1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Крыша выдавила стены

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем coffea, 19.08.20.

  1. coffea
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24

    coffea

    Живу здесь

    coffea

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24
    Крыша выдавила стены
    Форумчане, всем привет!
    Помогите советом.
    Есть дом из газобетона (400мм), один этаж с полумансардой.
    Простоял две зимы, пока не топится.
    На втором этаже в углах появились трещины. Боковые стены (на которые опираются мауэрлаты и стропилы) завалились слегка наружу. Фото прилагается. Трещины только по второму этажу, первый этаж - порядок. Поэтому исключаю что-либо с фундаментом, грунтом и т. д.
    Предполагаю, что прошлой зимой из-за снеговой нагрузки стропилы выдавили стены, т. к. вектор нагрузки был не только вниз, но и в стороны. Сразу скажу, что горизонтальные связи есть, но, видимо, слишком короткие.
    Есть статьи на эту тему, но ответов они не содержат.
    https://zen.yandex.ru/media/pdom/tresciny-v-stene-izza-oshibok-konstrukcii-kryshi-5e2adba13d008800aff0fcdf

    Подскажите решение - как быть в такой ситуации.
    Сразу скажу, что разбирать крышу и стены до трещин - это нереально. Не осилим. Проще будет продать дом.
    Есть ли какие-то варианты решения проблемы? Может, перегородку поставить по центру, чтобы подпереть горизонтальные стяжки?
    Я так понимаю, что оставлять все так, как есть - это не вариант.
     

    Вложения:

    • дом.jpg
    • Трещины1.jpg
    • Трещины2.jpg
    • Трещины3.jpg
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    а на первом этаже капитальная стена есть?
     
  3. coffea
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24

    coffea

    Живу здесь

    coffea

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24
    Да, через весь дом по линии конька как раз.
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    Тогда можно в принципе
     
  5. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Как вас понимать? А эти кирпичные колонны, что на фото 2 и - они на чем стоят?
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.544
    Благодарности:
    7.542
    Адрес:
    Иваново
    Это вентканалы
     
  7. coffea
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24

    coffea

    Живу здесь

    coffea

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24
    Это вентканал, он как раз по линии центральной стены стоит.
     
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Должен вас огорчить. Судя по вашим фото - ригели вашей стропильной системы проходят выше (причем существенно) середины стропильных ног. Сожалею, но при такой конструкции избежать распирания нижних концов стропильных ног практически невозможно.

    Что можно сделать, что ДОЛЖНО было быть сделано.

    - Радикально проблему решил бы силовой мауэрлат в виде верхнего армопояса. Он бы принял на себя все нагрузки. Но его нет, и денег на него у вас, судя по всему, тоже нет.

    Что еще можно сделать:

    - Поставить опорные столбы под коньковым прогоном. Поднять его. Но достаточно ли он у вас мощный для того, чтобы выдержать нагрузки? По сути в этом варианте вся крыша повиснет на нем.
    - Опустить потолок мансарды. Возможно удастся опустить ригели.
    - Устроить боковые стойки, часть нагрузок переложится на лаги перекрытия. Вопрос тот же - достаточно ли они мощны для этого? Плюс вы потеряете в площади мансарды. Ну, или нарушится ее дизайн, если стойки будут стоять открыто.

    Разбирать стену так или иначе придется. Ну, или по крайней мере штробить трещины и заделывать их.
     
    Последнее редактирование: 19.08.20
  9. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Боже мой.
     
  10. coffea
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24

    coffea

    Живу здесь

    coffea

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24
    А что не так с вентканалом? Там все равно планировалась перегородка в полкирпича.
     
  11. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Чрезмерно массивная конструкция для простого вентканала. Вполне хватило бы гипсокартона.

    Насчет перегородки подробнее, пожалуйста.
     
  12. coffea
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24

    coffea

    Живу здесь

    coffea

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24
    Там две комнаты планируются, они будут разделены перегородкой в полкирпича, перегородка по линии вентканала как раз. Длина перегородки 6,5м. Общая длина полумансарды - 8,8м.
     
  13. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Полкирпича - это маловато для опорной стены. Вам ведь придется поднимать опоры до конька. Подпирается конек, а не горизонтальные ригели.
     
  14. coffea
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24

    coffea

    Живу здесь

    coffea

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    24
    А ригели подпирать бесполезно?
     
  15. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    К сожалению практически бесполезно.