1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Духовой шкаф выбивает узо

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем godot, 26.09.20.

  1. godot
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143

    godot

    Живу здесь

    godot

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143
    Духовой шкаф выбивает узо
    Подскажите, имеется духовой шкаф electrolux eoc55100x который при прогреве время от времени приводит к срабатыванию узо legrand 40A/30. Точной модели сказать не могу, выглядит как на картинке. Иногда эффект не проявляется по месяцу, иногда при каждом прогреве срабатывает. После срабатывания узо, если снова сразу включить шкаф, то работает без дальше как правило без отключений, пару раз правда отключался более одного раза подряд. Но отключается в основном в момент прогрева. После того как прогрев прошел, работает стабильно и час и полтора до выключения. Вызвал мастера, который прозвонил тэны на холодную и на горячую, и выдал заключение что шкаф исправен. Все параметры сопротивления и самих тэнов и изоляции в норме. К узо подключены 1p автоматы варочной панели, розеток кухни и стиральной машины. Но узо срабатывает если пользоваться именно духовым шкафом. Мастер переподключил шкаф к линии варочной панели и эффект отключения узо сохранился. Короче мастер советует заменить узо, но я чувствую что в электрике этот мастер разбирается не очень. Самому узо уже 12 лет как и шкафу. Но к шкафу типа претензий нет. Что посоветуете проверить дальше? :faq:
     

    Вложения:

    • 20200926_195213.jpg
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Чем электрик "прозванивал" ТЭНы?
     
  3. godot
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143

    godot

    Живу здесь

    godot

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143
    Устройство типа мультиметра, только на вид серьезное, переключатель стоял на положении значка похожего на диод. Снимал корпус шкафа, отсоединяли разъемы и клеммам и корпусу присоединял штырьки.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Н-да... Цифры он какие-нибудь называл?
     
  5. godot
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143

    godot

    Живу здесь

    godot

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143
    Специально нет, но насколько я мог видеть, при прозванивании самого ТЭНа горел зеленый индикатор и были цифры типа 28- 29. При прозвании на корпус было 0L. Еще были цифры типа 0.520 но к каким контактам он прикасался в этот момент я не успевал заметить.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Понятно. "Прозванивал" он явно мультиметром. В данном случае толку от него немного.
    Похоже, действительно, какой-то из ТЭНов сдыхает.
     
  7. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    Трещинки есть. когда нагревается трещинка закрывается утечка прекращается. вот и все
     
  8. godot
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143

    godot

    Живу здесь

    godot

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143
    У меня два одинаковых узо - на кухню и на комнату. Имеет смысл поменять их местами чтобы исключить узо? Или тут на него даже нечего думать?
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Недавно столкнулся с очень похожим случаем...
    С одной лишь разницей, что духовой шкаф абсолютно новый (хотя и не эксплуатировался лет 5-7).
    Хоть сразу и предположил, что дело в ТЭНах, но смущала "новизна" техники.
    Взял мегомметр, поехал проверять. Проверено всё, от УЗО и подключения в розетке, до внутрянки духовки.

    В итоге - нижний ТЭН - КЗ на корпус, верхние - 0,1 МОм.
    Вот тебе и новая техника...

    ПС: Владелец завёз в ремонт, поменяли только нижний, мотивировав тем, что на "ихнем" УЗО не выбивает. Ну, какое-то время ещё поработает...
     
  10. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.815
    Благодарности:
    12.430

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.815
    Благодарности:
    12.430
    Адрес:
    Набережные челны
    У меня на абсолютно новом дш, тока с магазина, вышибало узо. Даже не включал нагрев, лампочку тока включишь и все.
    поменяли на новый.
    года три назад
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А Вы ноль с землëй не попутали при подключении?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И у мну тоже! 80мА утечки давал. Прогрел в обход УЗО пару часов, как просили в инструкции. Помогло, с тех пор работает...
     
  13. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.815
    Благодарности:
    12.430

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.815
    Благодарности:
    12.430
    Адрес:
    Набережные челны
    Я даже тему тут заводил, думал может делаю что не так

    Сервисник пришел, поковырялся, выписал акт на замену.
     
  14. godot
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143

    godot

    Живу здесь

    godot

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    143
    Подскажите, вот есть например мультиметр иэк my62, у него есть функция измерения сопротивления до 200МОм, такой девайс подойдет для целей прозвонки ТЭНа? Или все мультиметры это баловство и нужен именно специализированный мегаомметр?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Битый ТЭН такой прибор определит.