Давление 6 атм, при открытии крана падает до 1 атм, как исправить?

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем James001, 04.10.20.

  1. James001
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    James001

    Участник

    James001

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Давление 6 атм, при открытии крана падает до 1 атм, как исправить?
    Проблема с холодной водой. Устройство системы:
    1. Стояк ХВ
    2. Запорный шаровый кран
    3. Фильтр грубой очистки
    4. Регулятор давления itap 360
    5. Cчетчик ХВ
    6. Фильтр-регулятор давления Honeywell

    Фильтры грубой очистки и тонкой очистки (honeywell) чистые. Разобрал регулятор давления - шток ходит хорошо. Может стояк окалиной забился?

    Рис. 1 общий вид системы
    Рис. 2 давление ХВС открыт смеситель ванна
    Рис. 3 давление ХВС открыт смеситель ванна+раковина
    Рис. 4 давление ГВС открыт смеситель ванна
    Рис. 5 давление ГВС открыт смеситель ванна+раковина
    Рис. 6 вид стояка ХВС

    20201004_121107.jpg 20201004_121126.jpg 20201004_121131.jpg 20201004_121137.jpg 20201004_121144.jpg 16018030943378399373687828410293.jpg
     
  2. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.642
    Благодарности:
    3.863

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.642
    Благодарности:
    3.863
    Адрес:
    Москва
    Это городская квартира или частное хозяйство?
     
  3. James001
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    James001

    Участник

    James001

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Новостройка (2 года) многоквартирный дом. 6 этаж из 6. В квартире два стояка (в другом стоянке с давлением и расходом всё ок). Разводка по дому в подвале. У соседей с 5го этажа - расход и давление ок.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.464
    Благодарности:
    24.160

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.464
    Благодарности:
    24.160
    Адрес:
    Калуга
    Падение давления при разборе с 6 до 1 происходит в любое время суток на любой точке разбора ?
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.484
    Благодарности:
    34.853

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.484
    Благодарности:
    34.853
    Адрес:
    Москва
    Где то заужено сечение трубы. Как я понял из фоток, у вас разводка металлопластом 16 мм диаметром. Если труба несколько метров и разбор приличный, то на таком сечении однозначно будет падать давление. Подводка общая минимум 25 мм труба, а дальше минимум 20 мм, тогда падение давления будет в норме. И на какой максимальный расход расчитан регулятор?
     
  6. James001
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    James001

    Участник

    James001

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    И днем и утром и вечером и ночью
    Да...

    Во втором стояке разводка такая же - проблем нет.
    Насчёт трубы - это сшитый полиэтилен TECE.

    16018399689901783966513191995206.jpg

    Может проблема в том что стояк заканчивается у меня в квартире и забит окалиной. Такое возможно?

    1601840054227907356956036147967.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 05.10.20
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.006

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.006
    Адрес:
    Орел
    Проверять не только на мусор/песок, но и на наличие отложений солей жесткости (на просвет на зарастание).
    Редукторы - аналогично. Хотя они обычно из-за отложений вообще ничего не пропускают.
    В водосчетчиках обычно перед входом имеется пластиковая сетка-фильтр, которая также может засоряться. Правда из-за пломбировки её проверить сложно.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.464
    Благодарности:
    24.160

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    49.464
    Благодарности:
    24.160
    Адрес:
    Калуга
    Если все везде одинаково - то узкое место на вводе.
    как @Protasevich, написал - редуктор барахлит, сетки где-то забиты и тд
     
  9. James001
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    James001

    Участник

    James001

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Причина оказалась банальной.

    Срезали часть патрубка болгарской, проходное сечение было значительно меньше чем внутренний диаметр патрубка.
    Прожгли/расширили сечение электродом и заварили всё обратно.
    Давление и объем потока теперь норм.
     
  10. Радик75
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    19

    Радик75

    Участник

    Радик75

    Участник

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Kazan
    Здравствуйте! У меня такая же проблема. Подскажите, в каком месте было заужение? Там где гусак к стояку приварен?
     
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.620
    Благодарности:
    5.480

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.620
    Благодарности:
    5.480
    Адрес:
    ---
    @Радик75, напишите человеку в личные сообщения. Хоть какой-то шанс будет, что он увидит, что ему написали.