1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отвод ливневки по гофрированной дренажной трубе

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Marassa, 29.09.20.

  1. Marassa
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    73

    Marassa

    Живу здесь

    Marassa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Отвод ливневки по гофрированной дренажной трубе
    Участок расположен на склоне крутизной примерно 13%. Грунт-глина. Внизу склона заросший ольхой овраг с ручьем. Вдоль всего участка от верха до низа на глубине ~50см закопана дренажная труба D110 в траншее с щебнем, обернутым геотекстилем. Длина трубы (и участка) - 50 метров, перепад высот между верхом и низом около 6 метров. Нижний конец трубы торчит в овраг из подпорной стенки, которой заканчивается мой участок.
    Зачем закопал - сам не знаю, благодаря склону излишки дождевой воды и так утекают вниз, земля нигде не хлюпает, ни разу не видел, чтобы из конца трубы что-то текло.
    Теперь есть идея пустить в эту трубу ливневой сток с части крыши (площадь примерно 50 кв. м.) и будущего лотка перед воротами для въезда на участок, это в самой верхней части участка.
    Понимаю, что ливневую канализацию не делают гофрированными дренажными трубами, но уж что закопано - то закопано, участок освоен, и закопать там что-то более подходящее, равно как и прокопать открытую канаву по всем посадкам не представляется возможным. Перед впуском ливневки из лотка в дренажную трубу предполагается установить колодец (там еще и поворот на 90 градусов), который в идеале должен улавливать песок и прочий мусор.
    Вопрос 1: чем чревато такое решение? Можно ли как-то его улучшить "малой кровью"?
    Вопрос 2: в эту же дренажную трубу примерно на половине ее длины врезан смотровой колодец, в который с недавних пор сбрасывается сток из АУ Тверь. Чем чреват сброс стока из АУ в трубу, использующуюся для отвода ливневки?
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.266
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.266
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Судя по всему поток стоков может иметь большую скорость и может изливаться хорошей струей размывая овраг.
    Это может не понравиться Местным властям или недоброжелательным соседям.
    Могут быть проблемы.

    Про "малую кровь".
    В месте излива надо защитить грунт от размыва, например щебеночно/гравийной наброской или колодцем гашения потока/струи.

    Сливать канализационный сток, даже очищенный в АУ, за пределы своего участка запрещено, тем более в овраг стоки из которого рано или поздно попадут в водоём.

    В месте выброса со временем образуется антисанитария и сопутствующая ей вонь.

    Но при всеобщем устранении Местных властей за контролем санитарного законодательства это может работать долгие годы, пока не поступят жалобы или не станут наводить порядок.
     
  3. formoza
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    1.402

    formoza

    Живу здесь

    formoza

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    1.402
    Адрес:
    СПб - север Карельского
    @Marassa, сплошная труба подошла бы лучше, чем перфорированная.
    Да ещё в щебёнке - возможно местное локальное замокание грунтов.
    Найдите возможность заменить трубу.
     
  4. Marassa
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    73

    Marassa

    Живу здесь

    Marassa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за отклики!
    Теоретически есть такая вероятность, но с этим можно легко разобраться пост-фактум, если такие проблемы действительно будут иметь место. На самом деле география оврага такова, что это маловероятно.
    Непонятно одно: как же у меня на участке в течение 11 лет она всё никак не образуется, а стóит отвести стоки на 30 метров дальше, так там она непременно образуется ;)
    В реальности, частичный вынос очищенных стоков возможен только во время сильного дождя, всё остальное время они будут прекрасно впитываться в щебень и в грунт, как они прекрасно делали 11 лет до этого при гораздо более короткой трубе.
    Я знаю, я об этом написал прямо в вопросе ;)
    При таком уклоне представляется маловероятным - утечет все вниз.
    Единственная реалистичная возможность - попробовать пропихнуть в дренажную трубу ПНД D75. Но это будет довольно трудоемко, может вообще не получиться и сильно заузит сечение, так что не хочется заниматься этим, если не будет уверенности, что это необходимо. Пока такой уверенности нет.
     
  5. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.266
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.266
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Только не это.
    Оставьте, тогда как есть.