1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Соглашаться ли с ТУ и Договором на техприсоединение?

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Едкий Натр, 23.12.09.

  1. Едкий Натр
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    41

    Едкий Натр

    Живу здесь

    Едкий Натр

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва-Тверская губерния
    Все здравствуйте!
    Получил измененные документы на присоединение. Первый вариант не был подписан мною, главным образом, из-за требования предоставления проектной документации на эл.снабжение дома. Ну и по нескольким другим пунктам. Почти 2 месяца ждал ответа, хотя по правилам - должен быть в течение 5ти дней. Постоянно звонил в Сетевую и постоянно обещали переделать доки. Уже до того достало, что решил писать в ФАС.:mad: И, о чудо!! Прислали! Причем, почти все мои замечания приняли. И даже нет пункта о Проекте на эл. снабжение . Некоторые пункты учли, но записали в своей редакции.
    Так к примеру в Договоре п 1.4 я просил конкретно записать где проходит граница раздела ответственности.
    Непонятен п 2.1.4, почему фактическое присоединение считается без осуществления фактической подачи напряжения заявителю, т.е. положение автомата "отключено"? Разве не наоборот - должны подать напряжение? Или это уже должен быть договор с Энергосбытом,это они должны включить,после процедуры выдачи аб.книжки или другого способа оплаты услуг?
    Так же непонятен п.4.2.2 ТУ. Что за схему расчетного учета надо предоставить при присоединении?

    Прошу Умные головы оценить документы и вынести вердикт - "подписать-не подписать".
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Едкий Натр , 23.12.09
    #1 + Цитировать
  2. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Если я правильно понимаю терминологию, то вам нужн предоставить схему шкафа учёта и его присоединения к ВЛ и к потребителям(ну последнее может быть и нет, не знаю).
     
    sasha1237 , 23.12.09
    #2 + Цитировать
  3. Петр НН
    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6

    Петр НН

    Живу здесь

    Петр НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    НН обл
    Подписывайте.
    Граница ответственности совпадает с границей балансовой принадлежности (если нет договора на обслуживание ВАШЕГО оборудования сетевой организацией).
    Факт технологического присоединения - готовность "железа". Далее договор со сбытовой и лампочка Ильича гори.:)
    П.4.2.2 ТУ - атавизм проекта. Как удалось снять требование проектировать внешнее эл. снабжение объекта не понимаю. Поделитесь, думаю коллеги ошиблись.
     
    Петр НН , 24.12.09
    #3 + Цитировать
  4. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.904
    Благодарности:
    12.881

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.904
    Благодарности:
    12.881
    Адрес:
    Москва
    В тему http://www.forumhouse.ru/threads/49371/page-19


    Скажите, а Вы Правила технологического присоединения читали?
     
    IgorM , 24.12.09
    #4 + Цитировать
  5. Едкий Натр
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    41

    Едкий Натр

    Живу здесь

    Едкий Натр

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва-Тверская губерния
    Не понял про проект ВНЕШНЕГО эл.снабжение объекта.:|:

    Еще одна "непонятка". В ТУ п.п. 6.1 написано: "При строительстве ВЛ-0,4 кВ использовать провод СИП. "Что имеется ввиду? Расстояние от опоры до дома? Так у меня метров 40 будет и ставить столб на участке не хочу. При подаче заявления так и сказал, что буду класть в землю кабель.
     
    Едкий Натр , 24.12.09
    #5 + Цитировать
  6. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.904
    Благодарности:
    12.881

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.904
    Благодарности:
    12.881
    Адрес:
    Москва
    Мои извинения. Только обратил внимание, что Вы из Жмеринки... стереотип мышления сказался...
     
    IgorM , 24.12.09
    #6 + Цитировать
  7. Едкий Натр
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    41

    Едкий Натр

    Живу здесь

    Едкий Натр

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва-Тверская губерния
    Вы имели это?


    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 27 декабря 2004 г. N 861

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
    НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ
    ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ
    УСЛУГ, ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ
    ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
    В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ, ПРАВИЛ
    НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ АДМИНИСТРАТОРА
    ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОГО РЫНКА И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ
    И ПРАВИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
    УСТРОЙСТВ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК) ЮРИДИЧЕСКИХ
    И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

    НЕ только это,но и ЭТО
    Постановление Правительства «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям» от 21 апреля 2009 г.№334

    И ЭТО тоже
    ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
    К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
    Методическое пособие для предпринимателей
    Методическое пособие разработано специалистами ФАС России и «ОПОРА России»
    Так в чем вопрос-то?
    Если вам нечего сказать или нет желания отвечать-пройдите мимо. Не надо умничать. Или вы таким образом рейтинг тут зарабатываете? Жаль, что на этом форуме автор темы не может удалять флуд.
     
    Едкий Натр , 24.12.09
    #7 + Цитировать
  8. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.904
    Благодарности:
    12.881

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.904
    Благодарности:
    12.881
    Адрес:
    Москва
    Я Вам дал ссылку на тему, где все уже давно рассмотрено и рассматривается по-мере поступления. Вы не так исключительны, как Вам хочется казаться.

    Если ЭТО все Вами прочитано, то просмотрите еще раз тексты на предмет их соответствия ЭТОМУ. Что Вас смущает?
     
    IgorM , 24.12.09
    #8 + Цитировать
  9. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вы бы хоть выкладывали текст полностью. Желательно сканированые(если какие то данные, типа адреса, вам кажутся лишними, то замажте их ).
    СИП- Самонесущие Изолированные Провода(жилы алюминиевые) применяются для строительства воздушных линий(отводов к домам). Судя по этому пункту вам указывают прокладывать ввод по воздуху.
     
    Тюк , 25.12.09
    #9 + Цитировать
  10. Едкий Натр
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    41

    Едкий Натр

    Живу здесь

    Едкий Натр

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва-Тверская губерния
    Я вообще.фигею. Вы-то тоже хоть видели начальный пост? У вас что сканы не отображаются на мониторе? И про кабели, я тоже знаю: и расшифровку, и назначение. Но мой-то вопрос заключался в чем? Подписывать или нет, если я не хочу вести воздушку? Почему они мне указывают, как вести кабель по МОЕМУ участку? Тем более, это не их зона ответственности.
    Тюк Вы тоже зашли отметиться, что ль?


    Так же уточняю, что узел учета будет находиться на опоре. Дом находится в стадии строительства, это зафиксировано в заявке. Про какой вообще СИП тогда говорить, если это дело будущего. А электричество мне надо сейчас. Ну не 10 раз мне заниматься тех. присоединением? А сейчас мне надо, чтоб стоял счетчик и пару розеток или автоматов в этом узле, на 220 и 380 V.
     
    Едкий Натр , 25.12.09
    #10 + Цитировать
  11. Петр НН
    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6

    Петр НН

    Живу здесь

    Петр НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    НН обл
    Если счетчик на опоре, то сетевой организации не принципиально КЛ в земле или СИП в небе.:)
    "Длинный" СИП - не типовое решение, но ПРОЕКТИРОВАТЬ можно. (вероятно потребуется реконструкция опоры принадлежащей МРСК, а это хлопотно)
    КЛ конечно красившее, но СИП ремонтопригоднее, особенно зимой, да и сдаточной док-ции меньше. Как Вы обойдете проектирование я не знаю, скорее всего он будет, только Вы об этом не знаете.
     
    Петр НН , 25.12.09
    #11 + Цитировать

Смотрите также