1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Котельная с электро-котлом и ТА

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Dimaximus, 29.07.20.

  1. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71
    Котельная с электро-котлом и ТА
    Покритикуйте, пожалуйста, схему.

    Обогрев ночным тарифом. Ночью загрузка теплоаккумулятора, днём его разбор.
     

    Вложения:

    • Схема Электро-котел_ТА_2020.jpg
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.975
    Благодарности:
    24.414

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.975
    Благодарности:
    24.414
    Адрес:
    Россия, Москва
    На БКН тоже расширительный бак и предохранительный клапан добавьте и можете приступать к монтажу:)
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.975
    Благодарности:
    24.414

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.975
    Благодарности:
    24.414
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну и кранов, кранов добавьте, чтоб каждый элемент системы был заменяем без слива всей системы:)
     
  4. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71
    Вы имеете в виду расширительный бак, чтобы насос скважины реже включался, вот так?
    Это такая шутка, или действительно на схеме всё нормально?
    P. S. Краны добавлю.
     

    Вложения:

    • Схема Электро-котел_ТА_2020-2.jpg
  5. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Да не сюда надо было добавить. А на БКН.
    При нагреве воды в БКН она же расширяется.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Dimaximus, 3-ходовой термостатический клапан м/ду ЭК и ТА ни к чему!
     
  7. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71
    Логика была такая, чтобы загрузка была сразу горячей водой и она копилась в верхней части ТА, т. о. в отопление сразу пойдёт горячая вода.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вы стрелочками Вашу логику нарисуйте!
    Что с 3-ходовиком, что без него.
     
  9. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71
    На контур ГВС (нарисовал красным), вот сюда, да?
     

    Вложения:

    • Схема Электро-котел_ТА_2020-2.jpg
    Последнее редактирование: 30.07.20
  10. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Да.
     
  11. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71
    Подскажите, если развить мою схему, и сделать 2 коллектора теплого пола вместо одного - можно их вот так соединить? Получится ли при этом поддерживать разную температуру в двух смесительных узлах? Мне кажется, что более горячая вода из правого коллектора (+35) будет попадать в левый, и там не сможет поддерживаться +25. Прав ли я?
     

    Вложения:

    • 20200806_000306.jpg
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Странная схема
    два коллектора, насосы у обеих на обратках тащат ОВ в ТА ?
    я ничего не понял.
    как ОВ из ТА попадает на термостаты - самотеком ?
    можно как-то повнятнее что -ли нарисоватсфоткать то что есть и описать то, что надо ?
     
  13. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71
    [/QUOTE]

    Есть то, что у меня в предыдущем сообщении - картинка со схемой, вопросов вроде бы не возникло с её работоспособностью. Но в реальности у меня после ТА коллекторов теплого пола не 1 (как на схеме), а 2 - для 1-го и для 2-го этажа. Можно ли как-то заставить их работать на разной температуре? Как мне перерисовать вот эту схему так, чтобы коллекторов ТП стало 2шт? Схема Электро-котел_ТА_2020-2.jpg
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Вот в предыдущем паралельно первому коллектору просто подключите второй - зачем изобретать велосипед ?
     
  15. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    71
    Вот так норм? То, что насосы теплых полов навстречу работают - очень плохо?
     

    Вложения:

    • Схема Электро-котел_ТА_2020-3.jpg