1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трехходовой клапан Grundfos VF3 DN50

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Серпар, 20.10.20.

  1. Серпар
    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Серпар

    Участник

    Серпар

    Участник

    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Трехходовой клапан Grundfos VF3 DN50
    День добрый!

    Подскажите, уважаемые:

    при открывании клапана передавливает давление в обратке, какова причина?

    после клапана на смешении А-В стоит циркуляционныцйнасос.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Схему рисуйте!
    А-то, - где клапан стоит, для чего он там стоит, в каком направлении смонтирован, в обратке чего "передавливает" (и чем или куда) давление ...
     
  3. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Может таки Danfoss? И что за система СО в которой такой дорогой элемент потребовался? Неужто сельский домик 36 кв. м? :)
     
  4. Серпар
    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Серпар

    Участник

    Серпар

    Участник

    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    ...) ДА, конечно же Danfoss!
    ЦО предприятия
     
  5. Серпар
    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Серпар

    Участник

    Серпар

    Участник

    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    , а именно, система отопления оранжереи
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Схему! В проекте или тех. документации давление на прямой и обратной при входе в оранжерею.
     
  7. Серпар
    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Серпар

    Участник

    Серпар

    Участник

    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Пояснительная и схема во влож.
    ...прямая 6,4, обратка 5,2

    На входе в ЦТП прямая 7,5 бар, обратка 4,4 бар, далее в Утп стоит регулятор давления с понижением до 6,4
    как только открываются трехходовые, давление в обратке ползет до 5,2
     

    Вложения:

    • IMG_20201021_094431.jpg
    • IMG_20201021_094443.jpg
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Серпар, так и должно быть. В чем переживания Ваши?
     
  9. Серпар
    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Серпар

    Участник

    Серпар

    Участник

    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Предыдущие два года разница между обраткой и прямой была больше: прямая 6.4, обратка 4.2-.4.6.
    предохранительный клапан был настроен на 4.8 бар, а сейчас срабатывает

    При подготовке к отопительному сезону в этом году промывал систему с компрессором (вода + воздух - г..вна много вышло), может поэтому?
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Может и поэтому.
    Магистрали теплоснабжения - откуда идут (поставщик тепла)?
     
  11. Серпар
    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Серпар

    Участник

    Серпар

    Участник

    Регистрация:
    01.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    ГУП Тэк
     
  12. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Улан-Удэ
    В Пояснительной ведь четко сказано, что система будет работать нормально при перепаде 1бар.
    Ставьте регулятор перепада давления (у Данфосса такие тоже есть) или отрегулируйте существующий на понижение до 5,4 бар.