Мы его слепили из того, что было... Или про фундамент и бессонные ночи...)

Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Квики, 17.10.20.

Метки:
  1. Квики
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Квики

    Новичок

    Квики

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Мы его слепили из того, что было... Или про фундамент и бессонные ночи...)
    Добрый день. Хотелось бы вовлеченность мнений по вопросу качества строительства фундамента. Заключили договор подряда на фундамент, но имхо, сделали его не аккуратно. является ли такое исполнение критичным для дальнейшей эксплуатации или мы перфекционисты? Предметом тревоги являются:
    1. арматура в сваях залита не по центру. В некоторых лунках она практически не объята бетоном, т. Е. Расположена в нескольких см. От бокового касания земли.
    2. диаметр сваи-400.арматура,по ходу, вязалась на 300. на этапе прокладывания пенопласта были вырезаны отверстия только под диаметр арматуры (300), а не под диаметр сваи (400). К тому же, весь строительный мусор остался в лунках. Все это залили бетоном.
    3. По итогу ещё и поверхность фундамента разнится на 4 см.
    Прошу выразить мнения для объективной оценки и принятии дальнейших действий, пока нет стен и т. Д. Строить будем одноэтажник. Заливали м 250 на щебне. Заранее спасибо. IDpq95LhDLI.jpg zmPIYTRdLQc.jpg Gl1MowNU6jU.jpg T39ioX2vJ9Q.jpg JR75Zye5cgY.jpg IDpq95LhDLI.jpg
     
  2. Алексий48
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19

    Алексий48

    Живу здесь

    Алексий48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Липецкий
    Плюс в углах связей угловых нет... это в топку ваших переживаний.
    А по существу - вы готовы все переделать?
    Если - да вас ждет судебная тяжба, экспертиза и затяжка стройки.
    Если - нет. Спите спокойно. Косяки есть, но не критичные. (у меня их набралось не меньше, хотя все сам)
    Дом будет стоять.
    Хотите перфекционизма - делайте своими руками, или хотя-бы жестко контролируйте...
     
  3. дима липецк
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    34

    дима липецк

    Живу здесь

    дима липецк

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Липецк
    Если не секрет - сколько взяли за работу.
    Ну или за фундамент комплексно.
     
  4. Квики
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Квики

    Новичок

    Квики

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    550 вместе с обратной засыпкой и трубами...
     
  5. дима липецк
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    34

    дима липецк

    Живу здесь

    дима липецк

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Липецк
    Обратная засыпка песком, или грунтом?
     
  6. дима липецк
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    34

    дима липецк

    Живу здесь

    дима липецк

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Липецк
    Как по мне - сделано слегка "на отъ..ись". Но если Ваши грунты стандартны для нашего региона - 50-100 см чернозем, а затем на 2-3 метра глина, то, на мой взгляд, ничего критичного. Тем более под одноэтажник.
     
  7. Квики
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Квики

    Новичок

    Квики

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    ПО-моему, песком. Там дальше какая-то плёнка, сетка и сверху бетон
     
  8. Квики
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Квики

    Новичок

    Квики

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Мы тоже придерживаемся позиции, что это слепили, а не построили. Теперь думы думаем, как строить на этом, с осознаем, что это не айс фундамент) вообщем, не нужно доверять застройщику, хоть и не без известному, а тщательно контролировать, хоть это им и не нравится)
     
  9. Burney
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    1.502

    Burney

    Живу здесь

    Burney

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Липецк, Желтые Пески
    А кто делал проект и считал нагрузки?
    Почему нет гидроизоляции?
    Какая глубина залегания свай?
    В итоге это будет висячий ростверк?