Расчет воздуховодов

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем stepaplush, 11.09.20.

  1. stepaplush
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7

    stepaplush

    Участник

    stepaplush

    Участник

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7
    Расчет воздуховодов
    Есть внутренний канальный блок FBQ50B7V1 и дока по нему в которой я не понимаю почти ничего.
    Хочу развести от него три приточных воздуховода по дому, сечение 125мм, длина каждого 7-8м, в каждом 1-2 девяностоградусных уголка. В таблице вижу что железка выдаёт 600-840м3/ч, external static pressure 88-49-20 вероятно важно, но понимаю не до конца что это.
    Вопросы: на что обращать внимание? Есть ли какая-то вводная дока, калькуляторы расчета (чего?) и т. д.
    Дом частный, бюджеты ограниченные и подход ламерский - так что не советуйте пожалуйста "нанять сертифицированных проектировщиков".
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.952

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.952
    И не мечтайте если хотите чтобы кондиционер работал и не обмерзал

    Если надо три напорные ветки то они должны быть сечением не менее чем 200 мм. А если это надо развести по разным помещениям с разной площадь то в каждое помещение должно и свое сечение воздуховода. Иначе одно помещение можно заморозить а другое не доморозить.

    И не забывайте что из помещений в кондиционер необходимо перемещать воздух чтобы его охладить и чтобы по коридорам сквозняк не гулял
     
  3. stepaplush
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7

    stepaplush

    Участник

    stepaplush

    Участник

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7
    1. на чем основано требование такого минимального сечения, как оно следует из количества воздуховодов равного трём?
    2. на чем основано требование перемещать воздух в кондиционер? какие допустимые объёмы можно носить через коридор или какая скорость "возвращающегося" воздуха в коридоре допустима?
     
    Последнее редактирование: 12.09.20
  4. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748
    Адрес:
    Брянск
    Творите, что хотите, всё равно правильно не сделаете никогда. Не зная ваших способностей понимать и упираться вам никто помочь не сможет. Всё равно, считая свои доводы лучше, вы всё сделаете по своему.
    Так, для закваски, сечение от канальника до места из которого извергается холодный воздух или засасывается тёплый - изменяется в зависимости от длины - увеличением диаметра.
     
  5. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    А вот подскажите, расход для канальников указывается при нулевом сопротивлении сети или как? Где можно посмотреть номограммы напор/ расход? Ряд форумчан утверждали что сделанные ими напорные ветки d200 оказались избыточными и можно было уменьшить сечение.
     
  6. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Какие целевые параметры сети нужны?
     
  7. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748
    Адрес:
    Брянск
    Кому ? Автору, который не понимает или вам ? Я стараюсь помочь только тем, кто имеет представления о том, за что взялся. А просто так воду лить - не вижу смысла.
     
  8. stepaplush
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7

    stepaplush

    Участник

    stepaplush

    Участник

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7
    Смелое утверждение, очень мотивирует)
    Если это вопрос ко мне - я бы с интересом посмотрел, какие требования вообще бывают. Собираюсь использовать кондиционер в первую очередь для отопления 3-х комнат, каждая около 20м2. 60-70м3/ч каждую вполне хватит. Обратно на канальник воздух пойдёт сам, ну и 30-100м3 подмеса свежего.
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.952

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.952
    Вам решать кому верить.
    Кто-то зонт, который на плитой, с производительностью вентилятора кубов на 600 присоединяет воздуховодом диаметром в 120 мм.
    Можно сравнений приводить кучу.
    Но все равно это не будет никаким объяснением откуда берутся такие "неадекватные" размеры (те же 200 мм для диаметра)
    Все равно сделаете так как сами считаете правильным.

    Вот еще один вариант того что считают правильным и непререкаемым для исполнения.

    Хотя реально, грубо получается,
    3 комнаты по 20 кв. м = 60 м2
    Для переноса тепла для такой площади необходимо, грубо 800-1000 м3 воздуха, т. е. минимум по250 м3/час воздуха.
    Если указанный объем подмеса на весь объем воздуха для кондиционера - это нормально. Если же на одну комнату - не нормально.

    Сравните и ..
     
  10. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Автор может и поймет если ему рассказать.
    Вот мой пример: средненапорный канальный кондиционер с номинальным расходом 900 кубов, 50Па, подача в 4 помещения, забор в холле. 2 почти идентичные ветки: магистралиd300, отводы в помещения d180. Онлайн калькуляторы дают сопротивление напорной сети 38Па +/-, как посчитать сопротивление на заборном воздуховоде? Также или есть нюансы? Какой расход получится? По аналогии с насосами надо смотреть номограмму, но данных по вентилятору производитель не приводит. Как посчитать правильно?
    воздуховоды.jpg
     
    Последнее редактирование: 12.09.20
  11. stepaplush
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7

    stepaplush

    Участник

    stepaplush

    Участник

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7
    1. Согласен, утверждал поспешно.
    "Перенос тепла для такой площади" - я правильно понимаю, что это для компенсации теплопотерь (через стены/окна/..)? Зависит ли этот объем от теплового сопротивления ограждающих конструкций, и если да, то как?
    2. подмес на весь объем
     
  12. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    В режиме отопления компенсация теплопотерь, охлаждения- снятие теплоизбытков.
    В любом случае чтобы передать мощность нужно обеспечить номинальный расход через теплообменник.
    Сопротивление теплопередаче конструкций будет влиять только на то хватит ли мощности системы или нет. Ну и на % включения.
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.952

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.952
    по картинке в 6 помещений

    "Почти" не получается. Разница по длине плеч минимум 1.5-2 метра.
    И если правильно понял то от кондиционера влево/вправо проложены воздуховоды в 300 мм. На их окончании влево/вправо - диаметр 180 мм ?

    Это без запаса ?
    Вообще-то всегда учили что после расчета надо прибавить 10%.

    И какую часть сети воздуховодов считали ? Точнее КАК считали ?.
    Это не проверяю Ваши знания или еще что-то. Не заморачивайтесь с этим.
    Просто исходя из картинки даже если не считать ничего 38Па это надо умудриться найти.
    Треть точно убрать можно.
    Так же как если правильно описал сечения и если количество воздуха распределяется равно то основные магистрали можно было бы делать 250 мм. НО и 300 мм это даже лучше.
    Повторюсь не понял откуда 38Па набежало.
     
  14. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Рабочая версия. Склоняюсь к тому чтобы не подавать приток в тамбур и санузел.
     
  15. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Считал для более протяженной половины сети для половинного расхода. Задросселировать более короткую магистраль всегда можно.
    Да, Вы правильно поняли.