Разделение PEN

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kolun_ya, 23.07.20.

  1. kolun_ya
    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    kolun_ya

    Участник

    kolun_ya

    Участник

    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Разделение PEN
    Здравствуйте! Наконец в поселке появилось электричество. Электрики от управляющей компании смонтировали щит (Рисунок 1), в этот момент проверял электрооборудование. Все работало хорошо. Через какое-то время пришли электрики и "оптимизировали" разводку в щите (Рисунок 2), в результате чего потребители, у которых имеется заземление (тот же чайник) перестали включаться. Но зарядка для телефона работала нормально. Еще замечал: если включить зарядку, телефон начинает заряжаться, если в этот момент включить еще и чайник, зарядка сразу отключается и чайник не работает. После того, как я сообщил о проблеме электрикам, они снова изменили разводку (Рисунок 3). Теперь приборы работают как надо, но у меня имеются большие сомнения, что PEN правильно разделили.
    Подскажите, сейчас все верно подключено? Может еще есть комментарии по щиту, чтобы передал электрикам для устранения. Спасибо!
     
  2. kolun_ya
    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    kolun_ya

    Участник

    kolun_ya

    Участник

    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Прилагаю фото
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Предположу, что с первой попытки электрики не подключили ноль сети (который, собственно, PEN) к шине деления. В результате к нагрузке вместо нуля сети было подключено только местное заземление, которое даёт достаточный ток для малой нагрузки, но недостаточный для чайника.

    Вряд ли это было видимой ошибкой. Скорее, где-то скрытый неконтакт; например, в счётчике. Причём даже в этом случае для исправления не нужно было снимать пломбу; достаточно пустить ноль мимо счётчика, в соответствии с семипроводной схемой включения в паспорте.
     
  4. kolun_ya
    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    kolun_ya

    Участник

    kolun_ya

    Участник

    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Сейчас получается такая схема разделения PEN. Это нормально или PE и N поменять лучше местами? Есть какая-то разница?
     

    Вложения:

    • Без-имени-1.jpg
  5. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @kolun_ya, Сечение проводников уточните?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Начнем с того, что пока что ничего не разделили. PE у вас нет. Так как нет заземления :)
    Во-вторых, использовать РБП и при этом провести ноль через счетчик - надо обладать одаренным умом.
    В-третьих, для розетки нужно УЗО.

    Исходя из вышеизложенного, причина ваших проблем, скорее всего, в кривых мозгах тех, кто это делал.
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не крошите батон.
    По фото "до и после" можно предположить, РБП появился после того, как обнаружился неконтакт в счётчике.
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то он там был всегда :)
     
  9. kolun_ya
    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    kolun_ya

    Участник

    kolun_ya

    Участник

    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    6мм2
     
  10. kolun_ya
    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    kolun_ya

    Участник

    kolun_ya

    Участник

    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Заземление устроено следующим образом: У одной стороны столба забил уголок и от него тросик соединен со щитом. Желтый провод от щита уже соединен с РБП.
     
  11. kolun_ya
    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    kolun_ya

    Участник

    kolun_ya

    Участник

    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    У соседей эти же электрики сделали совсем другую схему подключения:
     

    Вложения:

    • 222.jpg
  12. kolun_ya
    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    kolun_ya

    Участник

    kolun_ya

    Участник

    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    В итоге сам привел к виду который был изначально, заменил цветовую схему, а то оказалось, что некоторые провода в центре от частых сгибов уже повреждены.
    Думаю теперь насчет щита. Ничего критичного в том, что внизу отверстия не закрыты? Или купить заглушки или сальники.
     

    Вложения:

    • 22dfb6da-a9ab-4510-b3a2-563b3ccf1aa3.jpg
  13. kolun_ya
    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    kolun_ya

    Участник

    kolun_ya

    Участник

    Регистрация:
    02.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Уточните, а как быть тогда с нулем? или нужно было после счетчика разделять PEN?
     
  14. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    У вас, в данной схеме, отсутствует нейтральный проводник.
    Имеющийся защитный проводник, не может выполнять функции совмещенного защитного заземляющего и нейтрального проводника (PEN), не выполняются требования по сечению - 10 мм2 (CU).
    Вы можете, проложить дополнительный проводник, сечением равным линейным проводникам
    и использовать его в качестве защитного проводника.
    Проводник в составе кабеля, с расцветкой ж-з, маркируете в "синий" и используете в качестве "нейтрального".
    Или, меняете на кабель 4*10 мм2 (CU), 4х16 мм2 (Al) и выполняете щит как предлагает "Avs7153" с разделением PEN - проводника https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view.
     
    Последнее редактирование: 27.07.20
  15. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    Уточните, на фотографии, ввод питающего кабеля. Выглядывает металлическая лента, показалось или нет?