    Поскольку из комментариев предыдущих ораторов можно сделать вывод, что скорее всего газовый клапан и плата в порядке, решил проверить еще раз дымоход и теплообменник. После прошлой чистки котел еще толком и не работал, были только попытки включения, которые всегда кончались ошибкой, но раз специалисты говорят, решил еще раз залезть. Оказалось что даже полтора включения, которые были у котла опять наглухо забили теплообменник. Фотки прикладываю. И тут уже сложно разобраться в чем причина, забивается теплообменник из за низкого давления газа, или низкое давление газа из-за забитого теплообменника. Я его почистил в прошлый раз не то чтобы до бела, но продувался он вроде нормально. Хотя начинаю думать что в этом котле все имеет значение, после тог как удалось устранить ошибку 02 протерев окошко фотоэлемента и электроды спиртом. Возможно и теплообменник нужно довести до состояния блеска. попробую, отпишусь что вышло.
    P. S. Кстати, теплообменник сделан по-уродски. внешние его поверхности почистить легко, а вот до внутренних - хрен доберешься, ибо внешние расположены под углом. а внутренние тоже, но уже под другим, и нужна либо какая-то проникающая химия, либо длинная тонкая проволока, чтобы туда добраться. Если кто подскажет подходящую химию - большой плюс в карму.
     

    Вложения:

    • IMG_20200906_151022.jpg
    • IMG_20200906_151952.jpg
    • IMG_20200906_151955.jpg
    • IMG_20200906_152004.jpg
    • IMG_20200906_152007.jpg
    • IMG_20200906_152013.jpg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.060
    Благодарности:
    28.790

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.060
    Благодарности:
    28.790
    Адрес:
    Калуга
    Пылесос, керхер и тд
    котел с открытой камерой ? от стройки еще быстрее забивается
     
  3. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Да нет, камера закрытая. И стройки нет.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.060
    Благодарности:
    28.790

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.060
    Благодарности:
    28.790
    Адрес:
    Калуга
    Забор с улицы ? мб где-то там источник пыли ?
     
  5. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Да черт его знает. Откуда там источник пыли? Там участок, лес. Нет такого чтобы там полигон Алабино под окнами.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    Но вам же писали.
    Вы вообще-то переводили котёл на работу на другом типе газа.
    Форсунки меняли.
    Вы настраивали его по давлению газа, сжиженного газа.
     
  7. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760
    Вот такие они 2х этажные теплообменники проблемы их чистить просто ужасно...
     
  8. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сергей, это клиника!
    Котёл гробится с ровного места!
     
  9. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Друзья мои, вы читать умеете? Писал же выше, что приезжал специальный человек, регулировал по сниженному газу. Мы с ним еще десять раз перезванивали в представительство китурами, потому что в инструкции у них все к чертовой матери перепутано. Ну и у кого клиника?
     
  10. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Константин, ну Вы как опытный человек, посоветуйте, что купить если этот котел не захочет оживать? Смотрел что-то в сторону навьена, но посмотрел в выборе котлов, Вы его ругаете. Бош смотрел 6000, но и он с косяками, Будейрус, тоже. Бакси чтоли? Этот китурами меня в принципе полностью устраивал по тому как он работал, и по теплу и по воде, вот что-то аналогичное надо. Только хорошо бы чтобы он с пропиленгликолем мог работать.
     
  11. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760
    У знакомых ставлю бакси ЭКО 4 s, но уже поменял датчик нтс стоимостью 900 руб оригинал.
    Виссман витопенд 100 нравится котлы не плохие, если нравится нижний поддув вентилятора, то риннай.
    Протерм пантера тоже ничего.
    Вот список котлов любой можете выбрать.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    И от чего работает ваш котёл? Газгольдер, баллоны?
    Форсунки вам поменял этот ваш спецательный человек.
    Регулировал. Чем? Той же толстой кишкой, что на видео?
    https://www.forumhouse.ru/posts/26778400/
    Что же так хреного отрегулировал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26752938/
    Вы что дальтоник. Вы что сами не видите цвет пламени, это же полная хрень.

    Ну а то, что вы самостоятельно стали разбирать газовую арматуру это уже за пределами понимания.
    Даже опытные специалисты (а не спецательные человеки) не берутся разбирать газовые клапана, поскольку не могут после этого со 100% вероятностью гарантировать безопасную работу котла.
    И это таки да. Клиника.
     
  13. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Дружок, главная клиника - это твоя манера общения. А то что ты везде ищешь клинику, тоже, кстати многое о тебе говорит. Возможно клиника тоже тебя ищет.
    Что касается написанного по сути - то тут налицо неумение понимать и анализировать информацию, ибо половина твоих комментариев просто придирки к словам и неспособность сложить а и б. За некоторые комментарии тебе, конечно спасибо, я их обязательно учту, но в принципе буду рад отсутствию общения.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    Нет проблем. Тем более слащавая манера общения напрягает.
    Жизнь твоя. Хочешь играться в рулетку играйся. Но я думаю ты не один живёшь, чтобы позволить себе на свой страх и риск проводить экскременты и играться с газовым оборудование. Амен!

    Но я не один. Нас много.
     
    Последнее редактирование: 23.09.20
  15. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760
    Ортодокс, я смотрю ты в каждой теме находишь пинок от кого-то, может стать проще и на все забивать? :aga: