1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 22

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. LomRem
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    LomRem

    Участник

    LomRem

    Участник

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Ребята, добрый день! Перестало бурлить в иловом стабилизаторе на прямой фазе. Трубки в иловом стабилизаторе чистые, засоров нету. В чём проблема может быть?
     
  2. id1202433
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    4.652

    id1202433

    Мудрый

    id1202433

    Заблокирован

    Мудрый

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    4.652
    Адрес:
    Москва
    Жиклёр воздушный смотрите, засор скорее всего.
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Низкое давление компа. Жиклер. Много ила, завалило низ мамута.
     
  4. LomRem
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    LomRem

    Участник

    LomRem

    Участник

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответы, жиклёр чистый. Я компрессором продувал трубку которая в иловом стабилизаторе, бурлит фонтаном. Подключаю обратно, 0 бульков. Придётся вызывать специалистов.
     
  5. id1202433
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    4.652

    id1202433

    Мудрый

    id1202433

    Заблокирован

    Мудрый

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    4.652
    Адрес:
    Москва
    Жиклёр, он не на трубке, а на распределителе.
     
  6. LomRem
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    LomRem

    Участник

    LomRem

    Участник

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Дует из него нормально.
     
  7. id1202433
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    4.652

    id1202433

    Мудрый

    id1202433

    Заблокирован

    Мудрый

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    4.652
    Адрес:
    Москва
    Тогда остаётся:
     
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вытащите мамут из крепления, подсоедините штатно воздух, погружайте в ИО и смотрите, когда перестанет булькать. Какой комп? Снимите на видео аэрацию аэротенка, понятно будет, что у Вас с воздухом.
     
  9. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.501
    Благодарности:
    3.600

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.501
    Благодарности:
    3.600
    Адрес:
    Москва
    Чудес не бывает - если дули в воздушную трубку и воздух выходит, а при подключении на распределитель ничего не булькает, то значит есть где то утечка. Попробуйте обмылить все соединения. Или проверяйте комп. Если булькает в АЭ, то должно хватать давления и для ИО
     
  10. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    329

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    MO
    Мочит меня астра 8 :( Сил уже никаких. Осенью откачал весь ил, все промыл запустил. Все равно раз в месяц перестает качать мамут-насос. Вернее не перестает, а качает с большим трудом. В итоге приемная камера забивается. Проблема в нижней дырке в большой трубе, я уже замучался, вынул, помыл поставил все хорошо, месяц опять 25. Видимо из-за этого нет обратной фазы и во вторичном отстойнике корка, причем очень быстро образовалась, несколько раз убирал сачком и плюнул. В стабилизаторе белая пленка и чистая вода.

    Вопрос, есть ли какой способ уменьшить засорение этой нижней дырки. И второй вопрос, у меня полетел воздушный насос и мне его заменили по гарантии, я вот задумался не мог ли насос стать причиной такой странной работы? Я не знаю какой должен быть насос но сейчас установлен HAP-80. Могли перепутать как-то трубки подачи воздуха или при не правильном подключении это сразу видно?
     
  11. MrPavlik
    Регистрация:
    30.08.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    MrPavlik

    Участник

    MrPavlik

    Участник

    Регистрация:
    30.08.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Я когда ночью клапан смотрел, у меня часть его корпуса покрошилась. Я решил с чисткой и обратной сборкой не экспериментировать и заменить клапан. Стоял Mivalt MP160-1. По месту проживания удалось найти модель Mivalt MP160. Он чуть-чуть уже, но в целом встал нормально (подводящие шланги к распределителям удлинил), даже вилку менять не пришлось. После замены клапана в прямой фазе в пирамиде фонить перестало. Сток из станции, тьфу-тьфу, пришёл в норму.

    Я пока рассверлил жиклер водуховода камеры стабилизатора ила сверлом на 1 мм. Он действительно был тоньше. Наверное, 0,8 мм.

