    Здравствуйте, прошу консультации в решении проблемы с теплоизоляцией воздуховодов канального кондиционера в жилом помещении.
    Для расчета использовал СП 61.13330.2012 пункт. В. 2.4. Получаются очень маленькие цифры...
    Исходные данные:
    tпом=+20С
    tвнутр. воздуховодов=+12С
    относит. влажность - 60%
    При расчете толщ. утепления получается 0,3мм. Считаю такую цифру неправдоподобной. Может кто-то может проконсультировать по расчету. Я что то упускаю... Спасибо!
     
  2. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    48

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Упускаете. Температура в помещении +28 запросто, за потолком все 30-35, влажность во время дождя 80% тоже легко. На выходе металлические воздухораспределители иногда покрываются конденсатом.
    Есть программы расчета толщины изоляции. Для обычных условий достаточно 6 мм пенофола-самоклейки. Если сомневаетесь, возьмите потолще.
    Гибкие воздуховоды типа эко вообще пошли с тонким слоем синтипона и пока все нормально.
     
  3. Colampus
    Регистрация:
    22.09.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Colampus

    Новичок

    Colampus

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ.
    И еще такой вопрос. Возможно ли применение пластиковых воздуховодов за место стандартного решения с оцинкованными?
     
  4. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    48

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    А почему нет? Отличаются разве что сроком эксплуатации, ибо пластик сам по себе стареет со временем.