    Дымосос котла с частотным управлением
    Если обороты дымососа больше, много тепла выдувается в трубу... Если обороты дымососа меньше, плохо сгорает топливо, слишком много золы. Истопник не может разобраться как вручную настраивать дымосос, надо срочно сделать автоматику.

    Какой способ управления дымососом выбрать? Каким методом регистрировать определять оптимальную частоту вентилятора дымососа?
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вы сами будете писать алгоритм (и заливать его в контроллер) ПИД-регулятора, работающего по датчикам Тдг и СО?
     
  3. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    Ну да... Мне надо спаять и повесить на провода частотника какую-то схемку вместо обычного потенциометра.
    А какие надо датчики? Надо чтоб эффективно сгорало топливо, лузга.
    Но так же надо учесть, что мощность котла управляется по ПИД регулятору температуры теплоносителя, от минимума 30 кВт, до максимума 300 кВт бывает со скоростью набора/снижения мощности 1 мин. Температура уходящих гадов обычно около +350 гр. Температура теплоносителя около +170 гр.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Какой контроллер стоит в шкафу управления? Или это "доисторический" шкаф на базе реле и Р25 (или шкаф типа ШАРК (шкаф автоматики работы котла) или ему подобный - на транзисторах и микросхемах)?
    И, если шкаф управляет мощностью, то почему он не управляет дымососом? Ведь на 30кВт мощности и 300кВт - обороты дымососа должны быть разными (и регулироваться автоматически, а не потенциометром).
    В простейшем варианте, дымосос должен "держать" разрежение в топке. Для этого потребуется датчик разрежения с выходом 4-20мА (или 0-20, или 0-5, или 0-10В, или с индуктивным выходом, если "голова" - Р25).
     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    Шкаф самодельный. Туда понаставили несколько частотников на все электромоторы. Все частотники входы параллельно подключили к выходу ПИД регулятора который контролирует температуру теплоносителя. То есть, моторы управляются от минимума до максимума одним ПИД регулятором.
    В принципе все работает, но качественного сгорания топлива нет. Либо много недогоревшей золы, либо тепло выдувается в трубу огонь срывается искры летят в трубу...
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Потому что надо по дымогазам управлять, а это совсем другая история и просто может не получиться.
     
  7. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    А можно я банально термопару поставлю перед дымососом и буду по температуре уходящих газов управлять? Ну типа что не сильно тепло выдувало, поддерживало максимальную температуру газов и в то же время если температура газов максимальна, значит и топливо хорошо горит.
     
  8. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Скорее всего так просто не получится. Очень это нервная вещь - температура дымогазов: придется пид в каком то виде использовать. Но почему бы не попробовать.
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    Можно же просто автоматически следить за трендом тенденцией изменения температуры и в случае положительного или отрицательного тренда увеличивать или уменьшать обороты дымососа?
     
  10. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    Я тут по быстрому набросал схемку для термопары сопротивления, из МК и ЖК индикатора с тремя кнопками, и выходом под частотник 0 ... 10В. Питание буду брать от самого частотника +10В.

    20200819_113930[1].jpg
     
  11. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Очень много букфф. Если короче - Сделали жесткую связь между оборотами дымососа и температурой дымогазов. Вариант самый простой. Очень маловероятно что такой закон регулирования прокатит. В виде редкого исключения именно на этой конструкции можно допустить.
    И внутри трубы дымогазы будут выше и значительно. КПД конструкции аховое.
     
  13. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    Там нет жесткой связи между оборотами дымососа и температурой. Там обороты задаются так, чтоб поддерживать тенденцию к повышению температуры. То есть, обороты могут быть максимальны, как при 100 гр. так и при 350 гр. и обороты могут быть минимальны, как при 300 гр, так и при 100 гр. Нет жесткой связи.
    Жаль что вы пропустили много букв.
     
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    В любом случае интересно и ждем результатов.
     