    Так у вас дымоход случаем не забит?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    @Мурыч, Какой у вас поганый цвет пламени на горелке. У вас точно проблемы с газовоздушной смесью, а конкретно с воздухом, поступающим в камеру сгорания. Или давление газа, поступающего на горелку ни хрена не отрегулировано. Или то и другое.
     
  3. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760
    Он на видео пытался отрегулировать пламя, но оно не регулируется, на плате есть подстрочники мин и макс и вроде дип переключатели переводил, а толку ноль, возможно плата, пусть макс нерегулируемая, но минимум должен регулироваться.
     
  4. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760
    Проведите эксперимент для этого вкл котел, а кран подачи газа придавить больше половины, будет ли ошибка, так как давление упадет.
     
  5. Datesen
    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7

    Datesen

    Участник

    Datesen

    Участник

    Регистрация:
    19.05.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7
    Мурыч можете рассказать про котел, насколько он шумный, сколько лет пользуетесь?
    Хочу взять world alfa но много где встречал что он сильно шумит.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    Чем отрегулировать? Ты видел диаметр этих трубок которые он используется типа, как водяной манометр. Он бы ещё садовый шланг взял.
     
  7. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Да нет, дымоход я прочистил. Вытащил птицу оттуда, потом снял и все внутренности протер. Поменял еще плату вентилятора после этого. Вентилятор колбасил как чумовой, но после замены платы перестал. Теплообменник снимал, чистил.
     
  8. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760
    А как я говорил выше сделали, на половину придавить кран газовый, точнее чуть больше.
     
  9. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    У меня висит в отдельной котельной, поэтому мне не мешает, если будет висеть скажем на кухне, будет раздражать. Проработал у меня котел два сезона, вроде никаких нареканий не было, но в начале третьего сломался. смущают дорогие запчасти, каждая как треть котла. Купил его потому что у меня до этого был пеллетный китурами, но чето так подорожали пеллеты, и так задолбался я их таскать, что перешел на газ в баллонах, это реально удобней. Вообще сейчас смотрю, все эти газовые китурами ругают. С другой стороны чето посмотрел - нет газовых котлов, которые не ругают.
     
  10. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    нет, не сделал пока, завтра утро сделаю, вложу.
     
  11. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    собственно там штуцеры под шланг такого диаметра, и когда ко мне приезжал человек, регулировать давление, когда я котел только повесил, и воткнул форсунки под пропан, трубки были точно такими же.
     
  12. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.036
    Благодарности:
    760
    У вас балонный газ, а можно фото как все установлено?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.912
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    Так у вас ещё и СУГ. Так с этого и надо было начинать.
     
  14. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Попробовал придавить кран, принципиально ситуация ничем не отличается. Давление на выходе из клапана не меняется, котел работает несколько минут, и выдает ошибку 07. На видео немного не дотерпел до этого момента, но оно все равно случилось.
     
  15. Мурыч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397

    Мурыч

    Старый извращенец

    Мурыч

    Старый извращенец

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Собственно сейчас все установлено по временной схеме. Было метра три гофры из нержавейки, которая потом раздваивалась на два баллона. Перед каждым баллоном стоял кран и редуктор. Тоже грешил на нержавейку, поэтому укоротил немного гофру, и оставил один баллон. Но собственно основное - это наверное давление на входе? Его я редуктором отрегулировал на 2,9 кПа.
     

    Вложения: