1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Часть 2

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 07.03.20.

  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    633

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Красноярск
    @Aliks_LV, если этот шток с гайками будет смотреть в другую сторону (не правильно, то подсос воздуха в стопе-поддержке будет постоянным и это видно по пламени во время простоя. Я много видел не правильно работающие заслонки вентилятора, даже некоторые делают так специально... Да эффект есть, так как во время простоя котла идет подсос воздуха, который раздувает топливо и этим увеличивается время простоя. НО это очень опасно ! Так как возрастает в разы опасность возгорания по шнеку, особенно на пеллетах. .
     
  2. Aliks_LV
    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59
    @Vad6510, благодарю за Ваш ответ! Не, установлено у меня верно- в работе открывается, в стопе захлопывается... Меня беспокоит негерметичность этого закрытия. Все болты-гайки протянуты, герметики тоже на месте... Не нравится ДОЛГОЕ тление после гашения... Грешу на эту шторку вентилятора :nono:. После гашения на лопате все дожжено, тлеет на самом выходе из шнека...
     
  3. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    633

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Красноярск
    @Aliks_LV, если так, то где то на ютубе я видел видео где парень переделывал эту шторку вентилятора так что бы она герметично перекрывала весь подсасываемый поток воздуха через зазоры, но советую все-таки проверить правильность работы этой заслонки.
    - Улиткой вниз- шток с гайками смотрит в сторону крепления вентилятора.
    - Улиткой вверх - шток с гайками смотрит от крепления вентилятора.
    - При включении вентилятора шток с гайками поднимается вверх или чуть чуть колеблется на малой мощности вентилятора и при выключении вентилятора полностью садится в нижнее положение, перекрывая заслонкой доступ воздуха.
    IMG-20220126-WA0005-1.jpg
     
  4. Aliks_LV
    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59
    @Vad6510, спасибо, видео поищу.
    Да, инструкция, Вами приведённая- хорошая, у меня так всё и сделано.
    И, как д. п.,- вредная у меня мысль одна возникла :faq: - а МОЖЕТ у меня надо увеличить скорость вентляции ЕЩЁ выше? Чтоб горение уходило дальше от шнека... Может, тогда будет больше греться самый язык лопаты, а не её основание у шнека? :faq:
     
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    633

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Красноярск
    @Aliks_LV, При увеличении мощности вентилятора у Вас наоборот дальше к шнеку уйдет пламя, так как чем больше сила вентилятора тем больше нужна подача шнеком.
    Вам лучше увеличить подачу на горелку, таким образом что бы сместить топливо ближе к краю горелки и оставить на краю 2-3 см уже сгоревшего и тем образом сместить в сторону от шнека. Добейтесь минимальной золы уноса и минимум искр-они будут только во время подачи. Не забывайте что в стопе сейчас (в межсезонье) находятся котлы большой период и за это время происходит естественное тление, которое уходит в сторону шнека.
    В межсезонье очень тяжело настроить правильную работу контроллера в автоматическом режиме Fuzzylogic так что бы не уходил в паузу и не все контроллеры позволяют настроить их в обычном режиме так что бы в период паузы подавалось немного топлива и вентилятора не давая прогорать в сторону шнека (настраиваемая поддержка)
     
  6. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892
    Адрес:
    Новосибирск
    Нужно сократить время между подачами (с минутной продувкой) топлива в СТОПе...
    Позвоните в тех поддержку, они объяснят алгоритм именно для Вашего контроллёра...
     
  7. Aliks_LV
    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59
    @Кольчугин, благодарю за Ваш ответ, но ситуация здесь иная- СТОП у нас ПОЛНЫЙ, т. е. с дожиганием остатка на лопате и полным тушением с ожиданием след. РОЗЖИГА по индикации.

    @Vad6510, благодарю! Сезон отопительный ещё не начался... С началом буду эксперементировать дальше... Шестой сезон уж... Соображения, вроде, добавляется- а результат- что тот горизонт ;).
    А количество подачи топлива у нас назначается через замер производительности шнека. Округлённо- для горелки 15 кВт рассчитывается подача 3,2 кг гранул за час... Тут лишнего не задаш... Да, если занижать подачу- то да,- видна тенденция к нагреву шнека- горение ближе.

    Да, кстати, как думаете- не нужно ли уже поменять шнурки уплотнителей на дверцах? Так-то с виду, вроде ничего... но, может задубели уже за 5 лет? :faq:
     
  8. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892
    Адрес:
    Новосибирск
    Тогда необходима полная очистка шнека... т. е. просто обязан быть двух-шнековый механизм с отдельным мотор-редуктором для каждого шнека...
    Вывод: схематика Вашего котла с огромным изъяном...
    Должно быть так: либо полная очистка шнека и лотка горелки, либо уход от полного СТОПа (с новыми розжигами) в СТОП с продувками и доп. подачами...
     
  9. Aliks_LV
    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59
    @Кольчугин, спасибо! НО воздержусь хаять схемотехнику как таковую... Возможно, у меня "история про плохого танцора" :aga:
    Очистка лопаты есть- это режим "Дожиг и гашение"- перед переходом в СТОП остаток на лопате дожигается и сдувается 5-10 мин. (можно выбирать значение)...
    НО- лопата, хоть и чистая, остаётся раскалённой :ogo: и от этого начинают обугливаться гранулы, что НЕ вышли из шнека, на его последнем витке...
    И стоит, дымит и15 мин. и 30...
    Лопата раскалена настолько, что часа через полтора СТОП-а розжиг происходит БЕЗ тэна, просто подачей и раздувом вентилятора...
     
  10. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    633

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Красноярск
    Менять нет необходимости, если нет поддымления из под дверок и прилегание плоскости по шнуру ровное и без черных прогаров. Может требуется просто отрегулировать плотность прилегания ?
    Посмотрите по люфтам в шарнирах и если они есть, то нужно их устранять в первую очередь, а уже потом менять набивку.
     
  11. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну так в этом и есть дебилизм схемы... Топлива в схеме с полным стопом ни в горелке, ни в шнеке оставаться не должно... Иначе смысл очистки теряется...
    Честно говоря, не ожидал такого от польских панов...
     
  12. Aliks_LV
    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59
    @Vad6510, спасибо! На одной дверце перекос (мм 2-3 по плоскости) устранял... остальные, вроде б. м. ...
    Дым, конечно не валит, но при розжиге на нюх есть...:faq:

    @Кольчугин, да, мне этот концепт тоже не совсем по-нраву...:( Вот и ищу варианты, как эти недостатки нивелировать... :faq:
    Решил уже буфер литров на 700 приделать, чтобы реже разжигалась-стопорилась...
    НО мастер, что обязку котла делал чуть не обматерил меня- :close: - типа БЛАЖЬ несусветная, лучше не станет, а расход типа возрастёт только...:no:
     

    Вложения:

    • error.gif
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.076
    Благодарности:
    14.208

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.076
    Благодарности:
    14.208
    Адрес:
    Калининград
    Геннадий! А в Фачи отдельные мотор-редукторы на каждый шнек?
     
  14. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.892
    Адрес:
    Новосибирск
    Нет. Один на нижнем шнеке и через цепной привод крутится верхний...
    Но есть модели (для щепы и пеллет) с двумя...
     
    Последнее редактирование: 27.09.23
  15. The_Ghost
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    34

    The_Ghost

    Живу здесь

    The_Ghost

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    34
    Привет всем. Честно пролистал 6 страниц форума, темы не нашёл, поэтому спрошу здесь. Обратился старый клиент, у него FL310A стал зависать. Причём странно зависает - чаще всего при пуске шнека. В общем, клиническая картина выглядит так - включаем, светится, если был в состоянии "работа" - то работает до второго запуска шнека. Если не ждать этого зависания, и нажать выключение, то переходит в стоп с выполнением всех процедур - продувка и т. д. и останавливается. Стоит в таком состоянии минуту-полторы, потом виснет (видно по анимации). Если из этого состояния его снова запустить, то выполняет все стартовые процедуры, греет до целевой температуры котёл, переходит в паузу. И после того, как продует котёл, зависает. В прошлом году менял в этом котле симистор шнека, был пробит. После замены пришлось переворачивать вилку в розетке - котёл находится в гаражах, какой-то умник перебросил фазу с нулём всему кооперативу, походу это и было причиной пробоя. В этом году - вот так. Конденсаторы в контроллере сменил, процессор в кроватке переткнул. Не помогло. Походу, что-то с прошивкой, больше грешить не на что... ТО-ли флеш в процессоре стоптался, то-ли еще что-то... Да, в прошлом году уже обращались ко мне с аналогичной проблемой другие клиенты, но там у процессора прошивка слетела, взять было неоткуда :(
    Вот думаю попробовать заменить на что-то более свежее, на plum 920, например. Хочется только совместимое по датчикам, там котёл с панелью разъёмов на котле сзади, больно много перепайки будет... Что посоветуете из доступного сейчас в РФ?
     
    Последнее редактирование: 10.10.23