1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите советом по схеме отопления ТТ+ЭК

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aramit, 15.09.20.

  1. Aramit
    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Aramit

    Участник

    Aramit

    Участник

    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Помогите советом по схеме отопления ТТ+ЭК
    По этой схеме происходит следующее:
    -элкектро котел греет, подача доходит до смесительного узла и больше 40 не идет в полы;
    - обратка у котла ТТ не нагревается больше 25.
    Подскажите что не так? Третий день танцы с бубнами.
    P. S. ТТ котел еще не запускали.
     

    Вложения:

    • IMG_20200914_122711.jpg
    • IMG_20200914_122346.jpg
    • IMG_20200914_122506.jpg
    • IMG_20200914_122449.jpg
    • IMG_20200914_122407.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.610
    Благодарности:
    8.564

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.610
    Благодарности:
    8.564
    Адрес:
    Изюм
    Правильно. Это смешанный теплоноситель.
    Правильно. Сначала чрезмерное охлаждение в конструкции ТП (на первых порах, 2-4 недели, нормально), дальше чрезмерное охлаждение в трубах (медь без термоизоляции), дальше охлаждение в ТТК.
     
  3. Aramit
    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Aramit

    Участник

    Aramit

    Участник

    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Съем тепла не происходит, при любых настройках. Сегодня попробовал затопить ТТ котел, в котле 80 в эл показывает 50 хотя там рукой подать
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.972
    Благодарности:
    14.241

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.972
    Благодарности:
    14.241
    Адрес:
    Калуга
    Это наоборот съем - только видимо не в том месте
    когда съем идет - то дельта падает
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.610
    Благодарности:
    8.564

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.610
    Благодарности:
    8.564
    Адрес:
    Изюм
    40 °C подача и 25 °C обрат = 15 °C потеря