1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымит печь при открытии дверцы

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AXE666, 22.09.20.

  1. AXE666
    Регистрация:
    14.09.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    AXE666

    Новичок

    AXE666

    Новичок

    Регистрация:
    14.09.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Дымит печь при открытии дверцы
    Добрый день. Установили печь Профессор Бутаков (Доцент).
    Есть несколько проблем.
    1) Порывами ветра задувало дым обратно в дом
    Проблему решили установив вместо обычного зонтика дефлектор ЦАГИ.
    2) Недостаточная тяга в печи.
    При открытии дверцы с открытым шибером дым идет в дом (при приоткрытом окне на улицу)
    У печи и дома сложная судьба, так сложилось что кроме как у стены дома печь ставить было некуда, а выводить дымоход у самого кря крыши и поднимать его почти на четыре метра на уровень выше конька решение такое себе, поэтому решили проблему двумя поворотами под 45° и выходом рядом с коньком на расстоянии ~1м.
    Второе кривое решение заключается в заужении диаметра дымохода. Изначально планировалась совсем другая с выходом 120мм, но в последний момент когда дымоход был уже закуплен и собран купили Бутакова.

    Я почитал статьи по данной проблеме и как я понял есть несколько вариантов.

    1) Убрать повороты 90° (на тройнике и перед входом в печь) на эскизах Вариант 1 и Вариант 2 нарисован тройник с углом 135° и соединитель 135°.
    1 и 2 варианты отличаются переносом шибера на верх на прямой участок.
    Надо ли переносить шибер?

    2) Нарастить высоту дымохода относительно конька.
    Вопрос, надо ли и на сколько?

    Прошу совета.

    Текущий вариант

    1.jpg

    Вариант 1

    2.jpg

    Вариант 2

    3.jpg
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.288
    Благодарности:
    7.263

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.288
    Благодарности:
    7.263
    Адрес:
    Москва
    Приведите сечение дымохода в соответствие с требуемым производителем печи! А потом можно разбираться с остальным
    PS. Убирайте дефлектор- наживете ещё больше проблем, чем пользы?