РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите в чем дело: у меня стоит 3-фазное УЗО на входе (300 мА), после него идет разделение по фазам и стоит 10 А автомат. Через этот автомат параллельно подключены три трансформатора напряжения 220-12 В (ванная комната). При включении выключателя в ванне срабатывает входное УЗО. Если включить свет в обход УЗО - все работает. Может быть дело в этих понижающих трансформаторах (они кстати без заземляющего контакта) или искать где в схеме проводка пробита?
Похоже. Если раньше все работало нормально, порекомендую поочередно отключить каждый из трансформаторов. Если это первый запуск после монтажа, нужно смотреть схему, дефекты монтажа.
Запуск-то первый, пробовал по одному их отключать - все-равно история такая же. А схема проще некуда - на выходе их трансформатора по три лампочки параллельно висят. А если дело в самом трансформаторе - можно это исправить как-то??
Больше интересует по входу. Откуда берется нейтраль на трансформаторы? По проекту и как реально подключено?
У импульсных на входе конденсатор, который заряжаясь, кратковременно коротит одну фазу, возможно УЗО воспринимает этот процесс, как ток утечки, и срабатывает... А про нейтраль правильный вопрос.
Если, при полностью отключенных трансформаторах, УЗО всё равно будет выбивать, значит проблема в проводке.
Чтобы точно отсечь сами трансформаторы, можно вместо них временно подключить чисто активную нагрузку - лампу накаливания. При срабатывании УЗО в этом случае - дело в проводке или коммутации на щитке.