1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ВДПО

Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Tulugenow, 07.09.20.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - чем считать ?
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629
    Адрес:
    Иваново
    Да тут пару формул

    Влажность удаляемого воздуха известна, точка росы известна, в любом теплотехническом калькуляторе подбираем толщину утеплителя что бы температура внутри вентканала была выше точки росы при наружной температуре - по минимальной температуры наиболее холодной пятидневки
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    Чтобы не ударяться в расчеты, напротив меня МКД с вентилируемым. чердаком (отриц. температура) с вентиляционными каналами шахты, которые проходят транзитом через чердак и над крышей 1 м, толщина стенки 0.5 кирп. Дом 1983 год.
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - в смарте забил толщину стенки из кирпича 24 см, не удовлетворяет, но условий образования конденсата нет, для своего региона .
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629
    Адрес:
    Иваново
    Так тогда еще и поддоны ставили для стекающего конденсата в таких конструкциях

    а где это вы такое в смарткалке увидели - про конденсат?
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - нет такого у нас. За все регионы сказать не могу.
    -
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=45&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629
    Адрес:
    Иваново

    Вложения:

    • upload_2020-9-8_16-30-21.png
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - так вы создайте конструкцию и посмотрите в раздел влагонакопление.
    -я с югов, может есть нюансы .
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629
    Адрес:
    Иваново
    ну сколько можно повторять. нельзя тут считать как стену, влагонакопление это совсем другое.

    Нас конденсат интересует.

    Счас прикину
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - чем считать ?
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629
    Адрес:
    Иваново
    ручками или в экселе
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - мне нужна официальная методичка, чтобы понять, как считается данная шахта и ее сопротивление и не образование конденсата на внутренней поверхности стенки на неотапливаемом чердаке. Как это должно делаться ?
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629
    Адрес:
    Иваново
    Вот формула

    upload_2020-9-8_16-44-28.png
    Точка росы при температуре воздуха 23гр и влажности 75% - 18гр
    Температура наиболее холодной пятидневки в Астрахани -21

    R=(23-(-21)/(23-18)*8) = 1,1

    Если принять влажность больше, то R будет больше
    И альфу надо уточнить и еще можно учесть падение температуры воздуха в самом вентканале
     
    Последнее редактирование: 08.09.20
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.472
    Благодарности:
    6.629
    Адрес:
    Иваново
    Должно быть в СП Изоляция трубопроводов - расчет на недопущение конденсата
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - есть для газоходов на внутренней стенке в СП61 но это не имеет отношение к вентиляции.