    Скрытая проводка в деревянном доме - 3
    Предыдущая часть темы - "Скрытая проводка в деревянном доме - 2".

    Ситуация такая, чтобы подключить скважинный насос в каркасном доме из щитка в подпол опускается провод ПВС 2,5 квадрата, идет в подполе несколько метров и заходит обратно в дом через пол и подключается к реле давления. Под домом он в серой гофре и закреплен на балках, между грунтом и балками около 40-50 см.
    Чем чревато в данном случае использование ПВС вместо ВВГ и стоит ли переделывать? Срок службы у него я так понял меньше, но он фактически является стационарной проводкой и подключать к реле удобней.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Пожаром.
    Думайте сами.
     
  3. Werton
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Werton

    Участник

    Werton

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Прежде чем что-то покупать и переделывать, хочется хотя бы в общих чертах понимать почему вы так считаете. Все дело в сроке службы или есть другие причины?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Не заморачивайтесь. Если мышки его не погрызут (ВВГ могут погрызть с тем же успехом), проработает Ваш ПВС долго и счастливо. Как сдохнет (не берусь гадать, когда это произойдет) - перетянете.
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ПВС горюч. И при перегрызании его мышками (как говорит предыдущий оратор) может произойти КЗ. И этот самый ПВС начнет радостно гореть и поджигать все, что есть вокруг. А это "вокруг" вообще-то дерево.
    Не зря же требуется проходы в конструкциях делать металлической трубой. Если бы у вас этот ПВС в скрытых проходах был бы в трубе, я бы тоже, возможно, сказал "не париться", в открытую еще как-то можно.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Класс пожарной опасности по ГОСТ31565-2012. О1.8.2.5.4, т. е. не распространяет горение при одиночной прокладке. Так же, как и ВВГ.
    В плане пожарной безопасности при прочих равных условиях никакой разницы между ВВГ и ПВС нет.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741
    В серой гофре и закреплен на балках.
    Серая гофра - это ничто.
    Надо между проводом и балкой проложить какую-то негорючую прокладку. Полосу из металла, паронита, текстолита и т. д.
    И это надо бы сделать и для ПВС, и для ВВГ.

    А лучше всего, купить на металлобазе квадратную трубу 20х20х2, закрепить ее на балке и в нее просунуть провод. Без всякой гофры.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Werton, а каким образом этот ПВС проложен вне подпола? Т. е. как сделан отпуск от щитка до пола, от пола до реле и проход через пол?
     
  9. Werton
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Werton

    Участник

    Werton

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Как уже сказали, изоляция у ПВС и ВВГ одинаковая и мыши могут перегрызть оба устроив КЗ. В этом случае, дереву абсолютно все равно от чего загораться.

    Поискал еще инфу и пришел к следующему выводу. ГОСТ рассматривает ПВС как провод для подключения конечных электроприборов и поэтому закладывает в условия эксплуатации деформацию провода, даже при стационарном использовании. Отсюда меньший срок службы.

    Поскольку у меня он используется для соединения щитка с реле давления, то в общем то он используется по назначению. К тому же в моменты срабатывания реле имеется вибрация и мягкость ПВС здесь к лучшему. Да и проводка в доме вроде из ПуГВ, а у него тоже сроки эксплуатации не сильно большие.

    Склоняюсь к мысли запихнуть его в металлическую трубу (есть в наличии), а вертикальные трубы проходящие через пол соединить с горизонтальной металлической гофрой. Тогда мыши вряд ли до него доберутся и защита от возгорания есть.

    Есть еще вопрос с кабелем идущим на скважинный насос, он гораздо длинней чем нужно и лежит просто на песке под домом. Его в трубы уже не уберешь. Мыши и подвешенный могут перегрызть, а с точки зрения пожароопасности думаю так лучше. Что скажите?
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это если он по ГОСТ сделан. Сильно подозреваю, что сделанного по ГОСТ ПВС еще меньше, чем ВВГ :)
    Между прочим, когда мне уж надо ПВС, то я таки покупаю ПВСнг. Он существует! Ну или КГнг, но его найти труднее.
    Если вы собираетесь затевать весь этот дорогостоящий трах, то не стоит ли купить и нормальный кабель?

    С этого надо было начинать. Пофиг, как у вас там ПВС лежит :) Не заморачивайтесь.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Разумеется.
    Я привык использовать только КПП, соответствующую ГОСТу, для меня это как-то само собой разумеещееся. Наверное, некий вариант профессиональной трансформации.
    Существует еще и ПВСнг-LS. Только ГОСТа на них нет.
    Согласно данным производителей, раза в два больше, чем у ПВС.
     
  12. Werton
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Werton

    Участник

    Werton

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Насколько понял у ПВС при стационарном использовании 10 лет, а у ПуГВ 15 лет.

    Почему дорогостоящий, труба уже есть, надо только купить 1 метр железной гофры и немного поползать в подполе:)

    Почему такая реакция? Дом каркасный, проводка скрытая из ПуГВнг-LS в железных трубах, соединение пайкой. Это все со слов, как в реальности не знаю. Почему именно так сделано, понятия не имею.
    Правила такое решение вроде допускают или я не прав и можно предъявлять претензии исполнителям? Кроме в 2 раза меньшего срока службы по сравнению с ВВГ есть еще какие-то негативные последствия?
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    У ПуГВ 20 лет. В реальности для стационарной проводки гораздо больше.
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это неведомый мне зверь. Посмотрите на выходе в щиты, коробки, розетки, сделайте фото проводов в оболочке (если она есть). Станет яснее.
    Ну да, ПУЭ такое вполне допускает. Вот только я не верю в наличие именно указанного провода :)
    Потому что, во-первых, никогда не видел ПуГВнг-LS в продаже, во-вторых, потому что он будет дороже того же ВВГнг.
    Или Вы ошиблись в маркировке.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Да ладно? Делает, навскидку, ЭКЗ, РЭК, ККЗ, Алюр. Продается в компании из трех букв с кучей филиалов (НЕ РЕКЛАМА).