1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление дома и генератора: как развести в случае реверсивного рублильника

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем XuMuK-DVDR, 18.08.20.

  1. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Заземление дома и генератора: как развести в случае реверсивного рублильника
    Коллеги, день добрый!

    Хочу модернизировать имеющийся щиток в деревянном доме, добавив туда реверсивный рубильник.

    Имеется однофазный генератор, который питает две отдельные "аварийные" розетки. Вся инженерия (котел и скважина) заведена на отдельную вилку. При отключении электричества заводится генератор и эта вилка вручную перетыкаются из обычной розетки в аварийную. А все остальные потребители (холодильник, телевизор и тп) питаются через удлинитель, который подключается к другой аварийной розетке. Когда подача электроэнергии возобновляется, вилки перетыкаются обратно. Надоело бегать и все перетыкать, хочу завести генератор в щиток через реверсивный рублильник с объединением фаз.

    По СИП в имеющийся щиток подаются три фазы и ноль. В доме, по словам электрика, организовано заземление по ТТ: в монолитную шведскую плиту (теплый пол) где-то вмурован штырь неизвестной длины, соединенный проводом с щитком.

    Генератор стоит в сарае, с обратной стороны которого, где всегда влажно, мной в землю вбит 6 метровый оцинкованный прут, который посажен на оцинкованную шину длиной 2 м, к которой через винт прикреплен провод, идущий к генератору, у которого две розетки. Для одной розетки сделано зануление (один из фазных проводов закорочен на землю) и от нее питается котел. Другая розетка зануления не имеет, там "чистая" земля и две полуфазы.

    Вопрос: что делать с заземлением генератора при подключении его в щиток? Использовать "землю" дома, используя "землю" генератора только для зануления?

    И второй вопрос: можно ли использовать землю генератора для заземления всего дома? Расстояние от моего штыря до щитка около 15-20 метров (по проводке), и провод имеет многократные соединения через клемники.

    Заранее благодарен.

    С Уважением,
    Владимир
     
  2. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Или вообще не париться, а соединить землю с входящей нейтралью, а нейтрали после УЗО развязать?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Вы в одной розетке заземлили один из полюсов.
    Видимо это надо для работы котла.

    Всей другой бытовой технике по фигу в каком виде дают электропитание...110+100 или 220+0.
    Ваши телевизор и холодильник будут одинаково работать как от одной розетки, так и от другой.

    Можно было не заморачиваться с монтажем разных розеток.

    Значит у генератора один из полюсов надо наглухо заземлить.
    Присоединить один из полюсов к своему штырю на постоянной основе.

    Трансформатор в конце улицы или генератор в конце огорода - это, по сути, одно и тоже. Источник питания.

    Считайте, что переключаетесь с одного трансформатора на другой.

    Разница будет только в количестве фаз.

    А домашнее заземление ТТ будет одно для обоих источников питания.
     
  5. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Да, все правильно, без зануления котел запускаться не захотел.
    А вторую розетку вывел зачем - не знаю.) На генераторе две розетки, был провод, траншею копал и кабель прокладывал "с нуля", решил заложить два провода сразу. Потом этот провод будет завести намного сложнее.

    А можно ли оба моих заземления ("домовое" и "генераторное") закоротить вместе на нулевую шину щитка? Для безопасности: если по каким-то причинам "домовое" отвалится, будет работать второе.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    На нулевую шину?
    У Вас вроде заземление ТТ. И провод от основного заземления приходит на шину заземления.
     
  7. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Ой, это я опечатался. Конечно на шину заземления!
     
  8. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492
    вы хотите сказать, что эти две розетки между собой гальванически развязаны? У вас на генераторе две независимые обмотки? Или встроенный трансформатор?
     
  9. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492
    "По сути"? Неожиданно...
     
  10. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492
    Может потому, что одна розетка на 10 А не потянет "инженерку" и "всё остальное"?
    Ну этот вопрос, с одной стороны преждевременный, пока вы не разобрались с первым.
    А с др. стороны, вы на него уже сами ответили.
    т. е. "для повышения безопасности" - нельзя. И мой "контрольный в голову" :), там провод 10 кв. мм медь?
     
  11. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Ничего не делать. У вас же ТТ. Вот и оставьте все как есть: у дома - свое заземление, у генератора - свое.

    Настоятельно не рекомендую так делать.
     
  12. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Только сейчас прочитал Ваше сообщение, объединил оба заземления, переделаю.
     
  13. XuMuK-DVDR
    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20

    XuMuK-DVDR

    Участник

    XuMuK-DVDR

    Участник

    Регистрация:
    09.05.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    20
    Именно так, сделал две розетки чтобы более равномерно распределить нагрузку. Сейчас переделал.
    Поскольку провода для генератора протянул всего 1,5 кв. мм, то сейчас для надежности решил их пустить параллельно, т. е. от генератора в дом идут 6х1.5мм.

    Моя земля у генератора сделана так: штырь специальным крепежом присоединен к стандартной оцинкованной стальной шине (место контакта затянуто и покрашено краской по металлу). Шина метра два идет под землей и выходит наверх под сараем. К шине через оконечники под винт присоединены два медных провода 6 кв. мм, которые заходят на шинку, потом один 6мм2 идет на заземление самого генератора (см. фото). На эту шинку заходит нейтраль генератора, и земля.
     

    Вложения:

    • Ground.JPG