380v под стяжкой теплого пола

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем макс_71, 30.09.20.

  1. макс_71
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    19

    макс_71

    Живу здесь

    макс_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    19
    380v под стяжкой теплого пола
    Доброго времени суток, надеюсь не ошибся темой. Решили проложить по дому к плите кабель 380в под стяжкой водяных теплых полов. Подскажите, допускается ли совмещение такой линии и водяных полов и если да, то какие требования нужно выполнить (гофры, трубы, изоляция). И второй вопрос, допускается ли сделать прокладку такой линии по диагонали комнаты (на фото два 50 слоя утеплителя на полу, в верхнем сделаем штробу, уложим кабель и сверху закроем 70мм стяжки тп)
     

    Вложения:

    • IMG_20200929_181629.jpg
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Прокладывайте. Проблем и особых требований нет.
    Вы применили обычную гофру ПВХ. Она слабенькая. Лучше ПНД гофру, она более прочная, по ней ходить можно.
     
  3. макс_71
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    19

    макс_71

    Живу здесь

    макс_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    19
    спасибо за ответ. уложим в гофру и потом в пнд трубу.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Либо в гофру, либо в трубу.
    Многослойный пирог не нужен.