    Добрый день!

    Планирую реализовать систему водяного отопления от одноконтурного газового котла с БКН в блокированном доме с жилой площадью 134 м2 (схему прилагаю). Как часть системы отопления планирую реализовать систему снеготаяния на террасе (плоской крыше) площадью 50 м2 и ступеньках на главном и заднем крыльце. Соответственно будет рассечение контура отопления на воду и антифриз (установка теплообменника с доп. насосом, либо готовой группы быстрого монтажа). Команду на включение будет давать контроллер на основе датчика осадков и уличного датчика влажности/температуры.

    Подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть пирог (гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция, труб ТП и т. д.) эксплуатируемой кровли с учетом установки системы снеготаяния. Возможно есть материалы или ссылки по технологии укладки. В качестве финишного покрытия смотрю в сторону керамогранита толщиной 20 мм или террасной доски.

    Экспликацию текущей кровли от застройщика прилагаю.
     

    Вложения:

  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Бросить 15,5 кВт на то, чтобы растаял снег на крыше (ступеньки и крыльцо я не учитывал) - newconfus.gif
     
  3. chelios84
    Регистрация:
    04.10.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    chelios84

    Участник

    chelios84

    Участник

    Регистрация:
    04.10.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Это мой выбор. Для меня время, затрачиваемое на уборку снега, ценнее потраченных на газ денег.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На моей памяти еще не один заказчик в доме до 300 м не включал снеготаялку более чем один на месяц и затем забывал об этом навсегда.
    да когда дом 1000 квадратов с вертолетной площадкой и расходом 4 т солярки в месяц, там 50 квадратов растаять не проблема)
    П. с. пирог стандартный для сухого тп.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это Ваше полное право. Только не забудьте, что котел Вам потребуется не менее 50кВт. А если с учетом вентиляции (Вы-же, надеюсь, не планируете жить в некомфортных условиях) - не менее 60кВт.
     
  6. chelios84
    Регистрация:
    04.10.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    chelios84

    Участник

    chelios84

    Участник

    Регистрация:
    04.10.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Согласен, что спорное решение.
    Да вентиляция будет, приточная установка Turkov с водяным нагревателем и канальным адиабатическим увлажнителем. Для ПУ заложен контур с тепловой нагрузкой: 11,5 кВт.
    Готов разориться даже на котел 60 кВт.
    Только нигде не могу найти технологию укладки эксплуатируемой плоской кровли с ТП.
    Может есть какие-то строительные нормы, ГОСТы, СНИПы где можно почитать?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СНИПа на обогреваемую крышу нет.
    я всего один раз делал, но там бетонное перекрытия было и по нагрузке мы проходили, эппс 50 + стяжка пс 50 + керамогранит финиш.
    метров 30 площадь.