1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Проконсультируйте по теплому полу - 3

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782
    Адрес:
    Иваново
    тут на уровне проекта косяк, т. к. вентиляшка считается на +5 наружного воздуха. А при +10 уже не надо что ли?

    инфильтрация, неплотности - сразу нет. А форточка - так может пользователь в принципе форточки не открывает

    тут косяк на уровне норм. т. к. человеческий фактор не учтен

    когда мы хотим безопасности - надо исключать человеческий фактор, тем более простого жильца

    Крышные котельные рулят. 10 лет прожил в таком доме.
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.339

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.339
    - неэкономичные. Есть обоснование на примере Ростова на Дону на Ростепло, я лично согласен.
    Не оценивайте только на своем доме.
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782
    Адрес:
    Иваново
    Да вроде намного дешевле чем с центральным отоплением. Это в Иванове

    И за 10 лет, даже не помню отключения ГВС. И никаких котлов на кухне с их ТО и шумом

    Проблем с расходом ГВС тоже проблем нет - хоть улейся горячей водой + рециркуляция в пакете с ПС
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.339

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.339
    - стоимость м2 отопление + стоимость содержания с м2 укажите + стоимость м3 ГВС.
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782
    Адрес:
    Иваново
    Завтра, нет под рукой квитанции
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782
    Адрес:
    Иваново
    @plehan, Отопление - 18 руб./м2 я только не понял как идет начисление - только в отопительный или по году в целом. за апрель начислено как в январе
    ГВС - 157 руб/м3
    Содержание - 27 руб/м2
     
  7. BARS_
    Регистрация:
    20.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    BARS_

    Участник

    BARS_

    Участник

    Регистрация:
    20.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Всем привет.
    Извиняюсь, если вопрос малость не в той теме, но если я верно понял, в правовом отделе вопросы по частным домам. Вопрос у меня довольно простой. Можно ли по закону при наличии индивидуального отопления делать теплый пол и ставить радиаторы отопления на лоджии?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    26.647

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.140
    Благодарности:
    26.647
    Адрес:
    Касимов
    Никто не может, запретить вам греть СССР.
     
  9. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Берется, хотя бы из открытых окон) Приходится считать
    Слово "Инфильтрация" в данном случае обозначает суммарный воздухообмен включая проницаемость ограждающих конструкций и прочие притоки воздуха.
    Да, что то похожее на среднестатистические реальные суммарные теплопотери.
     
  10. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Без подключения к центральной системе отопления дома.
    Водяной пол запрещен при перепланировке в многоквартирных домах в Москве
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.565
    Благодарности:
    5.782
    Адрес:
    Иваново
    Из открытых окон это уже не инфильтрация, а организованная вентиляция
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.339

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.339
    - только от центрального отопления, при поквартирном такого запрета нет.
     
  13. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Это вопрос неудачной терминологии. В данном случае считается суммарный воздухообмен.
     
  14. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Я про центральное и написал.
     
  15. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.974
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Что на крыше расход газа другой чем в котельной на 1-м этаже?
    А сейчас требования к весу крышных котельных стали таковы, что на крышу практически только конденсационные котлы можно поставит, куда уж экономичнее.
    А сколько примеров, как газовые плиты в многоэтажках взрывались?
    Вот газовые плиты с открытым горением, в многоэтажках точно надо запретить.
     
Статус темы: