    Нужна схема автофазировки нуля и фазы в однофазной сети
    Нужна схема автофазировки на вводе в однофазной сети (реверса нуля\фазы) т. е. если ноль стал фазой, а фаза нулем что бы автопереключилось на правильную фазировку, ну или хотя бы не включилось совсем.

    Предыстория:
    (или сам виноват)
    сеть, повторюсь - однофазная
    в СНТ выносили счетчики на столбы за пределами участков в зону доступа и свободного контроля энергоснабжающей организации. Электрик (местный) вроде матерый с виду, в возрасте, все делает красиво - параллельно и перпендикулярно без соплей и порнографии,
    НО!
    электрик, с какого то ..., по маркировке с синей полоской пустил фазу ?!#&?! обнаружил я это спустя год, переподключая насос колодца и увидев искры при подключения PE насоса с шине (у меня воплощена TN-C-S на участке за счет УЗО), а замерив увидев там 235 вольт я немного прифегел конечно, поскольку получалось что на участке в нескольких местах был постоянный КЗ на естественную землю колодца, слива, ну и мысля я под фазой получается. У соседей, как оказалось та же фигня.
    Сам виноват, нужно было не доверять, а самому проверить где фаза. Симптомы конечно были, повышенные счета за электричество, плохо работающие приборы, но это все я списывал на нагруженность нашего СНТ и на холодное лето.

    + ко всему - ноль и фаза сидят в ящике со счетчиком на двойном автомате, что также делать нельзя ! Ноль должен быть без автомата по многим причинам и хотя бы потому что вышеописанный косяк бы не возник!
    у себя в щитке я перекинул провода, но теперь я получаюсь единственный на улице с реверсом и думаю что придет следующий электрик, полезет исправлять или еще что и я опять буду мыться под фазой! Руки мыть и в душ ходить с указателем напряжения ?)

    в общем получается что нужно как то организовать автоматическую защиту, а еще лучше автопереключение (реверс) нуля и фазы!

    Можно ли эту идею воплотить стандартными модульными устройствами и контакторами ?
    Наверное я не правильно ищу в инете, поскольку все схемы, которые мне попадается подразумевают стабильный рабочий заранее известный ноль !
     
    Последнее редактирование: 31.08.20
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Можно и нужно. АВ, естественно, 2П, а не 2шт 1П.
    Назовите хоть одну.
    Что ему помешало бы "возникнуть"?
    При наличии однофазного ввода единственная защита от подобных случаев на данный момент - это тип заземления ТТ. Если, конечно, это технически возможно.
     
  3. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    А еще лучше сделать нормальное заземление, как положено. Тогда и проблем таких не будет в принципе.
     
  4. Customize
    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    Customize

    Живу здесь

    Customize

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    ПУЭ читаем.

    не хочу спорить !
    давайте по существу !
    схема есть ?
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Расскажите нам, пожалуйста, каким должно быть "нормальное заземление", чтобы защитить от переполюсовки на однофазном вводе.
     
  6. Customize
    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    Customize

    Живу здесь

    Customize

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    ...да это понятно и нужно, но это целое дело, которое нужно сразу делать вместе с молниезащитой (молниеприемником/отводом) все это затратно, дорого и запланировано на след год! а вот сейчас хотелось бы сделать автореверс при неправильной фазировке.

    Возможно это воплотить при моей ситуации ?
     
  7. Customize
    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    Customize

    Живу здесь

    Customize

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    я думаю смысл в том что ковыряющийся электрик при подключении увидит искры и задумается)
     
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Это дело не особо дорогое и быстрое. Особенно если делать на этапе устройства фундамента, параллельно с ним.

    Я знаю как на этом форуме относятся к заземлению, но оно должно быть. И это не предмет для спора и обсуждений. Вы очень сильно неправы, что у вас его нет.
     
  9. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Сделать, конечно, можно. Нужен всего лишь один пускатель с катушкой на 220 и переключающими контактами.
     
  10. Customize
    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    Customize

    Живу здесь

    Customize

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    я знаю что не прав, я сторонник отдельного своего родимого заземления, но ...

    а что и как будет автоматически контролировать и включать реверс ?
     
  11. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Сейчас нарисую.
     
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Читаем.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Соответственно, все идеи по поводу автоматической перекоммутации PEN на правильный полюс прямо запрещены и смертельно опасны.

    А проблема переполюсовки на рабочей нейтрали в абсолютном большинстве случаев решается двухполюсными автоматами и исправной изоляцией. Розетки у нас по стандарту неполяризованные, а стационарная однофазная техника, чувствительная к положению фазы, встречается очень редко. Считайте, что у вас в сети два токоведущих провода с опасным потенциалом, и живите долго и счастливо.
     
    Последнее редактирование: 31.08.20
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    вы бы тогда УЗО изначально не смогли бы включить.

    Сделайте ТТ, и опасность уйдет сама собой

    можно
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.565
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Вы хотите сказать, что тип заземления TN-C-S формирует УЗО? :ogo: