования для калориферов приточных установок (подмес горячего теплоносителя к циркулирующему в СО). Да и на ИТП такие используются.
    У меня более ранний (ПРО 22).
    Некорректная (для Ваших задач) схема!
    Чуть позже выложу "свое видение" (и реализованную на нескольких "объектах").
     
  9. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.430
    Благодарности:
    35.015

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.430
    Благодарности:
    35.015
    Адрес:
    Москва
    а вариант термоголовок не рассматривается. двухтрубка позволяет.
     
  10. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    708

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    708
    Ещё вариант, перемычка с шаровым краном на котловой обратка, в обход трехгодового...
    Кран открыл - в СО низкая температура, кран закрыл - клапан работает как положено (в морозы...).