1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Попытка воткнуть инсталяцию в нетиповой хрущобе

Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем T1974, 30.08.20.

  1. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Попытка воткнуть инсталяцию в нетиповой хрущобе
    Сей дом по сути четырехэтажка, не совсем обычное строение из 60 из силикатного кирпича. Выпуск канашки косой тройник на две квартиры, любые переделки невозможны в принципе, далее прошу взглянуть на фото. труба воткнутым на время ремонта тройником на нем видна, луч показывает уровень пола с плиткой, у меня фантазии что придумать для того чтобы поставить инсталяцию не хватает, за унитазом к стене от оси трубы до стены 30 см.
    1.jpg

    1.jpg
    3.jpg
     

    Вложения:

    • 2.jpg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265
    Адрес:
    Калуга
    В порядке от вынутого тройника 50/110: отвод 45 (точнее надо мерять по месту, чтобы вышел в горизонт) потом Ваш тройник 50/110, потом отвод 45 и удлинитель на выход унитаза.
    коннектор выкинуть и слово это забыть.
     
  3. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Коннектор это вы про гофру что ли? это всё времянки пока ремогнт.
     
  4. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Посмотрел на то что есть в руках,
    Вышло вот так, горизонтальный луч в уровне пола.
    5.jpg
     
  5. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Там угол родного стояка не 45 а 30, пришлось сунуть сначала 15, а потом в неё только 45 с отводом.
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Так может наоборот сначала 45 с отводом - на раковину/ванну, а потом что бы вывести в вертикаль этот 15 гр под инсталяшку.
     
  7. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Итак возвращаясь к нашим баранам.
    уровень пола.jpg
    Вот этот кусок пенопласта символизирует чистовой пол с плиткой, самый максимум куда я могу его задрать, но откровенно говоря не хочу от слова вот совсем. Хочу его ниже хотя бы на 30мм.
    запил в стене.jpg
    пришлось пильнуть немножко стеночку.
    плоскость стены.jpg
    Приложил правило к стене, но вот после того как поставить муфту 90 мм, приемная труба инсталяции с шорканьем и скрипом конечно встанет. Тут не хотелось бы эту стену выламывать и делать заново и тоньше но если очень прижмет прям вот то сделаю.
    кромка трубы от чистого пола.jpg
    Померил от уровня чистового пола до кромки трубы. 16см получается вылет из чистового пола, напомню что это предел на сколько я могу поднять пол, а хотелось бы ещё на три сантиметра его убавить и тогда получается что вылет будет аж 19 см труба "из пола"
     

    Вложения:

    • плоскость стнены крупно.jpg
  8. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Итого вот при этих самых 19 сантиметрах торчащей трубы из пола воткнется приемная труба инсталяции с учетом рекомендуемой высоты ее регулировки или нет?
    B00003131616[1].jpg
    Ну вот допустим Грое Рапид. Мы видим что есть размер приемной трубы 230, так, ну попробуем прикинуть а сколько от неё можно отрезать, труба 90, значит от оси 45, на зону поворота угла положим ещё 45, то есть максимум от осевой метки я могу отрезать трубу оставим из 230 всего получилось что я попадаю в кромку только если труба торчит не более чем на 140 мм. :( А у меня 160 а хочу вообще 190. Вобщем забыть о инсталяции как я понимаю.
     
  9. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Ну или думать подходит мне если будет высота трона не 410, а 460
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.914
    Благодарности:
    41.483

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.914
    Благодарности:
    41.483
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    По высоте может почувствоваться даже 1 см.
    На одном удобно будет сидеть, на более высоком - неудобно.
    Подумайте, порешайте ..ещё, может что-то и получиться.
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.643
    Благодарности:
    6.702

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.643
    Благодарности:
    6.702
    Адрес:
    Россия
    если совсем дело плохо, можно использовать гофру вместо трубы. и вопрос: отвод нав 67 градусов не позвояет выйти на нужный уровень?

    кстати вовсе не обязательно использовать штатное колено из 90-й трубы.
     
  12. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Гофру в стену заделать, а если потечёт? И как не использовать родное колено, втулка то от унитаза в него должна зайти?
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.914
    Благодарности:
    41.483

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.914
    Благодарности:
    41.483
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Нет.
    Это не совсем понятно.
    Вы попробуйте с разными углами, есть даже подвижные.
    В конце концов можно и купить несколько подходящих (не такие они дорогие)- покомбинировать, выяснить что и какие вам лучше подойдут.
    Сейчас чего только нет в магазинах и на рынках.
    Удавалось соединить то что на первый взгляд не соединялось. :)
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.643
    Благодарности:
    6.702

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.643
    Благодарности:
    6.702
    Адрес:
    Россия
    втулка от унитаза заходит в любой раструб на 90мм канализации. У вас в комплекте будет концентрический переход со 110 на 90 трубу. вовсе не обязательно использовать 90мм колено, можно подвести колено и 110-й канализации, воткнуть в него переход и в переход вставить выпуск унитаза. у меня так сделано и все ОК.
     
  15. T1974
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29

    T1974

    Живу здесь

    T1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Одинцовский район, Московской области
    Да, понял, а крепили как 110 к инсталляции? И ось 110 должна оказаться на той самой отметке 230 как я понимаю.