1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 22

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. IK-111
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    IK-111

    Участник

    IK-111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Сейчас обнаружил, что перепутаны обратная и прямая фаза. Вручную все включается нормально, а лягушка переключает с точностью до наоборот. В результате ил скапливается на поверхности вторичного отстойника. Есть ли возможность исправить?
     
  2. AlZin
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    61

    AlZin

    Живу здесь

    AlZin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Россия, МО, г. Чехов
    Пятый день после запуска. Вопрос: главнюк перекачивает из приемной в аэротэнк постоянно и в прямой и в обратной фазе? Измерил фазы получилось 36/10 мин. Это нормально?
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Маловероятно. :um: Что делали, до этого? Лягуху меняли? :faq: Если меняли лягуху, тогда не ту пару проводов подключили. :um:
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да. :super:
    Маловато время. :( Уровни в приемной настроили? :um:
     
  5. IK-111
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    IK-111

    Участник

    IK-111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Ничего не делали. Один раз вызывал бестолкового мастера - запах был - тот септик почистил и сказал, все нормально, пахнет, но не сильно. Мне давно казалось, что септик работает как-то не так. Но сейчас после зимы крышку открыл (зимой на дачу мало ездили)- лопатой снимал ил с поверхности вторичного отстойника, другие камеры более-менее нормальные, раньше до такого не доходило, тогда решил проследить, как работает, сверив с инструкцией: вывод, работает наоборот. Выходит, с самого начала неправильно было подсоединено, или в процессе эксплуатации что-то могло переклинить?
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    13.191

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    13.191
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Новую бабайку купить...
     
  7. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот тут уже не могу сказать, как у Вас было? :faq: Переклинить ничего не могло. :no: Может Вы просто не разобрались по фазам? :faq: Если бы фазы были перепутаны, приемную камеру топило-бы.:um: Да и любой сервисник фазы-то должен знать? :super:
    Проверьте: Прямая фаза активно бурлит (работает аэратор) аэротенк, в обратной фазе активно бурлит (работает аэратор) приемная камера. :super: Перепутать очень сложно. :aga:
     
    Последнее редактирование: 23.05.21
  8. AlZin
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    61

    AlZin

    Живу здесь

    AlZin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Россия, МО, г. Чехов
    Уровень включения прямой фазы метка в приемной камере, обратной фазы на 30-40 см глубже (когда лягуха опускается)
     
  9. IK-111
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    IK-111

    Участник

    IK-111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Там мощность с запасом, а главный насос всегда вроде работает. Септик чистит, но при небольшом росте нагрузки, не очень. Сервесник должен что-то знать, поэтому у меня в мыслях не было раньше проверять фазы. Если у поплавка три провода, надо два из них перекинуть? А то на каких-то схемах, что нашел в интернете, два контакта.
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я таких меток не знаю. :no:
    Вы в марте спрашивали, что нужно сделать, пока станция чистая. :um:
    Я вам ответил. :super:
    Как я понимаю, вы ничего не сделали. :( Зачем спрашивали? :faq:
    ЗЫ; Значит нужно начинать с начала. :victory:
    Настройку проводят именно с настройки лягухи (уровней), времена меряются уже потом (после настройки уровней) :super:. https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 24.05.21
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Он и должен всегда качать, но рециркулятор всегда качает сильнее. :super:Поэтому в обратке приемная камера не сможет откачаться и всегда будет заполнена. :( Сделайте видео, ручной и автоматический режим, загрузите на Ютуб и ссылку сюда. :um:
    ЗЫ: Лягуха у нас трехпроводная. :super:Нужная пара которая замкнута при опускании бошки лягухи вниз. :super:
    Лучше начать с видео, а то напереключаете там. :( Описание работы станции почитайте, сообщение #2702:um:
     
  12. IK-111
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    IK-111

    Участник

    IK-111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Ок. На выходные поеду экспериментировать.
     
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Начните с видео, :super: поскольку маловероятно:faq:, что все это время Вы жили с неправильно подключенной станцией:um:. Такого еще не было, чтобы лягуху неправильно подцепили при установке. :close:
    ЗЫ: Уровень в приемной камере какой? Полная или примерно метр от дна?
     
    Последнее редактирование: 24.05.21
  14. IK-111
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    IK-111

    Участник

    IK-111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    В приемной камере уровень где-то на пол метра ниже лягухи. Вот сделал в выходные единственное фото: вторичный отстойник - сверху пленка ила после того, как сверху уже снял 5-10 см. В аэротенке бурлит вода.
     

    Вложения:

    • астра.jpg
  15. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Которой лягухи, рабочей или аварийной? :aga: Ну да ладно, все равно приемная не полная, значит фазы у Вас правильно включаются. :super: К проводам лягухи лезть не нужно. :no:
    В пирамиде у Вас шапка всплывшего ила.
    Причин несколько может быть. 1. Неправильно сделаны базовые настройки, соответственно длинная прямая фаза. 2. Много ила. 3. Много нитратов. 4. Весеннее обострение (переработка зимней органики) :super:
    Начните с банки, черпаните из бурлящего аэротенка и ИО отстоять 30 минут и в студию. Видео не отменяется, ручной режим в обоих фазах. :um:
    Далее все с начала, уровни в приемной 90-120, длительность фаз замерять (после настройки уровней), приобрести набор мелких сверлышек для проверки жиклеров:um:.
    Какая станция, сколько лет, сколько пользователей и когда последний раз ил откачивали? :um:
     
Статус темы:
Закрыта.