1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кривая стяжка под плитку

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dengalaxy, 29.10.20.

  1. Dengalaxy
    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Dengalaxy

    Новичок

    Dengalaxy

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Кривая стяжка под плитку
    Доброго времени суток. Проблема такова:
    Делал стяжку в сан-узле (4 кВ м) с горем-пополам залил, но по итогу из-за усадки торчат маяки 1-2-3 мм, удалять их совершенно нет желания. Планируется укладывать плитку 60на60. Могу ли я провилом протянуть плиточным клеем ещё раз, так как его предостаточно и не будет ли после отрицательного воздействия при укладке плитки (не схватится один слой клея со вторым)? Заливал самониаелиром vetonit
     
  2. Lamfadel
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    4.306
    Благодарности:
    4.910

    Lamfadel

    Архитектор-дизайнер

    Lamfadel

    Архитектор-дизайнер

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    4.306
    Благодарности:
    4.910
    Адрес:
    Podgorica, Montenegro
    @Dengalaxy, выравнивать плиточным клеем