1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прозванивается нейтраль и земля (схема ТТ)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем XuMuK-DVDR, 13.09.20.

  1. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Прозванивается нейтраль и земля (схема ТТ)
    Коллеги, посоветуйте что делать, и нужно ли что-то делать?

    Собран щиток (15кВт, 3 фазы): СИП через пакетник к реверсивному рубильнику, потом каждая фаза через реле напряжения на дифф автоматы, потом распределение по группам. Нейтрали после каждого Дифф автомата гальванически развязаны между собой, заведены на разные шины и соединены с нейтралями потребителей на фазах.

    В доме отдельно (не мной) проведено каким-то образом заземление, которое заведено на шину заземления.

    На другой полюс реверсивного рубильника заведен генератор, для которого сделано отдельное заземление (штырь 6м во влажной части участка). Один из контактов генератора наглухо соединен с заземлением (иначе котел не хочет работать). Заземление генератора объединено с заземлением РЩ. Посоветовали так не делать, заземление дома и генератора с нейтралью обязательно развяжу.

    После сборки РЩ тестировал УЗО с использованием вилки, у которой накоротко соединены нейтраль и земля (перед подключением в розетку определял где нейтраль) и обнаружил, что ДА при этом иногда срабатывают мгновенно, а иногда не срабатывают совсем или через паузу. Стал разбираться, оказалось, что земля и нейтраль то прозваниваются, то нет. Систему, по которой это происходит пока не нашел, но нейтраль и земля прозванивалась когда реверсивный рубильник был в нейтральном положении, т. е. земля и нейтраль были гарантированно гальванически развязаны! При этом земля и нулевые шины в РЩ не прозванивались.

    Грешу на мой старый мультиметр, заказал новый.
    Где может быть проблема?
    Заранее благодарен
     

    Вложения:

    • Щиток.JPG
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    @XuMuK-DVDR, я ничего не понял.

    Так прозваниваются или нет?

    Переключатель в нейтральном положении...все, забыли про генератор.
    Если замкнуть ноль и землю в розетке, то УЗО не обязательно сработает. Нужна нагрузка, нужен ток.

    Котел Ваш был включен в период испытаний?
     
  3. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    2.867

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    2.867
    Адрес:
    Новороссийск
    А где шина 0?, не смог проследить провод.
     
  4. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Так в том то и дело, что иногда прозванивается, иногда нет! В нейтраль реверсивник перевел, чтобы гарантированно развязать ноль и от генератора и СИП. Сильно грешу на мультиметр...

    Котел был включен во время испытаний
     
  5. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Там фактически 3 шины ноль, отдельно для каждой фазы. К ним ведут толстые синие провода 6 мм кв.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Не торопитесь на мультиметр грешить. УЗО, ведь, тоже не стабильно срабатывает.

    Отключите котел. Хрен его знает, что там у него внутри, если он требует заземления нейтрали.
     
  7. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    2.867

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    2.867
    Адрес:
    Новороссийск
    я не нашёл как подключается ноль (по стрелке).
    Все (все) допконтакты имеют тенденцию отказывать, рано или поздно.
     

    Вложения:

    • Щиток1.jpg
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Где именно? Лучше изобразите графически.
    П. С. Модель котла назовите.
     
  9. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Котел фазозависимый и не работает от полуфаз генератора. Поэтому одну из полуфаз генератора соединил с землей, получилась чистая фаза и схема N-PE для всего дома, когда он питается от генератора. Реверсивник отрубает эту нейтраль когда питание идет от СИП и, по-идее, при этом должна быть чистая земля и схема TT...
     
  10. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Ноль дальше ветвится последовательно на рядом стоящие РН по стрелкам.

    Смысл развязывать нули после УЗО - помочь УЗО отследить утечку. Так вроде как правильно. Или нет?
     

    Вложения:

    • Щиток1.jpg
  11. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Нарисовал схему моего ЩР.

    Прозванивал от шины земли (зеленая стрелка) как нулевые шины, так и нейтраль СИП. Причем при реверсивнике, поставленном на нейтраль звонилась земпя и нейтраль СИП... Хотя не должна от слова совсем... Очень сильно грешу на мультиметр.

    Котел подключен через еще одно УЗО, которое стоит в другом маленьком ШР в бойлерной. Модель котла BAXI Eco4S (на память).
     

    Вложения:

    • Схема.JPG
    • Щиток 2.JPG
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    это нормальное явление. для тестирования узо у него на морде есть кнопкуа. этой кнопки достаточно для проверки.
    прозванивали в режиме вольтметра?
     
    Последнее редактирование: 15.09.20
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    а чего ему срабатывать? на нуле напряжение пару вольт, ток на землю маленький.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Но срабатывает, ведь, иногда.
    Значит ток не стабильный.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Какой-нибудь хвост для уличного светильника висит на фасаде без изоляции...капля дождя упала на торец и замкнула ноль с заземлением.
    Да мало ли подобных мест?