1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кабель для ИБП - Аккумулятор

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Rusburg, 27.09.20.

  1. Rusburg
    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166

    Rusburg

    Живу здесь

    Rusburg

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Асбест
    Кабель для ИБП - Аккумулятор
    Добрый вечер.

    Есть:
    ИБП SALT 1000 + Аккумулятор Delta DTM 12150L 2шт.
    Расстояние между ИБП и Аккумуляторами составляет 4 метра.

    Вопрос: каким кабелем осуществить подключение?
     
  2. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    333

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Допускает ли мануал по ИБП такое удаление акб ? И там должно быть прописано сечение кабеля, по идее. А так все может быть, конечно, в смысле и не указано.
    PS. У меня на ввб 192V и то пишут 5-6 метров
     
  3. Rusburg
    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166

    Rusburg

    Живу здесь

    Rusburg

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Асбест
    Мануал - ничего не пишет поэтому поводу... мануал читаю первым делом)
     
  4. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Смотрите калькуляторы сечения проводов, и потери напряжения в зависимости от нагрузки.
    Что-бы ИБП не отключался раньше времени, т. к. потери напряжения могут быть и 0.5 и 1В и. т. д.
    на тонких проводах.
     
  5. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    3.075
    Благодарности:
    2.123

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    3.075
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Я, честно говоря, ничего не знаю про ваш ИБП и вашу батарею.
    Но так сложилось, что за свою жизнь я перебрал примерно с десяток другой ИБП АРС.
    Так вот - в них кабели к батареям всегда немаленького сечения. Обычно 4-6 мм2.
    И разъемы крупные (если вы их видели).

    Под рукой сейчас есть батарейный блок от ИБП 1500ВА, на 48В. В нем внутренняя разводка выполнена на 12awg, то есть 3,5мм2
     
  6. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Когда я разряжаю свои АкБ, для проверки, провода по 2.5м плюс-минус 10мм2
    ток 20А, потери около 0.36В. поэтому делаю поправку что-бы АкБ разрядить до нужных 10.8В
    0.36.png
    Сколько Вы будите нагружать свой ИБП... 500Вт? 12В = 40А
    Потери могут быть солидные. т. е. на АкБ еще 12В, он еще в деле, а на ИБП
    10.8В (режим отключения)
    1.2В.png
    По этому размер имеет значение... 35мм2
    0.3В.png
     
  7. Rusburg
    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166

    Rusburg

    Живу здесь

    Rusburg

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Асбест
    С системами бесперебойного и автономного питания сталкиваюсь первый раз.
    Подключение ИБП происходит через коннектор

    SB50 ANDERSON и в него есть возможность подключения кабеля 35 - 50 квадратов...
    Т. е. я так понимаю принципиального запрета кабелей длинной в 4 метра нет?
     
  8. Rusburg
    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166

    Rusburg

    Живу здесь

    Rusburg

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Асбест
    От 35мм2 и будем отталкиваться... спасибо
     
  9. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.276
    Благодарности:
    42.127

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.276
    Благодарности:
    42.127
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Денежка очень пиличная будет за такой кабель, и не факт, что если на нем будет написано, что он 35 мм2, там на самом деле будет 35 мм2. Да и медь сейчас далека от идеала, там обычно сплав, похожий на медь. А что за причина столь удаленного подключения блока?
     
  10. Rusburg
    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166

    Rusburg

    Живу здесь

    Rusburg

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Асбест
    Не смешите меня) при цене ИБП и АКБ в 70 т. р. - цена кабеля в 4-8 тысяч рублей ... а качество, это беда нынешнего времени...
     
  11. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    333

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    я бы 50 квадрат брал в рассчет
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как человек эксплуатирующий десятки ИБП (перебрал не все :aga:) подскажу как называется разъём - Anderson Power.
    Тот размер что использует APC рассчитан на ток 50А и исходя из таких предельных токов подобраны и провода. В самих лотках действительно используется 12awg, но там и длины не большие. А вот для подключения внешних аккумуляторных блоков (кабинетов) они используют уже 8awg, а это будет поболе 8квадрат. НО ещё раз повторю - максимальный ток у APC всего 50А...
    В тех моделях, что используется в домашнем автономно-резервном бывают токи и по 100А запросто.

    Поэтому я голосую за 16-25 квадрат обжатых прессклещами наконечниками ГМЛ.
     
  13. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    180

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Ставрополь
    Я на визитках печатаю вот такую табличку для подбора кабеля на DC, пользуюсь постоянно.

    photo_2020-09-29_09-27-22.jpg

    Если ток 40А и АКБ 12В, то на 4м хватит и 25кв.мм
    Если АКБ соединены на 24В - то 16кв.мм.

    Потери в кабеле при этих условиях будут не более 2%
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    А разве относительное падение напряжения зависит от самого напряжения?
    относительное...
    просто спросил.
     
  15. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    180

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Ставрополь
    Основной смысл, что при повышении напряжения потери не так важны становятся. Потерять 1 Вольт при 12В системе - это критично. Потерять 1 Вольт при сетевом напряжении 230 Вольт - это, ну так себе потеря :)