Временный щиток с будущим

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MoNSTRiKcom, 09.10.20.

  1. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Москва
    Насколько я понимаю автомат защищает кабель от перегрева и его номинал зависит от сечения кабеля, а максимальная снимаемая мощность тоже зависит от сечения кабеля, так почему же в таблице 2 два значения
     
  2. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Москва
    Вы хотите сказать что 1.5 и 2.5 кв при прокладке в разных средах ведут себя по разному, а на 4 кв кабелю всё равно где он проложен?
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.592
    Благодарности:
    37.748

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.592
    Благодарности:
    37.748
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Логика простая- на кабель 1,5 мм. кв. в основном подключают освещение - а это максимум ток 10 или 6 А
    Толще сечение в светильники, в основном не лезет.
    4 мм. кв. это уже силовая, мощная техника - подключаемая напрямую в автомат.
    Законы физики действующие в электрике.
    Потому что подключаемая нагрузка то же может быть разная для этого сечения и разные автоматы соответственно разной нагрузки.
    Любой кабель при прокладке в разных средах ведёт себя по разному - особенно если его перегружать нагрузкой.
    Поэтому в таблице есть поясняющий текст.
     
  4. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Москва
    @Джипер,
    Не соглашусь, максимальная нагрузка может быть одна соответствующая сечению кабеля, составитель таблицы или ощибся или что то не досказал
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.592
    Благодарности:
    37.748

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.592
    Благодарности:
    37.748
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Максимальная нагрузка соответствует сечению кабеля при долговременном сроке эксплуатации кабеля в условиях прокладки и монтажа.
    Написал коряво но думаю понятно.
    Поэтому в таблице текст и написан.
    А что касается максимальной нагрузки- про автомат соответствующий нагрузке вы не забыли?
    И про характеристики автоматов не забыли? Сколько и какой они ток держат?
    А то есть любители на 2,5 мм. кв. автомат в 40 А ставить.
    Там всё достаточно четко и понятно написано.
    Если считаете что ошибка - можете попробовать объяснить в чём она состоит. :)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.872
    Благодарности:
    26.648

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.872
    Благодарности:
    26.648
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где её отстутствие?
    Примеры:
    а) Для автомата 6А необходим кабель 1.5мм2 и мощность потребителя не более 1.3кВт
    б) Для кабеля 2.5мм2 можно применить автомат 13А или 16А.
    в) Для мощности потребителя 3.2кВт нужен автомат 16А и кабель 2.5мм2.
     
  7. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153, Я планирую проводку, прикинул: суммарная мощность будет 1,3 квт, посмотрел вашу табличку- провод 1,5кв, автомат на 6А, а почему бы не поставить сразу на 10А, ведь тоже можно, и мощность можно увеличить до 2,2 квт без угрозы для провода. Что плохого будет в том, если при потребляемой мощности 1.3квт линия будет защищена автоматом на 10А, а не на 6 как рекомендует ваша табличка. Вот что мне не понятно.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.872
    Благодарности:
    26.648

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.872
    Благодарности:
    26.648
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да всё вам понятно! Не придирайтесь...
    Вот каким местом табличка это запрещает?

    А вот влепить на 1.5мм2 автомат 16А или на 2.5мм2 25А, которые очень любят фигачить "илехтрики", табличка действительно не даёт! Из вредности добавил ещё строчку: :aga:
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 20А - 4.5кВт

    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВ

    Вообще, можно ещё кучу экзотических номиналов найти. У Итона и даже ИЕКа...
     
    Последнее редактирование: 09.01.21
  9. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Москва
    Да ладно вам, просто хочу понять почему вы где на 1,5 и на 2.5 дали по два значения, а на 4 одно.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.872
    Благодарности:
    26.648

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.872
    Благодарности:
    26.648
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если плясать от средней колонки потому что! А можно и от правой...
    а) Есть кабель 2.5мм2
    б) Есть автомат 13А
    в) Есть варочная 7кВт
     
  11. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    :aga: все ж просто написано на приборе 6А то и ставите на 1.5 6а автомат написано 10А ставите 10а. смотрите патроны светильники и прочее. там все написано же.
    советские розетки даже были вначале на 6а и патроны выключатели. потом стали 10а. а потом мы перешли на евро в котором вилки стали толще и стали розетки на 16а. и проводку клали вначале алюминий 2.5 на все свет и розетки на одной группе. потом стали отдельно и по 10а. а есть чудики которые сейчас на эту линию которая всего то держит 10а лепят автоматы с25. а там еще раз алюминий 2.5 кв. мм который соответствует меди 1.5кв.мм и держит только 10а
     
  12. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Москва
    Принёс я обогреватель на один день, а у меня автомат не потянет, так зачем его менять когда можно было поставить более высокого номинала, опять материальные затраты
     
  13. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Москва
    ... а есть чудики которые сейчас на эту линию...про слабое звено мы помним, спасибо АВСу, сорри за искажение ника
     
  14. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    если не тянет и не надо включат. потому что оплавится может и изоляция и как провода кабеля так и самого изделия. потому что амперы эти рассчитаны на тепловую мощность. если она будет выше чем позволяет материал изделия то конечно он поплывет. не зря ж в светильниках пишут сейчас чаще всего лампочка не более 40Вт. потому что там пластик хлипкий и может поплыт поплавится даже от жара с лампочки
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    ...на восстановление сгоревшей хаты. Одного дня вполне достаточно для того, чтобы поджечь дом перегруженной проводкой при неадекватном номинале автомата.
    Нюанс ещё в том, что кабель не всегда является самым слабым звеном стационарной проводки. Как минимум, в проводке (и пожаре от перегрузки) могут участвовать и соединения кабеля, и розетки.