Всплывает дренажный колодец

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем WTGrey, 21.09.20.

  1. WTGrey
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    WTGrey

    Участник

    WTGrey

    Участник

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербур
    Всплывает дренажный колодец
    Добрый день!

    Столкнулся с проблемой установки дренажного колодца при высоком УГВ - дренажный колодец всплывает.

    Есть дренажный колодец 1.5м из двустенной ПНД трубы 630мм с приваренным дном. УГВ 50см.
    При заказе не подумал, что оно может всплывать и не заказал ни уширения ни лишнего места под засыпку балласта.

    Из вариантов, что пришло в голову
    1. Положить под колодец ЖБ колодезное дно и каким-то образом привязать к нему мой колодец (как?)
    2. Положить на дно ЖБ колодец высотой 30-50см (до нижнего ввода 50см) а мой колодец уже в него вставить - в итоге не должно уже так давить и всплывать

    Подскажите пожалуйста есть ли какие-то простые способы предотвратить всплытие?
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.267
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.267
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Если дно колодца прочное и имеет жесткую связь с самой трубой, то достаточно залить на дно самого колодца бетон необходимой толщины, а снаружи трубу обсыпать цементно-песчаной смесью 1:4.
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.267
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.267
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Да, и у Вас не дренажный колодец, а сборный колодец.

    Дренажный колодец, это колодец без дна, функция которого отправлять дренажные воды в грунт на поглощение.
     
  4. WTGrey
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    WTGrey

    Участник

    WTGrey

    Участник

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербур
    @Ladomir, да, это сборный получается колодец.
    Залить бетон на дно к сожалению нельзя - глубина колодца от нижнего ввода до дна всего 50см и это рассчитано чтобы стоял дренажник с поплавком. Если 10-15см залить толку не будет думаю, а больше - не будет смысла в самом колодце - собираться воде негде станет.

    А может быть можно положить под колодец плиту и каким-то образом привязть к ней колодец? Стяжками какими-то может быть,
     
  5. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.267
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.267
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Да, это рабочий вариант.

    Также можно замонолитить колодец снаружи и/или пригрузить его сверху.