    Долго пытался сварганить более или менее рабочую систему замера времени работы фаз. Сперва бросил в отсек компрессора планшет и поставил запись. Наглядного результата это не дало. Вчера ночью подтащил к станции ноутбук, запитал его с переноски, подключил к нему переносную веб-камеру, закрепил её в компрессорном отсеке и оставил на ночь. Держать зимой открытую крышку аэрационной установки для замера фаз показалось не лучшей идеей. Да, с закрытой крышкой в камере компрессора ничего не видно, но я рассчитывал следить за временем работы обратной фазы по оранжевому свечению лампы при включении обратки на голове станции. И судя по ночной записи, обратка молотила у меня всю ночь. :no: Теперь стало понятно, почему предыдущий клапан у меня вышел из нормального режима работы. Вероятно, это случилось после моей "регулировки" лягушки на положение 90/120. Я добился такого уровня поднятием палки крепления лягушки на уровень выше, чем он был до того.

    Моя большая ошибка, что я не понял принцип работы прямой и обратной фазы. Я сразу после поднятия палки не проверил время работы фаз, убедившись, что поднятие/опускание лягушки сачком на уровни 90/120 обеспечивает переключение фаз с прямой на обратную. Я рассчитывал, что этого достаточно и в худшем случае просто средний уровень сточных вод из дома в приёмной камере просто будет несколько больше (на уровень, на который я поднял палку крепления лягушки), но всё будет циркулировать как нужно.

    Вероятно, во время работы прямой фазы из пирамиды в ФК сбрасывалось стоков больше, чем нужно. И во время работы обратной фазы в приёмной камере не было достаточного количества воды, чтобы через камеру стабилизатора ила наполнить приёмную камеру для включения прямой фазы.

    Я пока так и не понял: верный ли ход моих мыслей? Пока просто опустил палку крепления лягушки в первоначальное положение. Сегодня ночью поставлю веб-камеру снова и посмотрю, что происходит. Если я мыслю верно, то мне нужно будет играться с длиной "хвоста" лягушки?

    Качнул ассинезатором фильтрационный колодец. На удивление, ила на дне не оказалось совсем. Я осенью откачивал и промывал колодец перекисью с последующей двухчасовой циркуляцией воды с помощью дренажного насоса (по методу Ратникова) и, наверное, вовремя подсуетился с ситом на выходе канализационной трубы в ФК.
     
    Последнее редактирование: 21.12.20
  12. MrPavlik
    Регистрация:
    30.08.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    MrPavlik

    Участник

    MrPavlik

    Участник

    Регистрация:
    30.08.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    В аэротэнке, конечно же, не в приёмной камере.
     
  13. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.501
    Благодарности:
    3.600

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.501
    Благодарности:
    3.600
    Адрес:
    Москва
    Если у Вас есть Зонт, то к нему можно прикрутить счет времени.
    Вот здесь писал https://www.forumhouse.ru/posts/26053404/
     
  14. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.237

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.237
    Адрес:
    Москва
    Неужели одно отверстие диаметром 10-12мм так сильно влияет на работу станции тем более 110 труба практически стоит на дне бабайки? Посмотрите сколько таких отверстий расположено по периметру этой трубы. Скорее влиять на работу бабайки будет такой засор фильтра грубых фракций IMG_0080.JPG
    К тому же отверстие насоса которые качает воду в аэротенок расположено выше тонких трубок на 3-4см
    Лучше скажите а саму трубу насоса Вы когда чистили может она у Вас засрана до такого состояния IMG_0242.JPG что и воду не качает. Как чистить показано на фото. Себе эту трубу чищу примерно раз в год.
     
  15. MrPavlik
    Регистрация:
    30.08.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    MrPavlik

    Участник

    MrPavlik

    Участник

    Регистрация:
    30.08.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Elprog, думаю, что скоро руки дойдут и до этого. Спасибо за наводку.

    У меня ещё возникло подозрение, что как-то слабенько идёт перекачка из аэротэнка в ИО. Получается, что главный насос работает всегда и вроде как качает воды из приёмной камеры в аэротэнк примерно столько же, сколько из аэротэнка уходит в ИО, а с него в приёмную. Может поэтому при отсутствии стоков обратка у меня уходит в бесконечность? Попытался снять видео процесса:



    Мне кажется, что в обратной фазе переток из ИО в приёмную камеру пободрее должен быть? И немножко фонит крепление шланга на выходе в ИО (где квадратное крепление к стенке) в обратной фазе (на видео это видно). Не знаю, насколько это критично.
     
    Последнее редактирование: 21.12.20
Статус темы:
Закрыта.