    Добрый день. В частном доме смонтирована следующая схема отопления (см рис): красный контур имеет стальные трубы с наружным диаметром 40мм, синий контур имеет п/п трубы размером 32*4.4. Красный контур греет хорошо, синий контур практически не нагревается. Система закрытого типа, котёл Viessmann Vitopend 100 (12 кВт), насос BELAMOS BRS25/6G, давление в системе поддерживается на уровне 1.5 - 2 Атм (на фото узел подключения котла, гидрострелки и насоса). Подскажите, как улучшить нагрев синего контура (предполагаю, что можно добавить в него доп насос, только куда лучше и какой мощности?).
     

    Вложения:

    • 2.PNG
    • 222.PNG
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    На кой Вам гидрострелка? уберите, сбапансируйте контура и будет Вам счастье.
     
  3. tobotras
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    48

    tobotras

    Живу здесь

    tobotras

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Подмосковье
    Покажите лучше фото точек соединения красного и синего. По-моему, вам там в одном месте не хватает балансировочного клапана, а насоса хватает.
     
  4. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    769

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Подольск
    а полочку как вешать? :aga:
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Зима настанет (неожиданно), дедушка Мороз придёт всё повесит и всё расскажет...
     
    Последнее редактирование: 15.10.20
  6. ЕвгенийК2011
    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ЕвгенийК2011

    Участник

    ЕвгенийК2011

    Участник

    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    фото соединений прилагаю
     

    Вложения:

    • IMG_20201015_142809.jpg
    • IMG_20201015_143244.jpg
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо
    upload_2020-10-15_15-28-8.png
     
  8. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Краны надо поставить на каждую ветку "красной" зоны и отрегулировать для равномерного прогрева нагревательных приборов.
     
  9. ЕвгенийК2011
    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ЕвгенийК2011

    Участник

    ЕвгенийК2011

    Участник

    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Всем спасибо за ответы. подскажите, если всё таки ставить доп насос, то можно ли его ставить перед последним синим радиатором? и если да - то какой мощности (большей, равной или меньшей первому насосу)?
     
  10. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Есть встречное предложение - расскажите (покажите), как радиаторы подключены?

    Скрипач не нужен © Доп насос не нужен - не создавайте себе лишних трудностей, чтобы потом бороться ещё и с ними:)
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поздно. у него уже всё спаяно, пусть мучается с этим.
    как вариант облегчения страданий - сменить насос на человеческий 25-60.
    п. с. балансировку и проверку это не отменяет.
     
  12. ЕвгенийК2011
    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ЕвгенийК2011

    Участник

    ЕвгенийК2011

    Участник

    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    не особо разбираюсь в насосах, поясните на пальцах, что значит "сменить насос на человеческий 25-60"
     
  13. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Вам как-бы и не надо разбираться, за Вас инженеры Viessmann всё уже придумали - в котле есть свой замечательный насос. Вас же кто-то ушлый развел на покупку и установку гидрострелки и второго насоса, так Вы хотите ещё и третий насос вкорячить. Не круто будет на 9 радиаторов, схему включения которых Вы так и не нарисовали?
    Если Вы спрашиваете совета, то прислушивайтесь к ним:
    1. - Выкиньте гидрострелку
    2. - Выкиньте BELAMOS
    Понимаю, что 1 и 2 уже куплены и установлены, потраченных денег жалко. В таком случае положите их на полочку, как памятник собственной... доверчивости. Ну, или продайте.
    - Сбалансируйте СО (справедливо, только при наличии правильного подключения радиаторов верх/низ или низ/низ и балансировочных клапанов) Если радиаторы включены так, как на схеме сквозным проходом из одного радиатора в следующий, то последний не прогреется никогда.
    P. S. Кстати о схеме - а кто её сочинял и монтировал?
    P. S. S. Местонахождение котла укажите в профиле - очень полезно. Вдруг кто из местных посетителей рядом живет, да на огонек и заглянет вживую посмотреть?
     
  14. ЕвгенийК2011
    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ЕвгенийК2011

    Участник

    ЕвгенийК2011

    Участник

    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    тут понимаете какая штука: да, вы совершенно правы, в какой-то момент я понял, что люди, менявшие мне котёл, облапошили меня неслабо и установили всё не по науке, а абы как. но сейчас, накануне зимы, вопрос стоит не в том, как правильно смонтировать всю систему (здесь я вас услышал: а) убрать гидрострелку; б) убрать насос после котла; в) установить краны на первый контур; г) установить балансирововчные клапана на второй), а как с минимально потраченными усилиями вернуть второй контур в рабочее состояние. и размышляя, как это сделать, мне пришёл на ум этот выход (поставить доп насос на обратку). Переделка всей системы влечёт за собой: а) слив всей системы; б) большие затраты по времени (если делать своими силами); в) большие затраты по деньгам (если кого-то просить). Установка доп насоса влечёт: а) изолирование второго контура (перекрыть 2 крана); б) слить воду в районе последнего радиатора.
    из-за этого, собственно, и был мой первый вопрос:
    что будет, если на обратку поставить насос?

    P. S. эта схема - результат трудов нескольких поколений (сначала был укороченный красный, потом появилась вторая ветка красного, потом синий)
    P. S. S. - поясните дилетанту, почему все прикопались к гидрострелке? что плохого она сейчас делает?
    P. S. S. S: схема подключения всех радиаторов второго контура во вложении
     

    Вложения:

    • radiator.jpg
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Печаль (
    в любом случае сперва попробуйте более мощный насос вместо стоящего, 25-70 или 80.
    если не поможет, врежете снятый насос в синюю обратку в помещении 1.