Отвязать контур ТП с антифризом

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Umbrella-az, 10.08.20.

  1. Umbrella-az
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    213

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Москва
    Отвязать контур ТП с антифризом
    Каркасник на УШП 146м2, по прикидкам в экселе 6кВт теплопотерь, если без вентиляции. Только ТП 13 контуров, на зиму был установлен электрокотёл РЕКО-9П, залит антифриз. Зима была непоказательная, дом был нежилой и температура была +18С. По косвенным показателям с 5 температурных датчиков (выход котла, обратка, плита, воздух, улица) котёл нечасто грел и то в режиме 3-6 кВт. Примерно 6.000 кВт*ч сожрано с конца октября до мая, включая стартовый прогрев с +4С. Дельта теплоноситель-плита-воздух была в пределах 3 градусов, но и -30 на улице не было. Графики рисовал, много думал.

    Установлен БКН Дражице 100 ОКСЕ NTR 2,2кВт, сейчас ГВС его тэном. Вот схема, как всё включено и фоточки:
    20200806 - схема котельной Элкот BW1.jpg
    20200810 - элкотел-ТП-S.jpg 20200810 - БКН-S.jpg
    Делаем газ, хочется не гонять антифриз через газовый котёл, а отделить контур ТП+элкотёл с антифризом. В посёлке живёт мастер по будерусам, поэтому примерный выбор котла будерус 072-24. Заодно в нём насос, расшбак и группа безопасности. Как-то так хочется подключить:
    20200810 - схема котельной 2 котла.jpg

    Красненьким - то, что добавится к существующим трубам, синеньким всё остальное.
    Теплообменник oventrop 28кВт, со стороны ТП антифриз, со стороны котла вода. Марки насоса/трёхходовых даже не представляю.

    Если что-то происходит с газкотлом, то по своему датчику температуры элкотел включается и греет пол, если нас нету - до 18, если мы тут - сколько выставим. То же самое с БКН - ручку электрического регулятора выставить "чуть меньше" и будет горячая вода. Жалко, что нельзя использовать левую штатную ручку для котла, она не "сухие контакты".

    Вопросы:
    Не будет ли котёл на такую нагрузку сильно тактовать? Возможно, надо добавить некий теплоаккумулятор? Но тогда ещё один насос?
    Поставить котел 12-18кВт?
    Ну и вообще - не слишком сложное изобретение? При серьёзной аварии я готов потерять котёл и бкн, но не готов потерять плиту, поэтому антифриз.

    ЗЫ: по рукам не бить, я художник от слова худо. Была бы библиотека элементов, нарисовал бы в libreoffice draw.
     
  2. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.620
    Благодарности:
    1.345

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.620
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Дубровки
    Треххлдовой на стороне тп не нужен, его нужно ставить между котлом и теплообменником, контур тп нагревается либо от элкотла со своей автоматикой, либо через то со своей автоматикой через трехходовой клапан перед то.
    То в контуре тп нужно присоединить последовательно эл котлу, на котел и то установить запорную арматуру для возможности откл элемента системы тп. Еще неплохо поставить байпас на котел и то для работы системы без этого элемента. Насос для тп нужен один при таком решении.
     

    Вложения:

    • 1606064320235858413206.jpg
    Последнее редактирование: 22.11.20
  3. Umbrella-az
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    213

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Москва
    И сразу уменьшить котловой контур до совсем неприличных 3л (ну условно для моей схемы). Мне кажется, что лучше теплообменник поставить в более горячем контуре и тогда управление подачей в ТП станет "прямее", без нелинейной погрешности ещё и теплообменника.

    Спасибо за совет, я уже отказался от идеи разделения контуров, пусть будет везде антифриз и появится один радиатор - на кухне под "разделочным столом", чтобы окно не плакало. Котёл будет греть на разумном минимуме температуры, но чтобы там чего-то не зеленело. :)
     
  4. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.620
    Благодарности:
    1.345

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.620
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Дубровки
    Не контролируемый нагрев по вторичной стороне то не рекомендуется
    Вместо трхходового по котловой стороне можно поставить либо духходовой или вообще только один насос...
     
  5. Umbrella-az
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    213

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Umbrella-az

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Москва
    Нагрев контролируется котлом до трёхходового (в обеих схемах: есть теплообменник или его нет) и его термоголовкой/датчиком после него в ТП. И параллельно при аварии газкотла греет ТП элкотёл со своими мозгами и насосом - вы считаете, что последовательно лучше, но почему?